Lampen aan uit schakelen met tijdklok

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin1956
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 24-12-2018
Beste,

Ik heb buiten 2 TL bakken hangen deze worden nu door middel van klokschakelaar aan en uit gezet.
Deze branden dan gelijktijdig en de hele nacht tot s'morgens vroeg.

Nu wil ik ( als het kan natuurlijk ) deze onafhankelijk van elkaar aan en uit zetten.
Voorbeeld.
Het begint te schemeren lampen allebei aan.
Zo rond de klok van 23:00 wil ik 1 lamp uit hebben. En deze lamp mag weer om 05:00 aan, zodat beide weer branden tot het licht word en dan beide uit.

Ik weet dat er een astronomische tijdschakelklok bestaat zodat je niet de tijden steeds hoeft aan te passen.
Maar bestaat deze ook voor boven genoemd verhaal.
Zoja wat moet ik dan kopen en waar?

Groetjes Martin.

Beste antwoord (via Martin1956 op 01-11-2016 18:13)


  • Bushie
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 06:31
nee je kan ook met de knopjes op de tijdklok zelf programmeren,
via die dongle kan het met een app op je smartphone, maar ik vond die dongle te duur.

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Bushie
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 06:31
Ik gebruik deze:
https://www.elektramat.nl/digitale-schakelklok/
Is wel bedoeld voor in een groepenkast.
Heeft een "astro" functie, waardoor de klok bij benadering weet welke tijd de sunset en sunrise is (werkt perfect moet ik zeggen).
Klok kan ook twee kanalen onafhangelijk van elkaar schakelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin1956
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 24-12-2018
Moet je daarvoor ook die dongel aanschaffen om hem te programmeren?

Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • Bushie
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 06:31
nee je kan ook met de knopjes op de tijdklok zelf programmeren,
via die dongle kan het met een app op je smartphone, maar ik vond die dongle te duur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin1956
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 24-12-2018
Ik heb hem besteld, en ik heb gelijk deze erbij besteld.

https://www.elektramat.nl...deelkasten-200x125mm-hxb/


Bedankt voor de hulp alvast.

PS Ik neem aan dat er een aansluitschema bij zit en ander meld ik me wel...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bushie
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 06:31
aansluitschema staat sowieso op tijdklok zelf duidelijk aangegeven.
2 contacten voor fase en nul.
2x3 contacten als wisselcontact.
Instellen van de schakelfuncties/tijden staat in de bijgevoegde handleiding. Redelijk straight forward, met dien verstande dat je nu ook een "zone" (plaatsnaam) moet definiëren waaraan de tijdklok de astro schakeltijden aan ontleend.
http://www.orbis.es/conexiones/con_ASTRO_NOVA_CITY.pdf

[ Voor 8% gewijzigd door Bushie op 01-11-2016 22:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin1956
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 24-12-2018
Hoi,
Die L en die N zijn dat de fase en nul aansluitingen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ploink
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 12-05 22:54
Martin1956 schreef op woensdag 02 november 2016 @ 14:00:
Hoi,
Die L en die N zijn dat de fase en nul aansluitingen?
Ja, L = Live (fase), N = Neutral (nul).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin1956
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 24-12-2018
Worden de overige draden ook eentje boven en eentje onder. Of komen die gewoon naast elkaar,

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:49
Staat toch vrij duidelijk in het aansluitschema?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/AvIHCjYGCj41ufBPXzJ8AgBq/full.png

Contact 1, 2 en 3 vormen een wisselcontact, contact 4, 5 en 6 ook.

Dus op 2 en 5 zul je nog een fasedraad moeten aansluiten, op 1 en 4 de schakeldraad naar beide lampen.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin1956
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 24-12-2018
Dus als ik het goed begrepen heb. Moet ik de fase draad L door lussen naar 2 en 5. En op 1 en 3 komt de lamp 1 te zitten en op 4 en 6 komt lamp 2 te zitten, waarvan de zwarte draad op 1 en 4 komen te zitten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:49
Nee contact 3 en 6 moet je helemaal niet gebruiken.

Het klokje heeft wisselcontacten. Staat uitgang 1 ingeschakeld, dan zijn contact 2 en contact 1 met elkaar verbonden. Staat uitgang 1 uitgeschakeld, dan zijn contact 2 en contact 3 met elkaar verbonden. Dat rechthoekige balkje in je tekening moet je zien als de schakelaar.

