Onlangs ben ik verhuisd en heb ik de CV bijgevuld en ontlucht, omdat de keteldruk rond 1.0 zat. Nu probeer ik vast te stellen of m'n expansievat stuk is, aangezien de waterdruk aanzienlijk oploopt bij het verwarmen. Ik weet niet of dit binnen de normale marges hoort..
De druk varieert van 1.4 tot 2.4 bij de ketel op de zolder. Om exact te zijn: Met een afgekoelde installatie zet ik de thermostaat aan. Dan springt de keteldruk van 1.4 naar 1.8 om vervolgens geleidelijk op te lopen tot 2.4. Beneden, op het laagste punt in de installatie, is de druk 0.5 hoger; oftewel 2.9 bar als de ketel op 2.4 zit.
Handleiding van de ketel zegt dat bij het vullen de druk 1.5 tot 2.0 mag zijn, maar er staat niet bij wat de verhoging van de druk mag zijn tijdens het verwarmen. (Of als dat uberhaupt de bedoeling is). Het betreft een HR ketel uit 2006 en een 18-liter expansievat (vermoedelijk even oud als de ketel). Met het tikken op het expansievat hoor ik een minimaal verschil tussen onder en boven. Maar geen idee of het voldoende is om aan te geven dat het vat nog goed is (verder nul ervaring hiermee).
Is er bijvoorbeeld een andere manier om het expansievat te testen? Of is het eigenlijke drukverschil tussen koud en warm zoals het hoort?
Alle hulp is welkom.
De druk varieert van 1.4 tot 2.4 bij de ketel op de zolder. Om exact te zijn: Met een afgekoelde installatie zet ik de thermostaat aan. Dan springt de keteldruk van 1.4 naar 1.8 om vervolgens geleidelijk op te lopen tot 2.4. Beneden, op het laagste punt in de installatie, is de druk 0.5 hoger; oftewel 2.9 bar als de ketel op 2.4 zit.
Handleiding van de ketel zegt dat bij het vullen de druk 1.5 tot 2.0 mag zijn, maar er staat niet bij wat de verhoging van de druk mag zijn tijdens het verwarmen. (Of als dat uberhaupt de bedoeling is). Het betreft een HR ketel uit 2006 en een 18-liter expansievat (vermoedelijk even oud als de ketel). Met het tikken op het expansievat hoor ik een minimaal verschil tussen onder en boven. Maar geen idee of het voldoende is om aan te geven dat het vat nog goed is (verder nul ervaring hiermee).
Is er bijvoorbeeld een andere manier om het expansievat te testen? Of is het eigenlijke drukverschil tussen koud en warm zoals het hoort?
Alle hulp is welkom.