Ik ben bezig met home automation en heb ook een centrale sturing met teleruptors. Het doel is om met één schakelaar (met 4 knoppen) zowel een teleruptor te bedienen als een RPI.
Schema:

Excuses voor het zelfgemaakte schema, beschikbare online tools hadden een te grote leercurve om mooie schema's op te tekenen.
Uitleg:
Aan de linkerkant heb ik een een DC transformator met de (vereenvoudigde) weergave van een teleruptor (Eltako). In principe is dit een relay die schakelt tussen OPEN en CLOSE met een puls. Schakelaar 1 en 2 zijn verbonden met deze teleruptor, en die schakelt een relay met 220V om twee individuele lampen te laten branden.
In het midden is een schakelaar met 4 knoppen, en één gedeelde input. Bij het drukken op een knop wordt IN met 1, 2, 3 of 4 verbonden.
Aan de rechterkant staat een Rasperry Pi waarbij ik de GND verbind met de IN van die schakelaar, en die 3 en 4 met GPIO pinnen. Bij het drukken op knop 3 of 4 kan ik dit uitlezen op de RPI.
Edit: De RPI is op dezelfde 220 aangesloten via een simpele USB adapter.
Vraag:
Is dit een geldig schema, of zit er het risico in dat ik 48V in mijn RPI duw?
Indien dit werkt, kan ik dan ook nog een extra GPIO pin op de RPI nemen, en deze bijvoorbeeld ook aan schakelaar 2 koppelen, zodat een druk op schakelaar 2 zowel op de RPI kan uitgelezen worden, als een schakeling op de teleruptor doet?
Doel:
Ik wil met één schakelaar zowel pulsen sturen naar een teleruptor, als naar een RPI, waarbij de groepen samen komen op de schakelaar, en dus niet elektrisch gescheiden zijn.
Extra is om een "alles uit" schakelaar te hebben die via een aansluiting op de teleruptor alle relays OPEN zet (en dus alle lichten uit doet), maar dat ik dat ook op de RPI kan uitlezen om via het netwerk andere apparaten uit te schakelen (tv, muziek, computer, ...).
Schema:

Excuses voor het zelfgemaakte schema, beschikbare online tools hadden een te grote leercurve om mooie schema's op te tekenen.
Uitleg:
Aan de linkerkant heb ik een een DC transformator met de (vereenvoudigde) weergave van een teleruptor (Eltako). In principe is dit een relay die schakelt tussen OPEN en CLOSE met een puls. Schakelaar 1 en 2 zijn verbonden met deze teleruptor, en die schakelt een relay met 220V om twee individuele lampen te laten branden.
In het midden is een schakelaar met 4 knoppen, en één gedeelde input. Bij het drukken op een knop wordt IN met 1, 2, 3 of 4 verbonden.
Aan de rechterkant staat een Rasperry Pi waarbij ik de GND verbind met de IN van die schakelaar, en die 3 en 4 met GPIO pinnen. Bij het drukken op knop 3 of 4 kan ik dit uitlezen op de RPI.
Edit: De RPI is op dezelfde 220 aangesloten via een simpele USB adapter.
Vraag:
Is dit een geldig schema, of zit er het risico in dat ik 48V in mijn RPI duw?
Indien dit werkt, kan ik dan ook nog een extra GPIO pin op de RPI nemen, en deze bijvoorbeeld ook aan schakelaar 2 koppelen, zodat een druk op schakelaar 2 zowel op de RPI kan uitgelezen worden, als een schakeling op de teleruptor doet?
Doel:
Ik wil met één schakelaar zowel pulsen sturen naar een teleruptor, als naar een RPI, waarbij de groepen samen komen op de schakelaar, en dus niet elektrisch gescheiden zijn.
Extra is om een "alles uit" schakelaar te hebben die via een aansluiting op de teleruptor alle relays OPEN zet (en dus alle lichten uit doet), maar dat ik dat ook op de RPI kan uitlezen om via het netwerk andere apparaten uit te schakelen (tv, muziek, computer, ...).