Als je de lampen rechtstreeks op de klok aan zou willen sluiten, dan moet je de blauwe draden met de N verbinden. Maar de nuldraad van je lampen hoeft op zich helemaal niet naar het kastje met je klok toe te lopen. Als je thuis een wandschakelaar van de muur trekt tref je daar doorgaans ook maar twee draden aan (bruin en zwart), de blauwe zit rechtstreeks aangesloten in de centraaldoos.

Ik weet niet hoe de installatie er nu uit ziet en/of hoe je dat allemaal had willen maken?

Ik zou een kabeldoos plaatsen met 4 ingangen en daar op aansluiten:
- Een voeding (3 aderige kabel nodig)
- De eerste lamp (3 aderige kabel nodig)
- De tweede lamp (3 aderige kabel nodig)
- Dat verdeelkastje met de schakelklok (5 aderige kabel nodig)

De nul en aarde van beide lampen kun je dan in die doos rechtstreeks verbinden met de voeding. De zwarte en grijze draad in de 5-aderige kabel kun je als schakeldraad voor de lampen gebruiken en in de doos met de juiste lamp verbinden.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin1956
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 24-12-2018
Hoe het nu zit. Heb een opbouw lasdoos op de wand zitten ( grijze doos met 8 ingangen )

Van uit de lamp (1) komt zo grijze kabel, met de kleuren Blauw, Bruin en Groen Geel.
Van uit de lamp (2) komt zo grijze kabel, met de kleuren Blauw, Bruin en Groen Geel.

Deze gaan naar de grijze doos toe.
Daar komt de netvoeding ook binnen eveneens met de eerde genoemde kleuren. Deze komt dan van de huidige schakelklok ( met een stekker in de klok ). en die worden dan in de grijze doos gekoppeld.
Blauw op Blauw, Bruin op Bruin en Groen Geel op Groen Geel. Ik heb geen 5 aarderige kabel tot me beschikking dus.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:49
En waar was je van plan om dat nieuwe kastje met die nieuwe tijdschakelklok te plaatsen in bovenstaande situatie?

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin1956
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 24-12-2018
Ik heb een kast erbij gekocht voor de nieuwe klok.
Daar komen dus de kabels naar toe.
L N = 220,

en dan 2 * 3 draden van de lampen.

Dus de draden van de lampen gaan nu direct naar de nieuwe kast toe.

[ Voor 20% gewijzigd door Martin1956 op 03-11-2016 11:36 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:49
Dan zul je in dat kastje dus alle blauwe draden met elkaar moeten verbinden. Hetzelfde voor de groen/gele.

Ik ken die kast niet, maar de website van de fabrikant doet vermoeden dat daar misschien mooie klemmen voor zijn voorzien :)
PE/N-Klem 2x5-polig, 6/16 mm²

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin1956
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 24-12-2018
Ja dat is dat kastje wat ik erbij gekocht heb.
Nu breng je me even in de war.

Ik heb de spaningsdraad. Die gaan op L en N. .
Dan heb ik 2 x Blauw. en 2 Maal Groen Geel. ( die doen niet mee verder ) worden gewoon doorverbonden.

Dan heb ik nog 2 maal Bruin over. Deze komen dan 1 en 4.
En op 2 en 5 komt de fase draad vanaf de L. Dit is toch juist he?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ploink
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 12-05 22:54
Martin1956 schreef op donderdag 03 november 2016 @ 12:39:
Ja dat is dat kastje wat ik erbij gekocht heb.
Nu breng je me even in de war.

Ik heb de spaningsdraad. Die gaan op L en N. .
Dan heb ik 2 x Blauw. en 2 Maal Groen Geel. ( die doen niet mee verder ) worden gewoon doorverbonden.

Dan heb ik nog 2 maal Bruin over. Deze komen dan 1 en 4.
En op 2 en 5 komt de fase draad vanaf de L. Dit is toch juist he?
Het is me onduidelijk wat je precies bedoelt. Ik raad je aan om het hele circuit even netjes te tekenen met de kleur van de draden er bij. Duidelijkheid is belangrijk als je aan het lichtnet sleutelt.

