Mijn vraag:
Binnenkort gaan we het een en ander verbouwen bij ons op kantoor maar loop nog tegen wat uitdagingen aan, we hebben wat servers staan waarmee we willen gaan werken die tegelijk gaan draaien.
Nu is het zo dat er nog niet bepaalt is(qua stroom) wat er precies gaat komen maar ik ben al wel vast aan het uitrekenen en daarbij heb ik jullie hulp nodig.
Als ik meerdere servers wil aansluiten kom ik met het geval dat het teveel wordt voor een groep althans zoals ik het bereken.
Even een paar cijfers:
Elke server heeft 1 voeding die 230v/5a vraagt (volgens plaatje) dat betekent dat er een maximum van 1150w per server gevraagd kan worden.
De server stoot 750w uit naar binnen, maar het verbruik is laag de cpu verbruik heeft 2 piekpunten met onze software (bij opstarten en afsluiten programma=95%) tussendoor is hij max 10% bezig dus stroomverbruik licht dan ook laag.(is mijn gedachte)
Nu willen we meerdere servers gaan aansluiten (tussen de 20 en 30) waarvan er de helt altijd draait.
Nu wil ik zoveel mogelijk servers op 1 groep maar dat zou dan officieel 3 zijn (uitgaand van 230v/16a groep).
Er gaat een krachtstroom groep aangelegd worden van 400v/32a of 400v/64a die geheel beschikbaar wordt hiervoor, deze splitsen we op naar 6 of 12 groepen van 230v/16a met elk een eigen c16 automaat.
Is het dan nog steeds zo dat er maar 3 op in zon groep mag qua berekeningen zeg ik ja maar een server verbruikt niet constant 1150w lijkt me enkel op piekmoment en de servers hebben niet altijd tegelijk hun piekmomenten want software start en stopt op verschillende momenten.
Dus even ingekort is 400v/32a naar 6x230v16a is per groep 3 servers is een totaal van 18 servers.
of 400v/64a (of 2x32a) is per groep 3 servers is een totaal van 36 servers.
Kijkend naar een data centrum zie ik altijd een hele rack vol met maar 2 binnenkomende groepen (a en b voor powerfailure) hoe doen hun dat.Er zitten dan aan beide kanten 2x2 blokken van 8 die aan elke kant geschakeld zitten en dan weer op 2 aparte groepen zitten.(niet elk rack is vol maar servers zijn zwaarder/vragen meer)
Mijn vraag is waar verkijk ik mij nu op of kloppen mijn berekeningen of zit ik met huis tuin en keukenstroom gedachte en is kracht anders.
Binnenkort gaan we het een en ander verbouwen bij ons op kantoor maar loop nog tegen wat uitdagingen aan, we hebben wat servers staan waarmee we willen gaan werken die tegelijk gaan draaien.
Nu is het zo dat er nog niet bepaalt is(qua stroom) wat er precies gaat komen maar ik ben al wel vast aan het uitrekenen en daarbij heb ik jullie hulp nodig.
Als ik meerdere servers wil aansluiten kom ik met het geval dat het teveel wordt voor een groep althans zoals ik het bereken.
Even een paar cijfers:
Elke server heeft 1 voeding die 230v/5a vraagt (volgens plaatje) dat betekent dat er een maximum van 1150w per server gevraagd kan worden.
De server stoot 750w uit naar binnen, maar het verbruik is laag de cpu verbruik heeft 2 piekpunten met onze software (bij opstarten en afsluiten programma=95%) tussendoor is hij max 10% bezig dus stroomverbruik licht dan ook laag.(is mijn gedachte)
Nu willen we meerdere servers gaan aansluiten (tussen de 20 en 30) waarvan er de helt altijd draait.
Nu wil ik zoveel mogelijk servers op 1 groep maar dat zou dan officieel 3 zijn (uitgaand van 230v/16a groep).
Er gaat een krachtstroom groep aangelegd worden van 400v/32a of 400v/64a die geheel beschikbaar wordt hiervoor, deze splitsen we op naar 6 of 12 groepen van 230v/16a met elk een eigen c16 automaat.
Is het dan nog steeds zo dat er maar 3 op in zon groep mag qua berekeningen zeg ik ja maar een server verbruikt niet constant 1150w lijkt me enkel op piekmoment en de servers hebben niet altijd tegelijk hun piekmomenten want software start en stopt op verschillende momenten.
Dus even ingekort is 400v/32a naar 6x230v16a is per groep 3 servers is een totaal van 18 servers.
of 400v/64a (of 2x32a) is per groep 3 servers is een totaal van 36 servers.
Kijkend naar een data centrum zie ik altijd een hele rack vol met maar 2 binnenkomende groepen (a en b voor powerfailure) hoe doen hun dat.Er zitten dan aan beide kanten 2x2 blokken van 8 die aan elke kant geschakeld zitten en dan weer op 2 aparte groepen zitten.(niet elk rack is vol maar servers zijn zwaarder/vragen meer)
Mijn vraag is waar verkijk ik mij nu op of kloppen mijn berekeningen of zit ik met huis tuin en keukenstroom gedachte en is kracht anders.