In een nieuwbouwhuis wordt de boel verwarmd via vloerverwarming. De warmte komt vanuit een stadscentrale en levert zowel warm als heet water. In de winter kan je dus verwarmen via het warme water, in de zomer kan je (iets) koelen door koud water door de vloer te pompen. Kosten worden verrekend via het aantal afgenomen GigaJoules via een warmtewisselaar in de meterkast, waar bij koud water kosteloos is.

De verdeler is uitgerust met 3 thermostaten:
- max aanvoer temperatuur: 47 graden
- retour thermostaat limiet (RTL): 35 graden
- koud water aanvoer op 20 graden

Helaas is er geen uitleg gegeven over het systeem, het is zo opgeleverd. Natuurlijk zou ik het mooi vinden als hier ook nog wat te tunen valt, net zoals bij een reguliere CV. Ik wil natuurlijk het lieft zo efficient mogelijk verwarmen met zo min mogelijk GJoules.

Zoals het systeem nu ingesteld is, kan de maximale delta-T dus 12 graden zijn. Misschien iets te veel voor vloerverwarming? Zou 45-35 beter zijn? En klopt het dat je in de lente/zomer/najaar de temperaturen rustig wat lager kan zetten, bijv 40-30?

[ Voor 4% gewijzigd door Microkid op 24-03-2017 22:49 ]

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • Jack
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 29-11 11:16

Jack

MHz Matters

Het aantal afgenomen GJ wordt bepaald door je warmteverlies en dus door de isolatiewaarde van je huis, niet zo zeer door je CV tuning. Bij een CV ketel is dit anders, aangezien de efficiëntie van de ketel omhoog gaat bij een lagere retourtemperatuur.

Desondanks valt er nog wel wat te tunen natuurlijk. Je wilt dat alle groepen gelijkmatig warm worden. Er kan verschil in zitten qua leiding lengte en plaatselijke warmteverliezen, zoals voor een grote glazen pui.

Normaal is de max. aanvoertemp. voor vloerverwarming 40 graden ivm scheurvorming. Zeker voor een nieuwbouwhuis kan je de max. aanvoer wel wat lager zetten. Bij weinig nachtverlaging kan een aanvoer van 35* C al wel voldoende zijn, al kan een hogere opwarmsnelheid soms gewenst zijn.
De RTL temp moet je proefondervindelijk instellen, denk ik. Even aanzien hoe groot de under- of overshoot van de ruimte temperatuur is bij verschillende RTL temperaturen.