Beste allemaal, ik zit met een vraag waarvan ik ondanks veelvuldig zoeken op dit forum en op google geen sluitend antwoord kan krijgen.

Het volgende, ik zit met de situatie dat ik thuis stadswarmte heb. En voordat iedereen erover valt dat je dan geen Toon kan nemen, dat klopt, maar mijn buurman heeft het ook, en ik weet haast zeker dat de volgende situatie die ik voor ogen heb wel moet kunnen.

Mijn stadswarmte installatie kan ik niet regelen met een thermostaat. Daarnaast heb ik ook nog eens een vloerverwarming op de stadswarmte zitten die niet geregeld is (alleen via een thermostaatknop op de verdeelbalk) en dus constant op dezelfde temperatuur staat. Dit resulteert in een ruimte van 23!! graden en een relatieve luchtvochtigheid van rond de 30 procent in het stookseizoen. Oftewel, veel te warm en constant knetteren als we van de bank af stappen. En neem van mij aan, ik heb al diverse standen geprobeerd op het verdeelblok. Alle groepen staan daarbij ook gewoon open.

Nu wil ik dus een zoneklep gaan (laten) plaatsen in de aanvoerleiding van de vloerverwarming. Daar zit namelijk ook een sensor op die de pomp van de vloerverwarming wel/niet laat draaien. Die zoneklep in de aanvoer wil ik gaan aansluiten op een programmeerbare thermostaat, die aansluitbaar is op Domoticz.

De reden om daar juist de zoneklep te plaatsen is dat ik daarmee een twee zone systeem creëer en ik boven op kantoor gewoon mijn thermostaatkraan op de radiator kan openen, zonder dat beneden de vloerverwarming op standje warm moet staan.

En daar kwam dus ook de wens voor Toon. Die kan immers ook direct mijn energieverbruik doorgeven aan Domoticz. En via marktplaats kun je zonder moeite aan een tweedehands Toon komen. Nu weet ik dat het uitlezen van de warmte niet gaat lukken, maar dat neem ik maar voor lief.

Echter, de vraag is, kan dat zo maar? Kan ik de ketelmodule aansluiten op de aansturing van een zoneklep? Of moet daar dan bijv. een relais tussen gezet worden? Vooralsnog is het toch alleen een aan/uit signaal wat de Toon stuurt (of OpenTherm, maar dat is in mijn geval sowieso niet mogelijk).

Alvast bedankt voor een ieder hulp!

[ Voor 11% gewijzigd door SteGe op 26-08-2016 10:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DJKroon
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-12-2024

DJKroon

Fikkiestoker

Klopt, je kan de zoneklep gewoon aansluiten op Toon.
Door die aan/uit functie van Toon schakelt hij zelf een relais in de ketelmodule.
Let er wel even op dat via het aan/uit contact het inleren van je regelaar wat langer kan duren en daardoor lijkt hij in het begin niet goed te regelen.
Maar dat is een kwestie van afwachten.

Dus installeren die hap ;)

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SteGe
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 25-03 20:16
Inmiddels al een tijdje verder, en is de toon inderdaad aangesloten via de ketelmodule op een zoneklep in de aanvoer van vloerverwarming.

Echter, nu de verwarming een paar dagen aan staat heb ik het idee dat de klep niet terug gaat naar de rust stand (dat deed ie eerst wel). Want ongeacht of toon aangeeft te stoken of niet, de zoneklep staat open. Als ik zelf de schakeldraad van de zoneklep uit de ketelmodule haal dan sluit hij wel netjes.

Is dat wat je bedoelt met inleren? En dat dat een tijd kan duren voordat hij het doorheeft? Want als ik de twee polen van de ketelmodule doormeet meet ik ook geen weerstand (dus is de maak/breekcontact op dat moment in de maakstand, en loopt er een stroom richting het relais van de zoneklep, en dus gaat ie dicht).

Heb ik nu gewoon een kapotte ketelmodule, waarbij dus het relais van de ketelmodule blijft hangen, of moet ik gewoon een week geduld hebben?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leonbong
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 22-05 11:36
Lijkt mij een kapot relais. Er moeten situaties zijn dat de Toon ketelmodule geen spanning op de contacten zet omdat er geen warmtevraag is.
Als dat nooit voorkomt dan is dat vreemd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SteGe
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 25-03 20:16
Dat dacht ik dus ook... Nu dus met Eneco in conclaaf wat te doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DJKroon
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-12-2024

DJKroon

Fikkiestoker

Met welk voltage wordt die klep aangestuurd als ik vragen mag?

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ASracing
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 20-05 17:57
DJKroon schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 22:28:
Met welk voltage wordt die klep aangestuurd als ik vragen mag?
Inderdaad goede vraag aangezien Toon geen 230VAC kleppen kan aansturen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DJKroon
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-12-2024

DJKroon

Fikkiestoker

ASracing schreef op zaterdag 15 oktober 2016 @ 10:41:
[...]


Inderdaad goede vraag aangezien Toon geen 230VAC kleppen kan aansturen.
Je hebt me door ;)
Dat mag ongeveer 24 volt zijn en niet hoger.

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955