L = fase = bruin. Na de schakelaar gebruikt men een zwarte draad (schakeldraad) voor de fase. Zwart is dus een draad waar wel of geen spanning/fase op staat afhankelijk van de stand van een schakelaar or relais.
N = altijd blauw.
Groen/geel is (rand)aarde, die mag je nooit met bruin, zwart of blauw verbinden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timleferink
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 20-06 13:04
Ik denk dat hij gewoon 2 standaard XMVK kabels naar de lampen heeft getrokken en zijn schakeldraden dus bruin zijn, niet helemaal netjes maar volgens mij ook geen probleem.
Als de tijdschakelklok gewoon 2 relais heeft zou je inderdaad kunnen doen wat je zegt, dus bruin vanaf je spanningsdraad naar de L , en naar 2 en 5 (als er een soort 'kroonsteen' in je kastje zit, is dat inderdaad handig hiervoor) , op 1 en 4 sluit je de bruine draad van je lampen aan, en alle blauwe en alle groen gele verbind je met een lasklem in je grijze lasdoos. Daarnaast uiteraard nog een blauw draadje naar de N van de klok.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin1956
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 24-12-2018
Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14910403_1601956123163222_8394924666445668374_n.jpg?oh=f3356971c4be445174227fd734142649&oe=58D550C0


Heb plaatje gemaakt ( de zwarte draad op 1 en 4 ) is mijn geval bruin, daar doe ik wel zwarte tap op.

[ Voor 45% gewijzigd door Martin1956 op 03-11-2016 13:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin1956
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 24-12-2018
timleferink schreef op donderdag 03 november 2016 @ 13:46:
Ik denk dat hij gewoon 2 standaard XMVK kabels naar de lampen heeft getrokken en zijn schakeldraden dus bruin zijn, niet helemaal netjes maar volgens mij ook geen probleem.
Als de tijdschakelklok gewoon 2 relais heeft zou je inderdaad kunnen doen wat je zegt, dus bruin vanaf je spanningsdraad naar de L , en naar 2 en 5 (als er een soort 'kroonsteen' in je kastje zit, is dat inderdaad handig hiervoor) , op 1 en 4 sluit je de bruine draad van je lampen aan, en alle blauwe en alle groen gele verbind je met een lasklem in je grijze lasdoos. Daarnaast uiteraard nog een blauw draadje naar de N van de klok.
Ik markeer de bruine ( schakeldraden wel zwart met tape )

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ploink
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 12-05 22:54
Martin1956 schreef op donderdag 03 november 2016 @ 13:51:
[...]


Ik markeer de bruine ( schakeldraden wel zwart met tape )
Of met een zwarte watervaste stift, maar verplicht is dat niet.
Schema is verder duidelijk zo.
behalve dan die rode draad die we sinds 1970 niet meer gebruiken ;) In mijn vorige woning had ik nog die oude groen (fase) rood (nul) bedrading.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:49
Martin1956 schreef op donderdag 03 november 2016 @ 13:46:
[afbeelding]


Heb plaatje gemaakt ( de zwarte draad op 1 en 4 ) is mijn geval bruin, daar doe ik wel zwarte tap op.
Zo dus ja! Bruin als schakeldraad of zwart als fasedraad is in x/ymvk kabel helemaal niets raars, ik zou me niet drukmaken over omkleuren.

Let wel dat je de blauwe draden van de lampen niet alleen met elkaar verbindt, maar ook met de blauwe uit de voeding. ;)
Martin1956 schreef op donderdag 03 november 2016 @ 12:39:
Dan heb ik 2 x Blauw. en 2 Maal Groen Geel. ( die doen niet mee verder ) worden gewoon doorverbonden.
Als het goed is heb je ook drie keer groen/geel, ook 1 vanuit de voedingskabel.

[ Voor 18% gewijzigd door Xander op 03-11-2016 18:51 ]

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin1956
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 24-12-2018
Klopt.

Voedingskabel ( blauw, bruin en groen geel ) Blauw gaat op de N, Bruin gaat op de L en Groen Geel gaat op de Aard strip.

Lamp 1 Bruin (zwart) gaat op de 1 Blauw gaat op de N strip. Groen Geel gaat op de Aard strip.
Lamp 2 Bruin (zwart) gaat op de 4 Blauw gaat op de N strip Groen Geel gaat op de Aard strip.

2 en 5 gaan naar de L toe.

En een verbinding van N naar de N strip.

Dit zou de goede aansluiting moeten zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door Martin1956 op 04-11-2016 08:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin1956
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 24-12-2018
Hoi,
Kast hangt en klok aangesloten en het werkt, Moet nu alleen nog de kanalen instellen ( lamp 2 aan / uit ) op andere tijden. Maar nu eerst kijken of de zon's ondergang werkt.
Allemaal hartelijk dank voor de verleende hulp.
Pagina: 1