Waterkoeling vraagjes

Pagina: 1
Acties:

  • Demo
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 17:19

Demo

Probleemschietende Tovenaar

Topicstarter
Ik heb een paar vraagjes over waterkoeling:

Hoe groot moeten de slangaansluitingen op je waterblok zijn? Is 1/4" genoeg? En wat is de schroefdraad van die aansluitingen?

En als ik een pomp ga kopen, waar moet ik dan op letten?

Grtz, Demoniac

Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done


  • Epsilon
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 23:24

Epsilon

Avatar revival!

een 1/4" aansluiting KAN wel maar is niet aan te raden als je nog een keer over wil stappen op een peltier/water combinatie. Dan is het echt te weinig. Dat is 6mm en dat echt heel weinig. Je moet minimaal 3/8" hebben (10mm) of zoals ik ga doen 1/2".
het voordeel van 1/2" is dat het op je pomp past en een normale maat is waar je bijna alles voor gewoon in de winkel kan kopen.

Mijn advies : 3/8 (als je een blokkie koopt) 1/2 als je hem zelf maakt (want die kan je niet kopen)

een pomp moet minimaal 400l/h verplaatsen en of je een dompelpomp neemt of een "in-line pomp" moet je zelf weten. Met een inline heb je geen waterreservoir nodig maar dat is wel moeilijker water verversen.
een 600l/h pomp is erg gewenst

Verwijderd

Och, ik heb ooit met 6mm aansluitingen gedraaid, en dat ging prima. 't was eerder m'n waterblok dat de hitte van een 172W pelt niet af kon voeren. Nu gebruik ik 10mm slang, maar da's ook meer omdat ik dan gewoon 12mm waterleidingspijp kan gebruiken als 'slangtules'.

't is wel zo dat 6mm slang een pomp van >=800L/uur net iets teveel dempt waardoor-ie herrie gaat maken (nouja, relatief dan)

  • php
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online

php

1/4" draad is echt geen 6mm hoor. Ik ben het er mee eens dat 1/4 inch 6,35 mm is, maar waar de term vandaan komt voor schroefdraad, is mij een raadsel.

Zit nu op mijn werk en heb zo snel geen 1/4" draad, maar wel een nippel met 1/2" draad gevonden. Even langs het meetlint houden en...... meer dan 19mm doorsnede. En dus geen 12,7 mm.

De blokken van 2Cool hebben een 1/8" aansluiting, die van Dangerden weet ik niet, daar zit een redelijk ruime pilaar op. (gaat 13mm slang overheen, over de 2Cool 9mm slang)

Wat voor draad zit er op een 1/4" aansluiting? 1/4" gasdraad. Tapjes kan je kopen bij de bizar goed gesorteerde ijzerwaren speciaalzaak. Vaak alleen degene die aan bedrijven leveren. (Bijv. Goudse Ijzerwaren)

  • php
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online

php

De Sicce Idra heeft een 1/2" aansluiting. Daar kan je een 20mm slang op aansluiten. (verwarrend genoeg is dit 3/4" slang, de werkelijke maat)

Gewone tuinslang is 1/2" (12,7mm) en past dus niet op de 1/2" aansluiting van de Idra (tenzij je een verloopje maakt).

Klinkt dus allemaal verwarrend, maar onthoud dat de schroefdraadmaat geen verband houdt met de werkelijke diameter.

Verwijderd

Op vrijdag 29 juni 2001 12:17 schreef epsilon het volgende:

Mijn advies : 3/8 (als je een blokkie koopt) 1/2 als je hem zelf maakt (want die kan je niet kopen)
Dat is niet helemaal waar, DangerDen maakt hele mooie blokken, zowel met 3/8" als met 1/2"

  • Demo
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 17:19

Demo

Probleemschietende Tovenaar

Topicstarter
Ik bedoelde, als ik een 1/4" aansluiting op mijn blok wil maken, hoe groot moeten de gaten op het blok dan worden waar ik de aansluitingen in schroef? De kanalen in het waterblok worden nl. ongeveer 12 mm en dan kan de schroefdraad niet ineens M16 zijn ofzo..
Maar ik denk dat ik toch maar voor 3/8" ga als ik jullie zo hoor...

Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done


  • Demo
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 17:19

Demo

Probleemschietende Tovenaar

Topicstarter
Ow trouwens, tapjes voor schroefdraad in inches (Engelse schroefdraad :? ) kan ik ook aan komen, mijn oom heeft een loodgietersbedrijf...

Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done

Pagina: 1