Na meerdere topics hier gelezen te hebben in het domotica sub forum heb ik vorig jaar de stoute schoenen aan getrokken en eens gekeken of mijn energie meter geschikt was om uit te lezen en te loggen om zo de wel bekende grafiekjes per dag/maand/jaar te kunnen generen. Dit is toen niet gelukt. Verder heb ik dit projectje even opzij moeten leggen omdat mijn vrouw in verwachting raakte van ons derde kindje. Nu toch maar weer eens kijken of ik het voor elkaar kan krijgen.

Mijn energie meter is een ISKRA MT401-D2A52-V12G22K0. Deze heeft alleen een infrarood poort waar de informatie uitgezonden wordt. Na wat gezocht te hebben heb ik via www.smartmeterdashboard.nl een USB IR Converter Cable gekocht.(Volkszaehler.org)

Ook heb ik het volgende topic slimme meter uitlezen met Raspberry helemaal doorgelezen maar kom er nog steeds niet uit.

De kabel heb ik getest met een windows programmaatje en via dat programmaatje krijg ik keurig de waarden te zien die ik ook op de display van de meter te zien krijg. De kabel is dus goed.

De knutselaar van de kabel heeft een raspberry Pi image op zijn site te beschikking gesteld en deze heb ik dan ook als basis genomen om te kijken of ik het voor elkaar kan krijgen om de meter uit te lezen. Ook de how to op zijn site heb ik gevolgd voor de overige instellingen. Toch gaat er iets niet goed wat als ik kijk op de frontend dan wordt er gemeld dat er geen gegevens zijn.

Kortom ik kom er nu niet uit en ik weet ook niet waar ik het zoeken moet en wat en waar ik kan controleren om er achter te komen wat er nu niet goed is.

Ook vraag ik me af of het wel zo slim was om met zijn image te beginnen omdat jullie natuurlijk ook geen idee hebben hoe zijn image in elkaar zit. Zou het niet slimmer zijn om een "standaard" image te gebruiken zoals DomoticZ bijvoorbeeld?

iets concretere vragen?

1. Is het slim om met de image van de leverancier van de kabel te beginnen of kan ik beter met een standaard image zoals bv DomoticZ beginnen. (zo moeilijk kan het toch niet zijn om een USB oogje te configureren?)

2. hoe kan ik controleren welke stappen wel goed gaan en welke stappen niet.

Dank voor het lezen van mijn post.

p.s. dit is mijn eerste topic, please be gentle. Ik zal mijn best doen om snel en volledig antwoord te geven maar mijn gezin vraagt ook veel tijd. dank voor jullie begrip.

  • lmno31
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 24-09 20:33
Niemand die me de goede richting op kan duwen?

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 18:14
Is het protocol wat jouw meter uitspuugt wellicht net anders dan het protocol wat de maker in zijn Raspberry Pi image verwacht? Leg ze eens naast elkaar zou ik zeggen.

  • lmno31
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 24-09 20:33
ThinkPadd schreef op donderdag 29 september 2016 @ 08:17:
Is het protocol wat jouw meter uitspuugt wellicht net anders dan het protocol wat de maker in zijn Raspberry Pi image verwacht? Leg ze eens naast elkaar zou ik zeggen.
Ik ga zoeken naar hoe en wat er is met protocollen. Zegt me namelijk nu nog niet zoveel. Zou je me misschien een kleine hint kunnen geven waar ik dit zoeken moet?

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 16:43

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Ik denk dat ik weet met welk Windows programma de leeskop werkt (testxxx.exe), ik gebruik hem ook.
Wat deze doet is commando's naar de leeskop sturen zodat de Iskra weet wat hij moet doen.
Als eerste laat hij de Iskra zich identificeren.
Wanneer dit gelukt is weet het programma met welke snelheid (baudrate) hij de Iskra kan uitlezen.
Vervolgens stuurt hij een uitlees commando en komt het 'telegram' eruit met de meterstanden.

Tussen de identificatie en uitlees commando's zit een pauze van 1 sec omdat het even duurt met 300bd.
De rpi herkent de leeskop, maar je moet wel eerst kijken op welke poort hij zit.
Met 'lsusb' krijg je een lijstje met usb apparaten, daar zit hij bij als usb/serieel converter.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren


  • lmno31
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 24-09 20:33
Ik zal van het weekend eens even kijken hoe mijn test programmaatje precies heet, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Ook de resultaten van lsusb zal ik dan achterhalen en hier even posten om te kijken of alles er uitziet zoals het zou moeten zijn.

  • lmno31
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 24-09 20:33
Vol goede moed aan de slag maar het snoertje met de sensor is stuk. Mijn projectje gaat dus of de ijskast of de prullebak in. Ook aan de windows laptop doet het snoer het niet. Onder windows krijg ik de volgende melding.

USB apparaat wordt neit herkend en heeft een storing veroorzaakt.

In het apparaat beheer krijg ik de melding "verzoek voor apparaat descriptor is mislukt"

Ik ben al aan het googlen geweest maar daar wordt ik ook niet veel wijzer van.

Kortom, volgens mij houdt het nu even op. Mocht ik ooit een nieuw snoertje regelen of deze weer aan de prat krijgen dan laat ik het hier wel weer weten.

Toch mijn dank tot zover.

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 18:14
Maak het ding eens open (voor zover dat mogelijk is). Wellicht valt het snoertje makkelijk opnieuw vast te solderen.

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 16:43

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Hij gaat makkelijk open maar wees voorzichtig, volgens mij zijn de aansluitingen op het printje gemerkt.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren