Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

verlengen bedrading intercom Golmar T510R

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • monsieurpinot
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 01:46
Mijn vraag

voor een bekende wil ik de een intercom/huistelefoon voor de deurbel/openen centrale toegangsdeur Golmar T510R verplaatsen naar een ander punt in de woning. Ik wil daarvoor de bedrading die uit de muur komt (4 draden: geel, blauw, zwart, groen) verlengen.
1. kan deze bedrading uberhaubt verlengd worden
2. indien ja: welk soort bedrading kan ik hier het beste voor gebruiken (naam).
3. indien ja: kan dit gewoon met een kroonsteentje, of is er een beter koppelstukje.


Relevante software en hardware die ik gebruik
Golmar T510R

Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/274428/Photo%2023-11-2016%2C%2011%2059%2020.jpg


Wat ik al gevonden of geprobeerd heb

ik heb het geprobeerd met een normaal telefoonsnoer (4 polig + kroonsteentjes) maar dit werkt niet, het signaal wordt/is te zwak: je kunt wel de telefoon opnemen maar na 3 seconden hoor je niets meer :+ . En deur openen gaat ook niet.

thanks voor het meedenken!

[ Voor 9% gewijzigd door monsieurpinot op 23-11-2016 16:06 ]

Beste antwoord (via monsieurpinot op 26-11-2016 21:41)


  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-11 18:48
Zou gewoon een 4x0,8 kabel gebruiken. Deze heeft standaard rood, blauw, geel en groen in de kabel zitten. Grijze buitenmantel is standaard maar met rode buitenmantel wordt ook veel gebruikt (Brandmeld wereld) maar met deze rode buitenmantel heb je ook functie behoudende varianten welke een stuk duurder zijn per meter maar die heb je niet nodig ;)
Je kunt voor het door verbinden ook mini lasklemmen gebruiken (mits massieve kern) https://www.klusspullen.n...o-lasklem-4v-06-08mm-rood

kabel: https://www.klusspullen.n...datakabel-4x2x0-8mm-grijs

[ Voor 9% gewijzigd door The-Source op 26-11-2016 21:26 ]

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal

Alle reacties


  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

Wel relevant om te vermelden hoe lang de verlengkabel is. In principe moet 4 x 0,5 mm2 koper voldoende zijn. Hoe langer de kabel, des te meer leidingweerstand en dus verlies. Overigens kun je met beide potmeters de geluidssterkte nog iets aanpassen. Telefoonkabel is meestal dunner en bij bouwmarkten soms van inferieure kwaliteit (ijzer met koperfinish).

A'dam PVOutput


  • thespeed
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 03:14
Zoals hierboven vermeld kan het signaal te zwak worden. Je zou als het lastig is om de juiste kabel te vinden ook goede netwerk kabel kunnen gebruiken om het te proberen. Bij slecht signaal kun je dan ook 2 aders aan elkaar knopen omdat je toch 8 aders hebt. Om het netter te krijgen kun je de aders ook solderen en er krimpkous omheen doen.

  • monsieurpinot
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 01:46
thanks voor de adviezen!
- verlenging is ongeveer 8 meter (valt op de kabels door het hele pand wel mee want is 3e of 4e verdieping)
- ik gebruikte om te testen 10 meter telefoondraad (3 of 4 hele dunne draadjes per kleur)
- op zoek naar 4 polig koperdraad dus.
-@ericplan: die potmeters zijn dat die twee zwarte ronde dingetjes? (weinig kennis van electronica ;))
-@thespeed goede tip van dat solderen, ga ik proberen mocht het met kroonsteentjes niet lukken

Acties:
  • Beste antwoord

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-11 18:48
Zou gewoon een 4x0,8 kabel gebruiken. Deze heeft standaard rood, blauw, geel en groen in de kabel zitten. Grijze buitenmantel is standaard maar met rode buitenmantel wordt ook veel gebruikt (Brandmeld wereld) maar met deze rode buitenmantel heb je ook functie behoudende varianten welke een stuk duurder zijn per meter maar die heb je niet nodig ;)
Je kunt voor het door verbinden ook mini lasklemmen gebruiken (mits massieve kern) https://www.klusspullen.n...o-lasklem-4v-06-08mm-rood

kabel: https://www.klusspullen.n...datakabel-4x2x0-8mm-grijs

[ Voor 9% gewijzigd door The-Source op 26-11-2016 21:26 ]

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


  • monsieurpinot
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 01:46
The-Source schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 21:25:
Zou gewoon een 4x0,8 kabel gebruiken. Deze heeft standaard rood, blauw, geel en groen in de kabel zitten. Grijze buitenmantel is standaard maar met rode buitenmantel wordt ook veel gebruikt (Brandmeld wereld) maar met deze rode buitenmantel heb je ook functie behoudende varianten welke een stuk duurder zijn per meter maar die heb je niet nodig ;)
Je kunt voor het door verbinden ook mini lasklemmen gebruiken (mits massieve kern) https://www.klusspullen.n...o-lasklem-4v-06-08mm-rood

kabel: https://www.klusspullen.n...datakabel-4x2x0-8mm-grijs
thanks voor de tip _/-\o_ , ga deze even bestellen!
Pagina: 1