Hallo mede tweakers,

Gewoon omdat het kan (en leuk is om te proberen) ben ik vandaag eens met mijn UPS gaan spelen/tweaken.

Dit is hele mooie sinusvormige en zeer stabiele 24v - 230v omvormer dacht ik, dus heb ik eens 2 in serie geschakelde autoaccu's van 100Ah aangesloten. Ik hoopte dat ik na een nieuwe calibratie van de UPS (via de powershute business software) deze zo'n 6 uur zou kunnen gebruiken op de accu's bij een gemiddeld aangesloten vermogen van 150 watt.

Dit zou qua berekening zeker mogelijk moeten zijn maar in de UPS firmware staat blijkbaar een "Time-On-Battery-Threshold" ontdekte ik later op internet.

Ondanks dat ik tijdens de calibratie procedure met een laser thermometer continue de temperatuur controleerde en met een ampere en voltmeter permanent de accustroom en accuspanning in de gaten hield en deze zeer acceptabel bleven (25,2 volt, 17 Amp, trafo:35 graden, Elektronica:40 graden) schakelde de UPS na ruim een uur toch uit. De accu's waren op dat moment nauwelijks meetbaar ontladen.

Lang verhaal kort: Weet iemand of ik deze Threshold in de firmware kan aanpassen?

Het betreft een: Professionele 750VA 19 inch Rackmount UPS van APC met type: SUA 750 RMI 2U
Linkje: http://www.apc.com/shop/nl/en/products/APC-Smart-ups-750VA-LCD-RM-2U-230V/P-SMT750RMI2U

Ik gebruikte 2 stuks 100Ah VMF onderhoudsvrije auto accu's
Linkje: http://www.accushoponline.nl/webshop/vmf-startaccus/detail/96/vmf-6003841-100ah.html


Ik ben heel benieuwd wat jullie van dit experiment vinden en of iemand anders dit ook al eens geprobeerd heeft

Grt, Ivan

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tyrian
  • Registratie: Maart 2001
  • Niet online
Ik ben niet bekend met deze "Time-On-Battery-Threshold". Blijkbaar kun je hiermee in PowerChute aangeven dat je je systemen en de UPS kan laten afsluiten wanneer er minder dan n aan accutijd over is. Bijvoorbeeld: Je accu's hebben een capaciteit van 30 minuten runtime, en je wilt na 15 minuten stroomstoring alles laten afsluiten om de accu te sparen, dan kun je deze instelling gebruiken. Dus je zou het in PowerChute kunnen zoeken.

Afbeeldingslocatie: https://www.binarus.de/articles/apc-usv-network/powerchute-action-tobte-01.png

https://translate.google....-network.shtml&edit-text=

Maar los hiervan is het af te raden om autoaccu's aan te sluiten op je UPS:
  • Autoaccu's zijn niet gemaakt voor de diepe ontlading van een UPS accu. Een autoaccu gaat maar kort mee als je hem vaak volledig ontlaadt. Een UPS accu heeft dikke platen voor langere levensduur maar minder vermogen, en een autoaccu heeft dunne platen voor een hoog piekvermogen maar dat gaat ten koste van de ontlaadbaarheid.
  • De lader en inverter van de UPS zijn ontworpen voor accu's met een lagere AH rating en worden dus buiten hun specificaties gebruikt. Daardoor kunnen ze oververhitten. Leuk om mee te experimenteren maar ik zou zo'n opstelling niet aan laten staan wanneer ik mijn kamer/huis/kantoor/serverruimte zou verlaten. Risico op brand.
YouTube: Extend Your PC's Battery Life With A Car Battery - SYSTM

Als je het geld hebt kun je beter kiezen voor een Smart-UPS XL met extra accumodule. Bij de XL modellen kun je namelijk een extra extern accupack aansluiten. Maar dan speek je over een heel ander prijsklasse.

[ Voor 17% gewijzigd door Tyrian op 22-10-2016 17:46 ]