In een nieuwbouwhuis wordt de boel verwarmd via vloerverwarming. De warmte komt vanuit een stadscentrale en levert zowel warm als heet water. In de winter kan je dus verwarmen via het warme water, in de zomer kan je (iets) koelen door koud water door de vloer te pompen. Kosten worden verrekend via het aantal afgenomen GigaJoules via een warmtewisselaar in de meterkast, waar bij koud water kosteloos is.
De verdeler is uitgerust met 3 thermostaten:
- max aanvoer temperatuur: 47 graden
- retour thermostaat limiet (RTL): 35 graden
- koud water aanvoer op 20 graden
Helaas is er geen uitleg gegeven over het systeem, het is zo opgeleverd. Natuurlijk zou ik het mooi vinden als hier ook nog wat te tunen valt, net zoals bij een reguliere CV. Ik wil natuurlijk het lieft zo efficient mogelijk verwarmen met zo min mogelijk GJoules.
Zoals het systeem nu ingesteld is, kan de maximale delta-T dus 12 graden zijn. Misschien iets te veel voor vloerverwarming? Zou 45-35 beter zijn? En klopt het dat je in de lente/zomer/najaar de temperaturen rustig wat lager kan zetten, bijv 40-30?
De verdeler is uitgerust met 3 thermostaten:
- max aanvoer temperatuur: 47 graden
- retour thermostaat limiet (RTL): 35 graden
- koud water aanvoer op 20 graden
Helaas is er geen uitleg gegeven over het systeem, het is zo opgeleverd. Natuurlijk zou ik het mooi vinden als hier ook nog wat te tunen valt, net zoals bij een reguliere CV. Ik wil natuurlijk het lieft zo efficient mogelijk verwarmen met zo min mogelijk GJoules.
Zoals het systeem nu ingesteld is, kan de maximale delta-T dus 12 graden zijn. Misschien iets te veel voor vloerverwarming? Zou 45-35 beter zijn? En klopt het dat je in de lente/zomer/najaar de temperaturen rustig wat lager kan zetten, bijv 40-30?
[ Voor 4% gewijzigd door Microkid op 24-03-2017 22:49 ]
4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.