Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Vraag


  • Schuim
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 29-11 10:18
Tweakers,

Ik ben al een tijdje plannen aan het uitwerken om mijn woning van de nodige domotica te voorzien.
Hierbij ben ik eigenlijk gevallen voor Z-wave in samenwerking met Domoticz.

Ik ben alleen erg benieuwd of mijn "plan van aanpak" goed gaat werken.

Ik heb in mijn woning vloerverwarming, verdeeld over 6 groepen, zonder kleppen.
Gekoppeld aan een centrale Honywell Round On/Off en een Atag Perfect 2 met de nodige storingen in zn printplaat.
Basic to the max dus, en de boel gaat de deur uit.

De groepenverdeling van de vloerverwarming zit als volgt in elkaar:
4 groepen in de woonkamer in L-vorm verdeeld over de:
- zithoek,
- "midden stuk",
- de open keuken met eiland
- 1 voor het deel met de eettafel grenzend aan de tuindeuren

2 groepen verdeeld over:
- hal en toilet
- bijkeuken


Nu wil ik over na een zone systeem om de boel een stuk "slimmer" en zuiniger te maken.

- De CV ketel op zolder word vervangen voor een Remeha Tzerra plus M 39c CW5 met de bijgeleverd Isense thermostaat die centraal geplaatst word in de woonkamer, systeem is dan Opentherm en Modulerend.

- Deze wil ik voorzien van de Benext Heating Control voor de communicatie via Domoticz

- Verdeler vloerverwarming wil ik automatiseren aan de hand van de EvoHome HCE80 zoneverdeling met EvoHome Servomotoren.


Nu wil ik dus aan de hand van dit systeem gaan regelen met 3 zones; Woonkamer, Bijkeuken, Hal.
Dit omdat de bijkeuken en hal een totaal andere warmtevraag hebben dan de woonkamer.

Het monitoren wil ik doen met de Fibaro Smoke Sensor 2, aangezien deze ruimtes er toch van voorzien gaan worden en ze de mogelijkheid hebben om temperaturen door te geven.
Elke zone 1.


Kort samengevat:

Sensoren en Thermostaat monitoren temperatuur.
Deze melden dit aan de HCE80
Die gooit de kleppen open en meld dit aan de Heating Control.
Deze begint de ketel op te stoken welke dan het hele systeem van warmte voorziet.


Nu rest mij enkel de grote vraag, heb ik dit goed bedacht of hebben jullie andere ideeën/verbeteringen.


Hoor het graag van jullie _/-\o_


Schuim

AMD5800x3D, 6900XT, 16GB 3600mhz, SSD's Only

Alle reacties


Verwijderd

Hallo Schuim,

al enige vorderingen gemaakt? Hoe moet ik het modulerende gedeelte zien, of werk je met aan/uit? Zodra een zone bijvoorbeeld 0,5 graden Celsius onder het setpoint komt zal de ketel niet op 100% te hoeven stoken om de temperatuur omhoog te krijgen.

Lees het graag van je

  • Schuim
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 29-11 10:18
Ik ben er op het nodige uitzoek en denk werk verder nog niet bezig mee geweest.
Het is toch even sparen voor je een complete zone setup neer ploft.

Ik zou inderdaad het liefste modulerend regelen, maar ben er nog niet achter wat de truc moet gaan worden om dit voor elkaar te krijgen, zonder overal een dure draadloze en modulerende thermostaat te moeten plaatsen.

De goedkopere oplossingen zijn allemaal aan/uit regelaars en dit is toch ook iets wat de kerntechniek achter Domoticz is.

Ook de rookmelders die ik eventueel zou willen gebruiken om de temperatuur mee uit te lezen en schakelen zouden in het simpelste geval een aan/uit regeling gaan opleveren.
En ben er ook nog niet achter of ik dit kan ondervangen.
Makkelijkste is toch dat de rookmelder bij constatering van een temperatuur daling signaal uitstuurt naar de Evo Home om de desbetreffende groep open te zetten.

Maar of ik de Evo Home zover zou kunnen krijgen dat die bijvoorbeeld op het meten van de retour temperatuur op de hoofd retourleiding gaat moduleren.
Durf ook nog niet te zeggen of dat überhaubt al mogelijk is.

Andere optie zou zijn om de ketel te vertellen dat die de CV watertemperatuur in de winter, of bijvoorbeeld bij een lage buitentemperatuur, op een continue temperatuur van bijvoorbeeld 23 graden zou moeten houden.

Ben dus nog erg zoekende naar de gouden middenweg.

Hoopte ook dat dit topic wat meer input zou krijgen van mede tweakers, want ben nog steeds benieuwd of ik nou echt goed zit met mijn ideeën of dat ik toch ergens flink de plank mis sla.

Michiel

AMD5800x3D, 6900XT, 16GB 3600mhz, SSD's Only