Lekkende mengkraan

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • eL_Jay
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 14-02-2023
Beste Tweakers,

Situatie
Een tijdje terug hebben wij door een beunhaas een keukentje in laten bouwen in ons kantoor.
Wij hebben een mengkraan maar enkel een koud-water-aansluiting.

Hierdoor is er losse slang voor het warme water die niet is aangesloten.

Probleem
Wanneer de mengkraan niet op 100% koud water staat resulteerd dit erin dat uit de aanvoerslang voor het warme water, water lekt.

Foto's ter illustratie waar het om gaat.
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/iZn3sKOfO9GYQWBzbvtCuvyB/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/8QYZ0aDfzo9hu7nofGMPQbWx/thumb.jpg

Nu kan ik natuurlijk halfbakken duct-tape oplossing MC Guyver-en, maar het zou natuurlijk ideaal zijn als ik er iets van een afdichting op kan schroeven. (heb sowieso 2 linker handen, dus beter een goede, fool-proof oplossing)

offtopic:
De huidige fix is een teiltje eronder zetten maar dat is wachten totdat die een keer overloopt


Vragen
Nu heb ik de volgende vragen aan de handige tweaker:
  • Bestaan dergelijke afdichtings-'schroeven/pluggen/bouten'.
  • Hoe kom ik erachter welke maat ik nodig heb of is dit universeel?(is een ikea keuken).
  • Wat is de naam van een dergelijk dingetje?
Uiteraard heb ikzelf al het e.e.a. gegoogled alleen ik lijk niet de juiste zoektermen te kunnen vinden.

[ Voor 3% gewijzigd door eL_Jay op 30-06-2016 13:10 ]

Beste antwoord (via eL_Jay op 30-06-2016 13:49)


  • Alm4riC
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 17-12 10:17
Ze hebben dit gewoon in de bouwmarkt, even snel voor je gekeken op:
https://www.gamma.nl/asso...id%3db_product_b021799184

Alleen nog even de juiste maat zoeken, maar ze kunnen je sowieso helpen!

Alle reacties


  • KeRsTmAnNeKe
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 18:22
Logisch dat ie gaat lekken :p Dat is een open verbinding.

Je kan kijken of je hem kan afdoppen, mogelijk kan dat al bij de kraan, daar zou je de slang ook los moeten kunnen draaien. De maat is universeel, G3/8". Misschien dat er bij de bouwmarkt daarvoor iets te krijgen is.

Andere oplossing is de kraan eraf en een fonteinkraantje erop, die hebben alleen een koudwateraansluiting.

  • Sissors
  • Registratie: Mei 2005
  • Niet online
Neem die foto's mee, loop eerste de beste bouwmarkt in, zeg dat je daar een dopje op wil doen, en je hoort wel of ze het hebben ;). (Wie weet moet er nog een verloopje tussen, maar lukt wel).

Acties:
  • Beste antwoord

  • Alm4riC
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 17-12 10:17
Ze hebben dit gewoon in de bouwmarkt, even snel voor je gekeken op:
https://www.gamma.nl/asso...id%3db_product_b021799184

Alleen nog even de juiste maat zoeken, maar ze kunnen je sowieso helpen!

  • Flimovic
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 18:36

Flimovic

PC Gamer / BBQ-liefhebber

Ik zou zoeken op iets van: G3/8 Plug

Steam/Discord: Flimovic


  • eL_Jay
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 14-02-2023
Dank allemaal.

Nu weet ik waar ik naar op zoek ben, dat het bestaat en welke maat in nodig heb :)
Voor de zekerheid ook maar een rolletje teflon tape om het echt dicht te maken.

[ Voor 28% gewijzigd door eL_Jay op 30-06-2016 13:59 ]


  • Tupolev
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 21:42
Lekker fris zo,n dood einde aan je waterkraan. Ik zou de kraan vervangen.

