Fibaro FGD-212 (Dimmer 2) - Vreemd probleem

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cverbree
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 16-06 14:59
Ik heb onlangs een Raspberry aangeschaft met een Razberry module. Ben begonnen met een aantal Greenwave PowerNodes welke opzich prima werken. Vorige week heb ik een Fibaro Dimmer 2 module gekocht. De dimmer leek in eerste instantie goed te werken, echter ervaar ik een heel merkwaardig probleem. Elke dag om klokslag 22:00 gaat de lamp die op deze dimmer is aangesloten uit zichtzelf iets feller branden. Ik heb geef geen commando via mijn plusschakelaar of Domoticz controller. Aan de power consumption zie ik het verbruik van +/- 32 watt omhoog gaan naar +/- 40 watt. Op domoticz zie ik de dimmer nog steeds op 50% staan. Zet ik de dimmer op 49% en hierna naar weer op 50% dan brand hij weer op de juiste felheid, het verbruik is ook weer terug op 32 watt. Het gekke is alleen dat de dimmer hierna uit zichzelf weer feller gaat branden. Voor domoticz staat de dimmer nog steeds op 50%. Voor 22:00 is er niks aan de hand. Na 22:00 is het ellende. Het lijkt wel of de dimmer een pulse of signaal ontvangen waardoor hij feller gaat branden. In het grafiek kan zie je het verbruik. Heeft iemand enig idee waarom dit gebeurt? 8)7

Afbeeldingslocatie: https://5ghdsg.dm2302.livefilestore.com/y3p7MntXzRGraXmIMDs0JgsbcL7IYoSVkfm3PPgMZXgmgKrHGZwAyyV1Ty3bYnZElteKCSHJtS6s4LIqkTsahGi88vtF8Rpa7NHgQawgevMGIPnC0LKNyrKCA8N67AL0v4FfF1KegC8P05JaA3HjaIv9h5FcgbHT6FVdXpPZmtGzrE/Dimmer2Usage-21-01-2016.png?psid=1

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jvanhambelgium
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 25-06 15:21
22:00 ? Hmm, dan heeft dit wel iets te maken met de puls-signalen die de energie-leverancier op het net zet om voor omschakeling te zorgen, of mischien dat "op het net" zich iets voordoet rond die 22h ?
In Belgie is dit normal om 22:00 (of 21:00 in sommige regios).

Mishien dat je Fibaro daar toch wat vreemd mee omgaat en dan enkele % bijgeeft oid ?

De signaalfrequentie ligt tussen 110 en 3000 Hz en is afhankelijk van de regio waarin men
zich bevindt (bv. 1347 Hz in Antwerpen).
De amplitude van de signaalspanning bedraagt 1 tot 5 % van de nominale netspanning. Door de signaalspanning volgens een bepaald patroon in en uit te schakelen, wordt een boodschap gevormd. Via de geleiders van het net bereiken de signalen de verbruikers, waar ze door een ontvanger gedetecteerd worden.

De duur van een boodschap of telegram ligt gewoonlijk tussen 30 en 180 seconden. Het bestaat uit 10 tot 60 impulsen. Een signaal bestaat uit 20 tot 120 bits. De duur van een impuls ligt tussen 0,1 en 8s.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cverbree
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 16-06 14:59
Bedankt voor je antwoord. Was inmiddels nog verder gaan zoeken op Internet. Kwam het volgende stukje tegen op Robbshop.nl:

Mosfet is volgens ons op het moment de beste technologie om LED lampen te bedienen. Mosfet is echter gevoelig voor signalen die over het stroomnet worden gestuurd, om bijvoorbeeld de straatverlichting te schakelen, of het hoog/laag tarief te wisselen.

Mogelijk reageert die Fibaro dimmer inderdaad op een signaal op het stroom net. Het gekke is dat de omschakeling naar dal stroom hier om 23:00 begint. Het enige wat ik nog kan verzinnen in een beheer systeem binnen het appartementen complex die is van ventilatie aanstuurt of zo. Ik heb hem aansloten op de twee draads manier (zonder nul draad). Misschien moet ik hem ook op de nul draad aansluiten.

Het is in ieder geval heel irritant. Iedere dag moet ik die dimmer bijstellen om 22:00.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 25-06 19:44
Nou om uit te sluiten dat het toch een z-wave signaal is. (los van het feit dat domotics deze wel of niet stuurt) is natuurlijk even zorgen dat je controller helemaal uit staat rond het schakel tijdstip.
En als dat uitgesloten is, dan zou ik hem eens op een hogere waarde instellen, dan waar deze om 22:00 naar toe gaat. Als er deze dan weer naar dezelfde waarde gaat dan zou ik eerder aan een 2e Zwave signaal denken waardoor deze naar dim-waarde word gestuurd dan dat netbeheerder signaal de oorzaak is.
Maar ook dat is uit te sluiten door hem net voor 22:00 uit te zetten. Gaat hij dan weer aan naar hetzelfde niveau dan reageert deze echt op een zwave signaal.
Ook al zou dat vanwege het includen eigenlijk niet mogen.

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrBarBarian
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 07-03-2023
Hahah, lachen, ik heb dat ook! :)

Als ik film kijk via Kodi dimmen mijn lampen tot 5%. Vlak voor 22:00u beginnen ze langzaam weer feller te worden. Ik dacht dat het een bugje was in een van mijn scripts, als kon ik niet vinden welke.

Geen idee waar de oorzaak is. Ik volg deze draad met interesse!

[ Voor 12% gewijzigd door MrBarBarian op 24-01-2016 14:19 ]

iRacing Profiel


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cverbree
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 16-06 14:59
@The-Source: Inderdaad een goede test. Ga vanavond mijn dimmer voor 22:00 hoger zetten dan 50%. Ben benieuwd wat er gebeurt op het moment als het 22:00 wordt. Gaat de dimmer minder veel branden of juist feller. Ik laat de uitkomst weten.

De test om mijn controller (domoticz) uit te zetten heb ik al uitgevoerd. Ook als domoticz volledig uit is (stroom eraf), reageert mijn dimmer op een signaal als het 22:00 wordt.

@MrBarBarian: Bizar dat jij het probleem ook heb. Is het ook een Fibaro FGD-212 (Dimmer 2)? Heb je hem met of zonder nul draad aangesloten? Wat gebeurt er als je de dimmer terug zet naar het gewenste niveau, gaat de dimmer weer automatisch feller branden? Gebeurt dit bij jou ook alleen na 22:00 en is het consequent iedere dag?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrBarBarian
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 07-03-2023
Jups, zijn dezelfde dimmers. Ik heb er twee en ze doen het beide. Alleen rond 22:00u. Als ik ze terugzet dan blijft het juiste dimlevel gehandhaafd.

Mijn dimmers zitten 2-draads aangesloten.

iRacing Profiel


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cverbree
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 16-06 14:59
Afgelopen weekend heb ik mijn probleem opgelost. Mijn dimmer was aangesloten met 2-draden (geen nul). Blijkbaar is de dimmer in een 2-draads configuratie erg gevoelig voor tonen op het lichtnet. Nadat ik de dimmer o.b.v. 3 draden had aangesloten waren de problemen opgelost. Ik kijk het deze week even aan. Hopelijk blijft het goed werken.
Pagina: 1