Een gedeelte van de verlichting hebben we nu aangesloten op de domotica / Qubino ZMNHDA2 dimmers, maar nu lopen we tegen een probleem/uitdaging aan:
De verlichting in de keuken flikkert sporadisch (ene dag helemaal niet, ander onverwacht moment wel):
Echter, ik weet niet waar het in zit, in bepaalde andere situaties heb ik er geen last van.
Even de scenario's geschetst:
De lampen in de keuken flikkeren:
scenario 1 (keuken)(flikkert):
8x dimbare led lamp GU5.3 (50180642)
2x led 12v fasetrafo (50219150)
Qubino dimmer (domotica)
Maar boven het aanrecht gaat het met een andere driver (werkt niet met fase afsnijding) en andere lampen + Qubino wel goed:
scenario 2 (boven aanrecht)(werkt goed):
4x led inbouwspot (50258810)
1x led driver (50349170)
Qubino dimmer
En nog een derde test, in de bijkeuken, zelfde trafo opstelling als in de keuken (met :
scenario 3 (bijkeuken):
3x dimbare led lamp GU5.3 (50180642)
1x led trafo (50219150)
normale wip-schakelaar werkt goed / maar met Qubino getest, flikkert dan ook
lampen en driver/trafo komen van ledlampendirect.nl
Bij scenario 1 ben ik begonnen met 1 led trafo, maar toen flikkerde het ook, dacht dat de trafo niet genoeg power zou hebben, dus een 2e erbij geplaatst. Maar mocht niet baten.
Mijn idee is dat het zit in de combinatie van Qubino met 12V led trafo. Dat deze gevoelig is voor fluctuaties in het lichtnet.
Filmpje:
http://1drv.ms/1OuzfsQ
Iemand een idee?
Alvast bedankt voor het meedenken!
De verlichting in de keuken flikkert sporadisch (ene dag helemaal niet, ander onverwacht moment wel):
Echter, ik weet niet waar het in zit, in bepaalde andere situaties heb ik er geen last van.
Even de scenario's geschetst:
De lampen in de keuken flikkeren:
scenario 1 (keuken)(flikkert):
8x dimbare led lamp GU5.3 (50180642)
2x led 12v fasetrafo (50219150)
Qubino dimmer (domotica)
Maar boven het aanrecht gaat het met een andere driver (werkt niet met fase afsnijding) en andere lampen + Qubino wel goed:
scenario 2 (boven aanrecht)(werkt goed):
4x led inbouwspot (50258810)
1x led driver (50349170)
Qubino dimmer
En nog een derde test, in de bijkeuken, zelfde trafo opstelling als in de keuken (met :
scenario 3 (bijkeuken):
3x dimbare led lamp GU5.3 (50180642)
1x led trafo (50219150)
normale wip-schakelaar werkt goed / maar met Qubino getest, flikkert dan ook
lampen en driver/trafo komen van ledlampendirect.nl
Bij scenario 1 ben ik begonnen met 1 led trafo, maar toen flikkerde het ook, dacht dat de trafo niet genoeg power zou hebben, dus een 2e erbij geplaatst. Maar mocht niet baten.
Mijn idee is dat het zit in de combinatie van Qubino met 12V led trafo. Dat deze gevoelig is voor fluctuaties in het lichtnet.
Filmpje:
http://1drv.ms/1OuzfsQ
Iemand een idee?
Alvast bedankt voor het meedenken!