APC BACK-UPS ES 700G (aangekocht in 12-2012)
Aangesloten aan een Synology DS412+ met een Switch/ipcam/glasvezelmodem/router/energiemeter.

Hij heeft het altijd prima gedaan tot ongeveer een maand terug.
Hij begon te brommen en trillen en ging om de paar minuten over op de batterij ik krijg dan een email van de DS412+ maar na die avond was hij weer prima tot deze week.

Mijn internet deed het niet en ik hoorde een piep toon uit de meterkast komen en dit geluid kwam uit de UPS en alles stond uit. Eerst dacht ik dat de accu kapot was maar die houd gewoon een lading vast dit heb ik getest met losse lader en die zegt dat hij 100% opgeladen was.

Als ik de UPS nu aanzet dan gaat hij de batterij testen en brommen/trillen maar niet zo hard als dat ik er een lading op aansluit en valt na een paar seconden uit en piept. Ik heb een tester die de wattage kan meten en voltage en die geeft een voltage weer van 288v 50 tot 100hz (dit schommelt) a
Als ik er een lamp op aansluit word dit 255v maar de Hz blijft schommelen.

Ik merk ook dat als ik hem op de verwarming leg dat hij het beter doet (hij blijft aanstaan na de batterijtest) maar houdt een verkeerde voltage. Ik heb hem aangesloten gehad op mijn computer en die zegt dat hij om de 5 seconden overschakelt naar batterij modus en verder is er niks mis ook de input voltage is gewoon 225v.

Wat zou er mis kunnen zijn en zou dit makkelijk te maken zijn?
(als een filmpje duidelijker is maak ik er 1)

Vake bei te bange

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 21:15

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Je ups is defect en moet vervangen worden, ding regelt buiten zijn regel gebied.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • angerfist-yentl
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 22:25

angerfist-yentl

vake bei te bange!

Topicstarter
Ik heb capacitor C14 vervangen op de printplaat en nu werkt hij weer prima. (denk meld het wel even)

Vake bei te bange


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KrazyJay
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 13:19

KrazyJay

Leuk dat je het meldt. Hoe ben je dat zo op uitgekomen?

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • angerfist-yentl
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 22:25

angerfist-yentl

vake bei te bange!

Topicstarter
KrazyJay schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 19:59:
Leuk dat je het meldt. Hoe ben je dat zo op uitgekomen?
Ik had op Google opgezocht waaraan een UPS van apc zoal aan kapot kunnen gaan en kwam erachter dat de relais kapot kunnen gaan en heb die opgemeten en die schakelde gewoon prima en had geen zwarte aansluitingen. Daarna gezien dat de het oplaad gedeelte van de UPS vaak kapot gaat door een slechte capacitor en ik heb die nagekeken maar die was ook prima. Ik ben daarna gewoon bezig geweest met het doormeten van verschillende capacitors en kwam er één tegen die kortsluiting had en heb die vervangen.

Het is waarschijnlijk gewoon te warm geweest en de accu was al wat minder dus met de nieuwe batterij ging hij kapot.