CV leiding door verlaagd plafond

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Snobbieh
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 11-07 16:36
Hallo mede-tweakers

Wij hebben onlangs een huis gekocht en hebben het verlaagd plafond uitgebroken om CV te plaatsen (vloer was te mooi & duur en bij-isoleren van ons dak).
Nu zit ik met een vraag over de CV leidingen die wij wensen te plaatsen.
Dit is de situatie op het beneden verdiep (waar we het probleem gaan hebben):

ASCII "schets": ( :9):
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|     ======= CV LEIDING ========
|    /                            \
|    |                            |
|    |                            |
|====|=== VERLAAGD PLAFOND =======|====
|    |                            |
|    |                            |
|    |                            |
|    |                            |
|    |                            |
|    |                            |
|    |                            |
|    |                            |
|    |                            |
|  BOILER                      RADIATOR


Nu weten we dat dit geen ideale opstelling is wegens lucht in de leidingen.
Wij krijgen hier wat tegenstrijdige informatie van CV-installateurs en vond ook niet direct het antworod hierop.

De ene zegt dat we ofwel de collecteur in het verlaagde plafond op hoogste punt moeten plaatsen ofwel ontluchters op hoogste punten moeten plaatsen.
De tweede installateur zegt dat wij hier geen rekening moeten meehouden omdat wij op de installatie een luchtafscheider zouden plaatsen (die dit voor zijn rekening zou nemen).

Wie heeft het bij het rechte eind? Ik wil natuurlijk de leidingen correct leggen.
Thx!

[ Voor 9% gewijzigd door Snobbieh op 04-05-2017 16:01 . Reden: ASCII schets werd niet goed weergegeven ]

I7 2600K - 8GB - M550 256GB - GTX 670


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Evink
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 08-07 21:22
Bij het vullen van de installatie haalt een luchtafscheider niet al het lucht uit de installatie (meer bedoeld voor micro luchtbellen uit een draaiende installatie)
Je zult altijd de boel moeten ontluchten middels een ontluchter op het hoogste punt.
Dit kan bijvoorbeeld met een T-stuk met daarin een 1/2" radiator ontluchter, zeker geen automatische onluchter, want die krengen gaan op ten duur altijd lekken (ze worden ook wel automatische lekkers genoemd).

samenvattend, de 2e installateur praat onzin, plaats een ontluchter in de aan- en afvoer op het hoogste punt, deze kan je dan handmatig ontluchten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hackus
  • Registratie: December 2009
  • Niet online

Hackus

Lifting Rusty Iron !

Is bovenstaand het enige hoge punt in de installatie ?

Kiest als MTB' er voor het mulle zand en drek, ipv het naastgelegen verharde pad.