Situatie: nieuwbouwhuis met warmte/heet water vanuit een wijkcentrale. Huis is voorzien van vloerverwarming + een aparte design radiator in de badkamer. De radiator heeft een eigen thermostaatknop.
Probleem: de radiator wordt niet warm.
Wat constateer ik? De aftakking naar de radiator zit na de maximaalthermostaat op de verdeler van de vloerverwarming. Ergo, de aanvoer naar de radiator is 100% afhankelijk van de doorstroming richting de verdeler. In de zomer, als de vloerverwarming uit staat, zal er dus geen doorstroming zijn en krijg je de radiator nooit warm. Of als de vloer al redelijk op temperatuur is, zal er ook weinig aanvoer van vers heet water zijn, dus doet de radiator het ook amper.
Mijn suggestie: wissel de locatie van de maximaalthermostaat en aanvoer naar radiator om, zodat de radiator altijd heet water krijgt, ongeacht wat de vloerverwarming doet. Dus: maximaalthermostaat moet na de aftakking komen.
Denk ik zo goed?
Probleem: de radiator wordt niet warm.
Wat constateer ik? De aftakking naar de radiator zit na de maximaalthermostaat op de verdeler van de vloerverwarming. Ergo, de aanvoer naar de radiator is 100% afhankelijk van de doorstroming richting de verdeler. In de zomer, als de vloerverwarming uit staat, zal er dus geen doorstroming zijn en krijg je de radiator nooit warm. Of als de vloer al redelijk op temperatuur is, zal er ook weinig aanvoer van vers heet water zijn, dus doet de radiator het ook amper.
Mijn suggestie: wissel de locatie van de maximaalthermostaat en aanvoer naar radiator om, zodat de radiator altijd heet water krijgt, ongeacht wat de vloerverwarming doet. Dus: maximaalthermostaat moet na de aftakking komen.
Denk ik zo goed?
[ Voor 5% gewijzigd door Microkid op 17-04-2017 22:15 ]