Engineering


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Nu online
Exact. Ik zou ipv de koppeling 12mm naar flexibel een T stuk monteren en hierop ook de warmwaterslang aansluiten. Ik zie niet hoe koud is aangesloten maar als het goed is kan dit met 2 steeksleuteltjes als je de knelkoppeling hergebruikt voor het t stuk.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:11

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Ff serieus, wat voor prutser heeft dit aangesloten? Die mag de titel beunhaas niet eens dragen...
https://www.warmteservice...tting-plug-3-8/p/41054205

Wise enough to play the fool


  • Speedfightserv
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 15:32
Warm en koud beide aansluiten op de waterleiding. Anders wordt het een bron van legionella

30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:11

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Andere optie: klein doorstroomverwarmertje op de warmwaterkant zetten: heb je toch warm water als je het nodig hebt.

Nog een optie: andere kraan!

Wise enough to play the fool


  • Techneut
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
teacher schreef op zondag 03 juli 2016 @ 12:34:
Ff serieus, wat voor prutser heeft dit aangesloten? Die mag de titel beunhaas niet eens dragen...
https://www.warmteservice...tting-plug-3-8/p/41054205
Inderdaad, ook een beunhaas kan wel goed werk leveren. Want wat is een beunhaas? Is dat alleen maar iedereen die niet beroepsmatig optreedt?

Wat betreft beunhazerij officieel hoort en wat niet hoort laat ik even helemaal buiten beschouwing, daar wil ik ook geen discussie over uitlokken en dat is ook off topic vind ik. Maar wie, vakman of beunhaas, plaatst er nou in vredesnaam een mengkraan waar alleen maar koud water nodig is??? Heeft zo iemand oogkleppen opgehad?

Natuurlijk zal het prima werken met zo'n afdop-ding mits dat vakkundig wordt uitgevoerd. Maar ben ik nou dom om te zeggen: "Waarom zo'n omweg met een lapmiddel? Want dat is het in feite. De verreweg in mijn ogen elegantste oplossing is weg met die mengkraan en plaats een gewone kraan, dan leidt het ook niet tot misverstanden bij buitenstaanders die langskomen".

  • eL_Jay
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 14-02-2023
Probleem zit vooral in de inkoop. Collega vond estethiek belangrijker dan functionailteit ;)
Desalniettemin had er waarschijnlijk wel een betere oplossing uit kunnen komen.
teacher schreef op zondag 03 juli 2016 @ 13:08:
Andere optie: klein doorstroomverwarmertje op de warmwaterkant zetten: heb je toch warm water als je het nodig hebt.

Nog een optie: andere kraan!
Verwarmertje is geen optie/wens
Speedfightserv schreef op zondag 03 juli 2016 @ 12:58:
Warm en koud beide aansluiten op de waterleiding. Anders wordt het een bron van legionella
Dat ben ik nu aan het verkennen.


Ik zie nu 2 acceptabele opties

1 Kraan vervangen door een fonteinkraan.
2 Splitter op de koud-water-aanvoer-pijp schroeven.

Nu lijkt optie 2 me de makkelijkste en goedkoopste. Ik kan alleen niet het juiste 'T-stuk verloopje' vinden. Ik ben op zoek naar een dergelijke splitter die zonder solderen kan worden gebruikt.
Ik neem aan dat de maat weer 3/8" is, maar het is dus van belang dat hij een 'female' koppelstuk heeft om aan de leiding te koppelen (zeg maar iets vergelijkbaars als je op foto 1 in de TS kan zien) en 2 'male' schroefdraad uiteinden waar ik dan de losse eindjes op vast kan maken.

Iemand een idee waar ik dat kan vinden en hoe het heet?

Deze komen dicht in de buurt maar zijn het net niet.
http://www.hornbach.nl/sh...8-BU/5663448/artikel.html
http://www.hornbach.nl/sh...5-mm/7884990/artikel.html

[ Voor 7% gewijzigd door eL_Jay op 04-07-2016 11:18 ]


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:11

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Optie 1 is de meest nette oplossing.
Optie 2 inderdaad de goedkoopste.

Over optie 2:
Je wil even uitvogegelen welke maat de toevoerleiding is, en hoe het nu aangesloten is.
Als voorbeeld: leiding 15mm dik, verloopje (dat heet een puntstuk) 15mm knel x 3/8e en dan je kraan.
Maar, ik doe nu aannames. Voor hetzelfde geld is er 12mm of uponor leiding gebruikt.

Wise enough to play the fool