Ik zit in de voorbereiding voor het bouwen van tuinhuisje/werkplaats in de vorm van een los gebouw in de achtertuin. Momenteel zit ik met mijn gedachten bij de elektrische installatie en vraag me af of een en ander volgens de regels is.
Huidige situatie is een vrijstaande houten garage/hokje welke zijn stroom krijgt middels een grondkabel, doorgelust op een van de groepen van mijn bijkeuken. Ik heb een 1-fase groepenkast met 2 aardlekschakelaars en 6 groepen.
Wat ik wil, is een aparte groep trekken voor de apparatuur en verlichting in de werkplaats. Daarnaast een aparte groep voor de tuinverlichting en een stroompunt buiten.
Voor de eerste groep wil ik een automatische zekering toevoegen (16A, C16-karakteristiek).
Voor de tweede groep (buitenverlichting) wil ik mijn meterkast uitbreiden met een aardlekautomaat (AA916G). Deze mag, als ik het wel heb, als derde aardlek direct op de hoofdschakelaar worden aangesloten.
Voor de buitenverlichting heb ik een schakelkast in de huidige garage welke de verlichting schakelt op basis van zonsopgang en -ondergang. Deze wil ik behouden (een schakelklok direct in meterkast is mooier, maar vind ik wat zonde van het geld).
Mijn vraag:
Mag ik een 4-aderige kabel leggen naar deze schakelklok (18 meter) en de zwarte ader, als geschakelde fase, gebruiken om de buitenverlichting (nog te monteren) ook in het verlichtingsschema mee te nemen. Hiervoor wil ik dan een lasdoos direct in de meterkast plaatsen. Een extra 19 meter kabel, enkel voor 1 verlichtingspunt is namelijk ook weer zowat.
Alvast bedankt, René
Huidige situatie is een vrijstaande houten garage/hokje welke zijn stroom krijgt middels een grondkabel, doorgelust op een van de groepen van mijn bijkeuken. Ik heb een 1-fase groepenkast met 2 aardlekschakelaars en 6 groepen.
Wat ik wil, is een aparte groep trekken voor de apparatuur en verlichting in de werkplaats. Daarnaast een aparte groep voor de tuinverlichting en een stroompunt buiten.
Voor de eerste groep wil ik een automatische zekering toevoegen (16A, C16-karakteristiek).
Voor de tweede groep (buitenverlichting) wil ik mijn meterkast uitbreiden met een aardlekautomaat (AA916G). Deze mag, als ik het wel heb, als derde aardlek direct op de hoofdschakelaar worden aangesloten.
Voor de buitenverlichting heb ik een schakelkast in de huidige garage welke de verlichting schakelt op basis van zonsopgang en -ondergang. Deze wil ik behouden (een schakelklok direct in meterkast is mooier, maar vind ik wat zonde van het geld).
Mijn vraag:
Mag ik een 4-aderige kabel leggen naar deze schakelklok (18 meter) en de zwarte ader, als geschakelde fase, gebruiken om de buitenverlichting (nog te monteren) ook in het verlichtingsschema mee te nemen. Hiervoor wil ik dan een lasdoos direct in de meterkast plaatsen. Een extra 19 meter kabel, enkel voor 1 verlichtingspunt is namelijk ook weer zowat.
Alvast bedankt, René