Zekering berekenen hoe doe je dat.

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LEX63
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 28-06 11:13
Ik heb mijn zonnepanelen nu rechtstreeks op de laadregelaar aangesloten. Liever heb ik er een zekering of nog liever een zekering automaat tussen zitten.

Gegevens

6 zonnepanelen 48 volt 260w 5.2 ampère 3x2 panelen in serie 120/125volt DC max bij 1560 watt Max aangesloten op een EPSolar MPPT laadregelaar 60A 1600watt tot 150V DC.

Het werkt fantastisch.

Ik vond deze zekering automaat. Vermeld is 12/24 volt.

Ik vond deze zekering automaten

Ik heb geen idee hoe ik dit moet berekenen. Hoeveel ampère ik moet bestellen.

Lex

[ Voor 15% gewijzigd door LEX63 op 04-05-2017 14:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SA007
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 00:01

SA007

Moderator Tweaking
Eigenlijk is het heel simpel, rekent de maximale stroom uit en koopt daarvoor een DC zekeringautomaat.

1600W op 120V is 13.333.... ampere, daar neem je een maat boven, bijvoorbeeld een van 20A, alleen die op die website staat heeft een te lage spanning.

Het liefst wil je dat dat nog onder de maximale stroom van de laadregelaar zit, maar als die zekering eruit klapt is die waarschijnlijk al defect, dus zoveel maakt dat niet uit.

[ Voor 5% gewijzigd door SA007 op 04-05-2017 16:05 . Reden: Spanning van de zekering gemist... ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LEX63
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 28-06 11:13
Hoi Bedankt voor de snelle reactie.

Ik vermoede al zo iets, als ik het niet zeker weet dan vraag ik het liever nog een keer. Ik neem aan dat de
zekeringautomaten thermisch werken en dat een hogere spanning niet zo veel uit maakt of toch wel?
SA007 schreef op donderdag 4 mei 2017 @ 14:42:
Eigenlijk is het heel simpel, rekent de maximale stroom uit en koopt daarvoor een DC zekeringautomaat.

1600W op 120V is 13.333.... ampere, daar neem je een maat boven, bijvoorbeeld de 20A die op die website staat.

Het liefst wil je dat dat nog onder de maximale stroom van de laadregelaar zit, maar als die zekering eruit klapt is die waarschijnlijk al defect, dus zoveel maakt dat niet uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SA007
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 00:01

SA007

Moderator Tweaking
Ow, de spanning was me niet opgevallen, die is wel belangrijk.

Ik zou een andere zekering pakken, je wil een zekering nooit boven de spanning op het typeplaatje gebruiken.
Als je dat wel doet kan de zekering doorslaan en uitfikken, en dat geeft leuk vuurwerk maar dat was niet de bedoeling.

Spanning van een zekering moet dus hoger zijn en (zeker bij automaten) moet hij geschikt zijn voor DC (of AC als je dat gebruikt)

Lager is normaliter geen probleem, maar bij grote verschillen (bijv een 250V automaat voor 12V gebruiken) kan het zijn dat contactcorrosie een probleem wordt, zeker dan 's de datasheet opvragen/bekijken.

[ Voor 19% gewijzigd door SA007 op 04-05-2017 16:06 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LEX63
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 28-06 11:13
Ik denk dat ik maar een normale zekering neem hoe vaak zal het doorbranden? 120v bij 10a traag.

[ Voor 12% gewijzigd door LEX63 op 04-05-2017 18:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SA007
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 00:01

SA007

Moderator Tweaking
10A is gewaagd, je set kan >13A produceren, dat red je bijna nooit maar iets om rekening mee te houden.

Een 15A zou er nooit uit moeten gaan tenzij er een defect is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • roelieboelie
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 27-06 16:48
Ik zou wel 3x nadenken als je een beveiling van een onbekend chinees merk koopt....... Wat is er dan gevaarlijker vraag ik me af. Beter om een goed merk te nemen zoals ABB, eaton, schneider etc etc. Blijf weg van die rommel op ebay, ali express, etc.

Hoi


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen79
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 25-06 15:35
SA007 schreef op donderdag 4 mei 2017 @ 19:40:
10A is gewaagd, je set kan >13A produceren, dat red je bijna nooit maar iets om rekening mee te houden.
Het gaat er niet alleen om hoeveel de bron (zonnepanelen) kan produceren maar ook om hoeveel de last (laadregelaar) en de bedrading kunnen verwerken.
Je moet bepalen wat de maximum stroom van alle onderdelen samen is en een zekering kiezen die daar weer onder zit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LEX63
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 28-06 11:13
Bedankt voor de reacties.

Hoi Jeroen

De draden van de panelen 3 sets 3x(+) en (-) 4²mm standaard paneeldraad. Alle draden gaan over in een contactdoos met een 100A schakelaar. Vandaar twee (+) en (-) 10²mm draden naar mijn laadregelaar van mijn laadregelaar naar mijn 24 volt accubank 16²mm draad.

Ik denk dat ik toch maar voor een klassieke zekering ga in plaats van een automaat ik heb geen idee welk type automaat geschikt is.

[ Voor 11% gewijzigd door LEX63 op 05-05-2017 02:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LEX63
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 28-06 11:13
roelieboelie schreef op donderdag 4 mei 2017 @ 20:58:
Ik zou wel 3x nadenken als je een beveiliging van een onbekend chinees merk koopt....... Wat is er dan gevaarlijker vraag ik me af. Beter om een goed merk te nemen zoals ABB, eaton, schneider etc etc. Blijf weg van die rommel op ebay, ali express, etc.
ik heb al gezocht naar zekering automaten kom alleen maar 230 volt modellen tegen, Ik heb niet zo veel verstand van die dingen heeft iemand een suggestie.