Hopelijk heeft iemand het geduld dit te lezen en/of herkent het probleem maar vooral hopen we dat iemand ons vooruit kan helpen.
Wij hebben in 2007 een nieuw huis gebouwd met daarin een WTW systeem van Brink, nl. de Renovent HR Medium/Large. Geïnstalleerd door een erkend vakman, die nog vermeldde dat het aansluiten van zo'n WTW "niets voorstelt". Echter vanaf het begin zijn we niet tevreden over de werking van het systeem, en dan met name over de afzuiging van de badkamer.
Ons gezin bestaat uit 5 personen en vaak als nr. 1 gedoucht heeft, zijn de muren al zeiknat. En nee, hier wordt niet overmatig gedoucht qua tijd en temperatuur en ja, onder alle deuren in ons huis zit een "spleet" van ca. 3 cm. We hebben er in het begin over gebeld naar Brink, en daar werd telefonisch gecheckt of de installatie door een erkend vakman is gedaan, er genoeg ventilatie was ( spleten onder de deuren ) en of de roosters in het plafond goed afgesteld waren.
Op de eerste twee vragen konden we positief reageren, maar afgesteld....??? Installateur gebeld en inderdaad snappen we nu waarom het aansluiten in zijn ogen "niets voorstelde" : roosters waren dus helemaal niet afgesteld, maar zomaar op goed geluk in/aangedraaid. Hij is toen met een of ander metertje gekomen en heeft per ruimte de roosters opnieuw ingedraaid en ook een bepaalde stand op het apparaat zelf aangepast. Sindsdien is het een klein beetje beter gegaan, maar nog steeds zijn we niet tevreden.
Echter om wat voor redenen ook ontbreekt het ons aan de energie hierover weer eens te bellen. Vandaag maar weer eens de handleiding van het apparaat doorgelezen en daarin staat dat gebruikers de luchthoeveelheden ook zelf kunnen instellen. Wij werken met twee standen : Stand 1 die standaard aanstaat en waarbij op het apparaat 1.100 verschijnt en stand 3 ( die actief wordt als we in de badkamer de schakelaar aanzetten en waarbij op het apparaat 3.223 verschijnt ).
Ik kan me herinneren dat deze stand eerder op 3.300 kwam te staan, maar die krijg ik nu niet meer ingesteld. Op het apparaat kan ik niet verder door"plussen" dan tot 200 in U3. Misschien ligt dat aan hoever de roosters ingedraaid zijn of zo ?
Ook heb ik mijn twijfels aan de aansluiting van de dikke buizen aan het apparaat. Die worden in zo'n bocht gewrongen dat ik het idee heb dat er niet eens meer lucht door kan. Zou graag een foto plaatsen maar weet niet of dat hier kan. Wie o wie heeft een oplossing ?
Wij hebben in 2007 een nieuw huis gebouwd met daarin een WTW systeem van Brink, nl. de Renovent HR Medium/Large. Geïnstalleerd door een erkend vakman, die nog vermeldde dat het aansluiten van zo'n WTW "niets voorstelt". Echter vanaf het begin zijn we niet tevreden over de werking van het systeem, en dan met name over de afzuiging van de badkamer.
Ons gezin bestaat uit 5 personen en vaak als nr. 1 gedoucht heeft, zijn de muren al zeiknat. En nee, hier wordt niet overmatig gedoucht qua tijd en temperatuur en ja, onder alle deuren in ons huis zit een "spleet" van ca. 3 cm. We hebben er in het begin over gebeld naar Brink, en daar werd telefonisch gecheckt of de installatie door een erkend vakman is gedaan, er genoeg ventilatie was ( spleten onder de deuren ) en of de roosters in het plafond goed afgesteld waren.
Op de eerste twee vragen konden we positief reageren, maar afgesteld....??? Installateur gebeld en inderdaad snappen we nu waarom het aansluiten in zijn ogen "niets voorstelde" : roosters waren dus helemaal niet afgesteld, maar zomaar op goed geluk in/aangedraaid. Hij is toen met een of ander metertje gekomen en heeft per ruimte de roosters opnieuw ingedraaid en ook een bepaalde stand op het apparaat zelf aangepast. Sindsdien is het een klein beetje beter gegaan, maar nog steeds zijn we niet tevreden.
Echter om wat voor redenen ook ontbreekt het ons aan de energie hierover weer eens te bellen. Vandaag maar weer eens de handleiding van het apparaat doorgelezen en daarin staat dat gebruikers de luchthoeveelheden ook zelf kunnen instellen. Wij werken met twee standen : Stand 1 die standaard aanstaat en waarbij op het apparaat 1.100 verschijnt en stand 3 ( die actief wordt als we in de badkamer de schakelaar aanzetten en waarbij op het apparaat 3.223 verschijnt ).
Ik kan me herinneren dat deze stand eerder op 3.300 kwam te staan, maar die krijg ik nu niet meer ingesteld. Op het apparaat kan ik niet verder door"plussen" dan tot 200 in U3. Misschien ligt dat aan hoever de roosters ingedraaid zijn of zo ?
Ook heb ik mijn twijfels aan de aansluiting van de dikke buizen aan het apparaat. Die worden in zo'n bocht gewrongen dat ik het idee heb dat er niet eens meer lucht door kan. Zou graag een foto plaatsen maar weet niet of dat hier kan. Wie o wie heeft een oplossing ?