Ik zit met de volgende uitdaging:

Een afvulstation bij ons in de productie maakt gebruik van een flowmeter om een pomp aan te sturen, welke vloeistof uit een IBC tank naar 5 liter cans pompt. De flowmeter kan een pomp van maximaal 8A aansturen. Een aantal van onze producten heeft echter zo'n hoge viscositeit (vooral in de winter) dat de huidige pomp regelmatig thermisch uitvalt, omdat deze de dikke vloeistof niet weggepompt krijgt. We hebben een zwaardere pomp, maar omdat deze 10A trekt, gaat de zekering in de flowmeter regelmatig door.

Nu heb ik zitten speculeren, en een relais of contactor om de zwaardere pomp aan te sturen, gestuurd door de voeding van de flowmeter zou een oplossing zijn. Ik kan zo'n relais echter nergens vinden, of ik weet niet goed waar ik op moet zoeken. Conrad heeft wel relais die 230V accepteren aan de stuurkant, maar deze zijn aan de andere kant maar te belasten tot 4A, en alle contactors die ik bij Conrad kan vinden zijn 3 fase, wat ik niet nodig heb.

Heeft iemand ervaring met dit soort relais?

By each crime and every kindness, we birth our future


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kaj.
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online

Kaj.

1 LED is niet genoeg

Als het om productie gaat , zou ik eerder aan zoiets denken dan een relais van een tientje bij Conrad:

Afbeeldingslocatie: https://www.powertronicsinc.com/ProdImages/dilm12-product.jpg

Zet er een beveiliging op voor elektromotoren en je bent snel klaar. Eaton maakt die dingen onder andere (wat vroeger Klockner Moeller was)
Deze range gaat tot 170A.

[ Voor 24% gewijzigd door Kaj. op 05-01-2017 14:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flake
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 01-11-2024
Dit kan prima, met het juiste relais. Een pomp is een inductieve belasting en dus moet je een relais pakken met zilverplating op de maakcontacten. Zilver heeft een hoger smeltpunt dan goud en tin en kan daardoor beter tegen de arcs die optreden.

Van die 230V kun je makkelijk naar 12V of 24V DC. Dat soort oplossingen zijn ook niet vreemd bij aanpassingen van bestaande systemen.

Het voordeel van een mechanisch relais is dat het relais geen kortsluiting veroorzaakt zodra hij over z'n levensduur is. Bij sommige applicaties is dit vanuit veiligheidsoverwegingen essentieel, en daarom worden er nog steeds mechanische relais toegepast. Als dit in jouw applicatie niet van toepassing is, dan kun je ook solid state overwegen. Let wel wat dat relais inductief kan halen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Waturus
  • Registratie: Mei 2008
  • Niet online
Wat Flake hierboven al zegt. Waarschijnlijk lukt dit 'gewoon' met een magneetschakelaar (contactor) voorbeveiligd met een motorbeveiligingsschakelaar.

We kennen de situatie niet, en uit je vraagstuk blijkt volgens mij dat je hierin weinig ervaring hebt. (misschien heb ik dit wel helemaal mis hoor.) Je moet namelijk uitzoeken wat voor signaal de flowmeter uitstuurt. Daarnaast kan het zijn dat de situatie qua veiligheid veranderd. Of bijvoorbeeld dat de eventuele schakelkast niet uitgelegd is op een hogere stroom.

Misschien is het verstandiger een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.

[ Voor 0% gewijzigd door Waturus op 05-01-2017 14:51 . Reden: Woordkeus ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freggel_United
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 15-04 14:18
Waturus schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 14:49:
Wat Flake hierboven al zegt. Waarschijnlijk lukt dit 'gewoon' met een magneetschakelaar (contactor) voorbeveiligd met een motorbeveiligingsschakelaar.

We kennen de situatie niet, en uit je vraagstuk blijkt volgens mij dat je hierin weinig ervaring hebt. (misschien heb ik dit wel helemaal mis hoor. Je moet namelijk uitzoeken wat voor signaal de flowmeter uitstuurt. Daarnaast kan het zijn dat de situatie qua veiligheid veranderd. Of bijvoorbeeld dat de eventuele schakelkast niet uitgelegd is op een hogere stroom.

Misschien is het beter een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.
De flowmeter geeft "gewoon" 230v, schakelt in op moment dat het programma gestart wordt, en er dus een can gevuld moet worden. Op het moment dat er 5 liter de flowmeter gepasseerd heeft, schakelt deze weer uit. Dat is alles. Ik heb inmiddels iets gevonden:

https://www.elektramat.nl...-40-eat-insthulpschakmod/

Deze relais wordt verkocht als inschakelhulp, maar doet precies wat ik zoek. Verdere motorbescherming is niet nodig bij een 1fase motor (toch?) en de thermische beveiliging zit al in de pomp zelf.

[ Voor 21% gewijzigd door Freggel_United op 05-01-2017 15:01 ]

By each crime and every kindness, we birth our future


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flake
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 01-11-2024
Bij dat relais is niet gespecificeerd wat voor contacten er worden toegepast, maar wel de belasting als gloeilamp (resistief) of TL-balk (inductief).

10A op 230V zou op 2300W uitkomen. Ik weet niet of de arbeidsfactor op de pomp vermeld staat, maar als deze 0.8 of hoger is zou dit goed moeten gaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freggel_United
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 15-04 14:18
Ik heb uiteindelijk gevonden wat ik zoek, hiermee zou het moeten lukken:

https://www.elektramat.nl...magnsch25a-hbd-2m-s-230v/

By each crime and every kindness, we birth our future


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • roelieboelie
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 19:57
PKZ +DILM is de goede combi. Merk Eaton-Moeller. Ga niet hobby'en met huistuin en keuken spul!