Ik ga een balansventilatie systeem in m'n huis installeren met WTW.
Het wordt of de Brink Renovent Excellent (plus) of de Brink Sky 300 (plus). De 1e is zo'n 'ouderwets ' grote bak. De 2e een kleinere unit ook geschik voor plafond montage . Aansluiting van 125 mm ipv 160 mm.
Als ik de spec sheets er op na sla dan doen ze qua geluid niet voor elkaar onder. Ook rendement is vergelijkbaar.
De enige grote afwijking is de statische druk bij maximale capaciteit. Die is bij de kleinere Sky 3x zo hoog (150 Pa vs. 50 Pa). Ook bij lagere capaciteit is het verschil enorm: de Sky 90 Pa bij 90 m3/h; de Excellent 17 Pa bij 100 m3/h.
Maar wat betekent dit in de praktijk? Je kunt op je klompen aanvoelen dat de kleinere fans in de kleine Sky unit harder moeten draaien voor dezelfde m3/h maar dit zie ik niet in de dB terug.
Wel zal met 160 mm aansluitingen de weerstand in je kanalen systeem minder zijn dus minder drukverlies dus minder energieverbruik.
Maar wat zijn de verschillen nu in de praktijk?
Het gaat om een huis van 100 m2 met zone regeling en CO2 sturing. De zone klep komt meteen na de WTW unit. Daarna volgt voor iedere zone een demper. Daarna volgen de verdeelboxen (tot hier alles in 160 mm diam.) en vanuit daar met flex. leidingen van 75 mm (intern) naar de ruimtes.
Elke feedback is van harte welkom.
T
Het wordt of de Brink Renovent Excellent (plus) of de Brink Sky 300 (plus). De 1e is zo'n 'ouderwets ' grote bak. De 2e een kleinere unit ook geschik voor plafond montage . Aansluiting van 125 mm ipv 160 mm.
Als ik de spec sheets er op na sla dan doen ze qua geluid niet voor elkaar onder. Ook rendement is vergelijkbaar.
De enige grote afwijking is de statische druk bij maximale capaciteit. Die is bij de kleinere Sky 3x zo hoog (150 Pa vs. 50 Pa). Ook bij lagere capaciteit is het verschil enorm: de Sky 90 Pa bij 90 m3/h; de Excellent 17 Pa bij 100 m3/h.
Maar wat betekent dit in de praktijk? Je kunt op je klompen aanvoelen dat de kleinere fans in de kleine Sky unit harder moeten draaien voor dezelfde m3/h maar dit zie ik niet in de dB terug.
Wel zal met 160 mm aansluitingen de weerstand in je kanalen systeem minder zijn dus minder drukverlies dus minder energieverbruik.
Maar wat zijn de verschillen nu in de praktijk?
Het gaat om een huis van 100 m2 met zone regeling en CO2 sturing. De zone klep komt meteen na de WTW unit. Daarna volgt voor iedere zone een demper. Daarna volgen de verdeelboxen (tot hier alles in 160 mm diam.) en vanuit daar met flex. leidingen van 75 mm (intern) naar de ruimtes.
Elke feedback is van harte welkom.
T