Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Vraag


  • corsat
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 09:47
op mijn garage die tegen mijn woning is aangebouwd is een extra kamer gebouwd die wij "de studeerkamer" noemen en vanaf de eerste verdieping via een deur toegankelijk is. Deze kamer is echter de koudste ruimte van het huis, koelt het meeste af. De ruimte is 9m lang, 2,9m breed en 3,5m hoog met een schuin dak met aan de voorzijde een kozijn over de hele lengte en 1,8m hoog met dubbel glas. Het schuine dak is aan de binnenzijde extra geisoleerd met 16cm glaswol. De vloer is tevens het dak van de garage die 6m lang is en 2,6m breed. 1,6m van het dak grenst direct aan de buitenlucht, 4,8 m is koude garage en de overige lengte zit boven mijn woonkamer. Het deel boven de garage voelt erg koud aan en daarom wil ik het plafond van de garage gaan isoleren en denk aan 16cm dikke pir platen er tegen aan te lijmen. Moet ik nog extra aandacht geven aan ? Gaat dit wel voldoende helpen ? Ik blijf een koudebrug houden door het deel wat grenst aan de buitenlucht, kan ik hier nog iets aan doen ?
...

Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47

Alle reacties


Verwijderd

volgens mij komt er heel veel kou ook uit de garage door de vloer heen
het bovenste gedeelte is van het dak is dus niet geisoleerd als ik het goed lees,
in dat geval steenwol en binnenkant gipsplaat

  • corsat
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 09:47
De vloer van de garage vindt ik minder belangrijk en de garage zelf moet niet warm worden maar de studeerkamer wasr wij regelmatig zijn moet beter geisoleerd worden waardoor hij minder warmer wordt met name de vloer

Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47


  • Nilvo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 29-11 23:21
Wat swapevent bedoelt is vanuit de garage, via het garage plafond (en dus vloer van de kamer).

De crux zit hem in hoe de constructie is opgebouwd. Als het dak van de garage een solide betonnen plaats is kan je weinig beginnen. De warmte stromen in het beton zullen dermate groot zijn dat je niet gaat beginnen. Je zal zogenaamde omloopstromen gaan krijgen vanuit de vloer van de kamer naar het dak van de garage. Het verwijderen van de koudebrug + isoleren van het warme gedeelte van het garage plafond is dan je enige optie.
In het verleden heb ik nog wel eens simulaties gedaan mbt warmtestromen bij een koudebrug in onze eigen fundering. Mogelijk heb je er wat aan mbt beeldvorming van het probleem: In het verleden heb ik nog wel eens simulaties gedaan mbt warmtestromen bij een koudebrug in onze eigen fundering. Link naar het bericht op GOT

Als het een houten vloer betreft is alleen isolatie van het warmte gedeelte van het plafond van de garage afdoende.

Voordat je begint, kijk even goed op de bouwtekeningen hoe het exact is opgezet. Mogelijk dat er al een ontkoppeling zit tussen de muur van de woning en het dak van garage!

  • corsat
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 09:47
Het dak van de garage is van beton platen en daarboven op is een vloer gestort zonder isolatie denk ik. Zo'n 5 meter lengte en 2,6m breedte van de garage is naast dak garage ook vloer van mijn studeerkamer. Als ik met een infra rood thermometer de vloer meet die ik boven de woonkamer een temp van de vloer van 18,5 graad en boven de garage 16 graden. De garage wil ik aan de binnenzijde voorzien van pir platen. Als ik erachter kom hoe ik hier een afbeelding kan posten voeg ik een plattegrond toe.

Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47