Beste,

Ik woon nu ongeveer een jaar in mijn huidige huis en wilde eens kijken hoe de CV ketel afgesteld stond.

De ketel is van 99 dus al redelijk oud. Op internet heb ik wel een handleiding gevonden waar de verschillende modussen in staan. Zie foto:

Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/2menxx1.png

De reden is dat ik vind dat als de verwarming brand de radiatoren erg heet worden. Ook het warm water uit de kraan wordt behoorlijk heet.

Nu zag ik dat hij nu ingesteld staat op Sanitair-mode 1 plus CV-mode 3.

Als ik de handleiding goed begrijp moet je dus altijd 1 van de sanitair modussen kiezen plus een CV mode.

Bij CV-mode 3 staat een temperatuur van 85 graden. Dit lijkt me vrij hoog?

Wat is aan te raden qua settings?
Alvast bedankt

  • Tele
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
victoryo schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 18:55:

Wat is aan te raden qua settings?
Alvast bedankt
Sanitair mode 2 en CV mode 2 zou ik als eerste proberen. Als de verwarming dan nog naar wens is kan je nog CV mode 1 proberen, maar de aanvoertemperatuur hiervan kan bij standaard radiatorvermogen wel eens te weinig zijn bij lage buitentemperaturen.

[ Voor 25% gewijzigd door Tele op 24-12-2016 19:02 ]


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 15:24
Deze post past uitstekend in Gas besparen door middel van CV tuning deel II
Als je dat topic leest gaat er een wereld voor je open waarschijnlijk ;)

Ik sluit dit topic.