Sinds een aantal weken heb ik mijn standaard thermostaatknoppen verruild voor POPP thermostaatknoppen (een afgeleide variant van de Danfoss LC13). Eenmaal aangesloten heb ik ze toegevoegd in mijn Z-wave netwerk. Ik zie netjes een aantal items die beschikbaar zijn voor de thermostaatknop (Terugkoppeling temperatuur, setpoint, tijdklok).
De huidige temperatuur wordt goed weergegeven, echter kan ik het setpoint van de thermostaatknop niet aanpassen (lees, wel aanpasbaar maar thermostaatknop neemt deze waarde niet over). Hier was het me nu juist om te doen, dus uiteraard vrij vervelend.
...
Ik maak gebruik van raspian (jessie) met daarop dus domoticz. Verder maak ik gebruik van de aeotec z-stick gen5, draaiend op een rpi 3b.
...
Ik heb de thermostaatknoppen al een aantal x opnieuw geinclude (na uiteraard eerst geexclude te hebben). Ook heb ik de knoppen teruggezet op fabrieksinstellingen. Verder geeft de interne controle op de thermostaatknop aan dat de verbinding met mijn z-wave netwerk juist is. Als ik in de log kijk zie ik de volgende melding voorbij komen indien ik het setpoint aanpas:
2017-01-02 14:09:55.093 User: QuuN initiated a SetPoint command
2017-01-02 14:12:22.633 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3877611767, NodeID: 21 (0x15)).
Het commando wordt naar mijn mening dus wel verzonden, echter krijg ik geen terugkoppeling dat het setpoint is overgenomen. Het update interval staat op 300 sec (ook al eens op 10 sec gezet omdat ik ongeduldig werd
).
Helaas werken ze nog steeds niet. Heeft iemand hier ervaring mee, of wat tips die ik nog kan proberen?
Grt,
QuuN
De huidige temperatuur wordt goed weergegeven, echter kan ik het setpoint van de thermostaatknop niet aanpassen (lees, wel aanpasbaar maar thermostaatknop neemt deze waarde niet over). Hier was het me nu juist om te doen, dus uiteraard vrij vervelend.
...
Ik maak gebruik van raspian (jessie) met daarop dus domoticz. Verder maak ik gebruik van de aeotec z-stick gen5, draaiend op een rpi 3b.
...
Ik heb de thermostaatknoppen al een aantal x opnieuw geinclude (na uiteraard eerst geexclude te hebben). Ook heb ik de knoppen teruggezet op fabrieksinstellingen. Verder geeft de interne controle op de thermostaatknop aan dat de verbinding met mijn z-wave netwerk juist is. Als ik in de log kijk zie ik de volgende melding voorbij komen indien ik het setpoint aanpas:
2017-01-02 14:09:55.093 User: QuuN initiated a SetPoint command
2017-01-02 14:12:22.633 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3877611767, NodeID: 21 (0x15)).
Het commando wordt naar mijn mening dus wel verzonden, echter krijg ik geen terugkoppeling dat het setpoint is overgenomen. Het update interval staat op 300 sec (ook al eens op 10 sec gezet omdat ik ongeduldig werd
Helaas werken ze nog steeds niet. Heeft iemand hier ervaring mee, of wat tips die ik nog kan proberen?
Grt,
QuuN