Anoniem: 784511 schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 13:17:
ja dat de spanning wisselt en dat die elke ontstoken moet worden was me wel duidelijk maar als die onder de nullijn zit dan moet die opnieuw ontstoken worden om spanning door te sturen neem ik aan?
en hij kan niet op gelijkstroom omdat hij anders nooit uit kan?
Inderdaat. als er gewoon gelijkspanning opstaat. kan je hem alleenmaar inschakelen omdat er geen 0 punt is in gelijkspanning. Wisselspanning werkt met een sinus.
Verder een Triac is opgebouwd uit 2 thyristors. Een thyristor is een stuurbare diode die je aan kan zetten als er een pulse op de gate wordt gezet. een triac is opgebouwd uit 2 thyristors.
doordat je kunt bepalen wanneer het signaal doorgaat. Ook wel fase aansnijding genoemd. de spanning die met een fase aansnijding bereikt wordt is simpel uit te rekenen door middel van integreren

Je hebt dan de RMS waarde nodig.
Wikipedia: Root mean square <-- voor meet over RMS waarden.
**offtopic**
Als je aan fase aansnijding doet zal je powerfactor lager worden. dit komt omdat je bron spanning en bron stroom niet meer in fase lopen

als je hier mer over wilt weten
Wikipedia: Arbeidsfactor
wat is je onderwerp van je profielwerkstuk?
welk niveau zit je
gr,
Robin