Wij gaan een oude (grote) woning verbouwen tot 2 woningen zodat er 2 huishoudens in kunnen wonen (ivm mantelzorg). Woning 2 is de oude schuur/stal van woning 1. Huishouden 1 is een huishouden met man, vrouw (beide werkend) en kind. Huishouden 2 zijn de (schoon)ouders, beiden gepensioneerd. Huishouden 1 gaat wonen in woning 1, huishouden 2 in woning 2. Verwarming van het huis gebeurt nu nog door middel van gasverwarming met CV-ketel. In de toekomst willen we wellicht verwarmen een warmtepomp obv bodemwarmte. Zonnepanelen zitten (nog) niet in de planning omdat het een monument is waar je geen panelen op het dak mag leggen. We onderzoeken nog de optie om een 'zonnepark' in een wei neer te leggen. Maar sowieso moet er een 3 fase aansluiting komen.
De huidige elektriciteitsvoorziening is ontoereikend (slechts 4 groepen), de groepenkast is verouderd zit op de verkeerde plek. Er moet dus een nieuwe huisaansluiting komen. Nu ben ik aan het kijken wat de beste oplossing is. Optie 1 is 2 huisaansluitingen met ieder een eigen meter. Een nieuwe 1x35A/3x25A aansluiting kost rond de € 750 (excl. groepenkast en leidingwerk). Het verplaatsen van de oude meter + verhogen capaciteit kost rond de € 1000. Twee aparte aansluitingen is de makkelijkste optie, de nieuwe groepenkast kan in woning 2 worden geplaatst zodat er weinig extra leidingwerk nodig is.
Optie 2 is om één nieuwe huisaansluiting op te laten leveren en vanaf daar woning 1 en 2 van stroom te voorzien. Afrekenen doen we met een tussenmeter. De vraag is alleen of 2 huishoudens voldoende hebben aan één 3*25A aansluiting. Een 3x35A of 3x50A aansluiting is mogelijk, maar de maandelijkse netwerkkosten van een 3*25A zijn € 19, terwijl die van een 3x35A of 3x50A aansluiting € 69 resp € 100 zijn.
In onderstaande plaatjes heb ik een uitsplitsing gemaakt van de benodigde groepen en verdeling over de fases als je een 3x25A aansluiting hebt. Hierbij heb ik geprobeerd om de verbruikers te verdelen over de fases en de tijden waarop de verbruikers ingeschakeld worden. We willen echter niet inleveren op comfort; we willen dus geen rekening houden met elkaar (bv dat je moet afspreken op welk tijdstip je de wasmachine aanzet, het is juist wel tamelijk waarschijnlijk dat in beide huizen op hetzelfde moment wordt gekookt.
De kolomlabels in het 2e plaatje verwijzen naar de groepen in het 1e plaatje (voorbeeld: 1.4 is woning 1 groep 4). De cellen zijn de aansluitwaardes (in kW) van de verbruikers. Zoals je kunt zien onderaan de streep is een fors vermogen nodig, zelfs met een gelijktijdigheidsfactor van 0,6. Mijn gevoel zegt dat één 3x25A aansluiting niet kan, ondanks mogelijke reserves.
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën of suggesties. Is één 3x35A voldoende, is 3x50A nodig of kan ik beter losse 2 3x25A aansluitingen laten aanleggen?

De huidige elektriciteitsvoorziening is ontoereikend (slechts 4 groepen), de groepenkast is verouderd zit op de verkeerde plek. Er moet dus een nieuwe huisaansluiting komen. Nu ben ik aan het kijken wat de beste oplossing is. Optie 1 is 2 huisaansluitingen met ieder een eigen meter. Een nieuwe 1x35A/3x25A aansluiting kost rond de € 750 (excl. groepenkast en leidingwerk). Het verplaatsen van de oude meter + verhogen capaciteit kost rond de € 1000. Twee aparte aansluitingen is de makkelijkste optie, de nieuwe groepenkast kan in woning 2 worden geplaatst zodat er weinig extra leidingwerk nodig is.
Optie 2 is om één nieuwe huisaansluiting op te laten leveren en vanaf daar woning 1 en 2 van stroom te voorzien. Afrekenen doen we met een tussenmeter. De vraag is alleen of 2 huishoudens voldoende hebben aan één 3*25A aansluiting. Een 3x35A of 3x50A aansluiting is mogelijk, maar de maandelijkse netwerkkosten van een 3*25A zijn € 19, terwijl die van een 3x35A of 3x50A aansluiting € 69 resp € 100 zijn.
In onderstaande plaatjes heb ik een uitsplitsing gemaakt van de benodigde groepen en verdeling over de fases als je een 3x25A aansluiting hebt. Hierbij heb ik geprobeerd om de verbruikers te verdelen over de fases en de tijden waarop de verbruikers ingeschakeld worden. We willen echter niet inleveren op comfort; we willen dus geen rekening houden met elkaar (bv dat je moet afspreken op welk tijdstip je de wasmachine aanzet, het is juist wel tamelijk waarschijnlijk dat in beide huizen op hetzelfde moment wordt gekookt.
De kolomlabels in het 2e plaatje verwijzen naar de groepen in het 1e plaatje (voorbeeld: 1.4 is woning 1 groep 4). De cellen zijn de aansluitwaardes (in kW) van de verbruikers. Zoals je kunt zien onderaan de streep is een fors vermogen nodig, zelfs met een gelijktijdigheidsfactor van 0,6. Mijn gevoel zegt dat één 3x25A aansluiting niet kan, ondanks mogelijke reserves.
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën of suggesties. Is één 3x35A voldoende, is 3x50A nodig of kan ik beter losse 2 3x25A aansluitingen laten aanleggen?