Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Bob68
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 10-12-2019
Ik heb een Nordic Fire Rossi 70 pelletkachel, als deze opstart geeft ie pelllets in het branderbakje, deze worden dan verwarmd door de gloeispiraal en daarna ontstoken.
Probleem is echter dat de rook zodanig wordt, dat de afvoerpijp het niet kan verwerken en rook in de kamer komt, indien de pellets ontbranden is het probleem op gelost.
De kachel is volledig schoongemaakt en voorzien van een nieuw gloeispiraal.
Weet iemand de reden waarom dit gebeurd en hoe kunnen we dit verhelpen???

Alle reacties


  • Dirk
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 23:38

Dirk

Coördinator frontpagemoderatie
De modjes zijn er niet om technische vragen te beantwoorden. :P

Schop een Modje => Wonen & Verbouwen

Overigens gok ik dat je rookgasafvoer niet voldoende is. Wat zegt de handleiding erover? Hoe lang is die, hoe groot is die, hoeveel bochten zitten daarin?

All statements are true in some sense, false in some sense, meaningless in some sense, true and false in some sense, true and meaningless in some sense, false and meaningless in some sense, and true and false and meaningless in some sense.


  • Puch-Maxi
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 01:09
Gaat de ventilator wel aan?

My favorite programming language is solder.


  • digifun
  • Registratie: Mei 2000
  • Niet online

digifun

 

Dit is een gevaarlijke situatie , terugslag kan ook komen als je kachel warm is. Best wel gevaarlijk omdat de hele kamer vol met rook kan komen te staan.

Vermoedelijk is de natuurlijke trek van je rookkanaal te weinig doordat je pijp niet hoog genoeg komt. Zorg ervoor dat deze boven de nok van je dak uitkomt dan is natuurlijke trek gegarandeerd (als er geen hoge bebouwing omheen is).

u can fool all people some time and fool some people alltime


  • Maestro J
  • Registratie: April 2015
  • Niet online
Als de pijp de rook niet kan verwerken dan zijn er meerdere opties. Er vanuit gaande dat de juiste pijp er opzit en ook het juiste begin en eindstuk moet je ook rekening houden met de lengte van de pijp. Deze moet op een minimale hoogte boven de kachel uit komen en mogen er niet te veel bochten in de rookafvoer zitten.
Maar dit staat als het goed is allemaal beschreven in de handleiding.

  • Bob68
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 10-12-2019
Nu naar een paar dagen en het draaien van de wind van west naar oost, geen probleem meer met rookontwikkelinng, de pijp staat op het dak aan de oostkant, maar niet boven de nok.
Het zou dus kunnen zijn dat bij wind uit het westen geen goede trek is????

  • RocketKoen
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 19:59
Bob68 schreef op vrijdag 10 februari 2017 @ 11:43:
Nu naar een paar dagen en het draaien van de wind van west naar oost, geen probleem meer met rookontwikkelinng, de pijp staat op het dak aan de oostkant, maar niet boven de nok.
Het zou dus kunnen zijn dat bij wind uit het westen geen goede trek is????
Als je vanaf het hoogste punt een lijn onder een hoek van 15 graden (met de horizon) naar beneden trekt, dan moet je afvoer daar boven uitsteken (gemeten op het punt van de opening).
Dit telt voor alle punten binnen 15 meter die hoger zijn dan je afvoer.
Afbeeldingslocatie: https://www.kachelconcurrent.com/media/wysiwyg/hoogte_kachelpijp_op_dak.jpg
Als hij afvoer wel hoog genoeg is, kan het nog dat de kap beschadigd is door storm ofzo. Als die bijvoorbeeld scheef zit dan krijg je ook problemen bij wind uit een bepaalde richting.

Hoe loopt je rookkanaal binnenshuis? Het liefst gaat die recht omhoog. Zeker nooit meer dan 5 meter horizontaal tussen je kachel en je afvoer op het dak. En het kanaal mag nooit in een hoek kleiner dan 45 graden lopen.

En als laatste check: Wanneer is de schoorsteen voor het laatst geveegd?

[ Voor 14% gewijzigd door RocketKoen op 10-02-2017 11:54 ]

TheS4ndm4n#1919


  • digifun
  • Registratie: Mei 2000
  • Niet online

digifun

 

Nee , die 15 graden werkt in de praktijk onvoldoende ondanks dat dit in het bouwbesluit staat. Hier hebben we precies hetzelfde gehad en hadden we pas goede trek toen de pijp boven de nok kwam. Precies zoals het vroeger gebruikelijk was.

Neem met dit soort dingen ook geen risico want rookgassen zijn levensgevaarlijk.

u can fool all people some time and fool some people alltime


Verwijderd

Had in een ander topic ook al gereageerd dat volgens mij het pijpje door de muur niet meer mag zie ook:

https://www.milieucentraa...tkachel-of-biomassaketel/

https://www.rvo.nl/subsid...duurzame-energie-isde/faq

http://www.sfeerverwarmin...chtlijn-Pellethaarden.pdf

  • degorn
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 23-11-2017
Bob68 schreef op zondag 5 februari 2017 @ 13:24:
Ik heb een Nordic Fire Rossi 70 pelletkachel, als deze opstart geeft ie pelllets in het branderbakje, deze worden dan verwarmd door de gloeispiraal en daarna ontstoken.
Probleem is echter dat de rook zodanig wordt, dat de afvoerpijp het niet kan verwerken en rook in de kamer komt, indien de pellets ontbranden is het probleem op gelost.
De kachel is volledig schoongemaakt en voorzien van een nieuw gloeispiraal.
Weet iemand de reden waarom dit gebeurd en hoe kunnen we dit verhelpen???
Vermoedelijk staat de uitlaatgasventilator te laag afgesteld of is defect.
........... denk ik. 😉

  • B-lex
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 22:00
Hoe is de aanvoer van verse lucht geregeld in de woning? 'Trek' door een schoorsteen bestaat niet zonder aanvoer van buitenlucht.

Ik heb een oude houtkachel en zet altijd een raampje open voor circulatie.
Pagina: 1