Beste,

Ik heb moeite om mijn Chronotherm aan te sluiten op mijn ketel incl een Zone regelaar (CV8015).
Even een korte uitleg:

Huur woning met een Nefit proline cw5, daaraan zat in de woonkamer een Nefit thermostaat en op de eerste verdieping zat de Chronotherm IV aangesloten die ook deed stoken en de zone regelaar opende.

Ik had via mijn stroomleverancier een Nest gekregen bij mijn contract en die werd geplaatst. De beste man trok alles los wat er zat en plaatste de Nest en klaar. Nu is de woonkamer op temperatuur en boven is het koud. Aangezien die Chronotherm IV er hangt wil ik die weer gebruiken maar ik snap niet welk draadje waar op moet... De Chronotherm IV moet zowel de Zone regelaar als de Ketel (oranje aansluiting) aanspreken. Terwijl de Chronotherm maar 2 draadjes heeft.

De Chronotherm aansluiting op de muur:
Afbeeldingslocatie: http://s4.postimg.org/ttmmq53gd/chronotherm_muur.jpg

De aansluitingen uit de handleiding van de Zone regelaar (als die niet open gaat blijven alle radiatoren boven dicht, als deze gesloten is blijft mijn vloerverwarming beneden wel stoken):
Afbeeldingslocatie: http://s7.postimg.org/poo2hbncr/VC8015_regelaar.jpg

Iemand een idee hoe ik dit knutsel zodat de Chronotherm weer kan stoken en de zone regelaar opent?
Op de VC8015 staat: Aansluiting 2-draads kamerthermostaat. Maar... als de Chronotherm daarop zit, hoe stuurt die dan me cv ketel aan dat die moet gaan stoken?

Alvast bedankt voor de hulp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DJKroon
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-12-2024

DJKroon

Fikkiestoker

Deze klep die je laat zien geeft geen signaal door aan de ketel. Je nest moet dus vragend zijn om de verwarming aanzetten.
Heeft dit altijd al zo gezetten?

Als je de ketel wil aansturen kan je een vc klep met eindcontact nemen, of je kan een relais laten schakelen voor de aansturing van de verwarming.

Ik zou de kamerthermostaat niet in serie zetten met je zoneregelaar, dan heb je grote kans dat je print kaduuk gaat omdat zowel de ketel als de zoneklep spanning geeft.

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • keitje
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 30-03 21:39
DJKroon schreef op maandag 28 december 2015 @ 10:45:
Deze klep die je laat zien geeft geen signaal door aan de ketel. Je nest moet dus vragend zijn om de verwarming aanzetten.
Heeft dit altijd al zo gezetten?
Ja dit heeft wel zo gezeten. Toen ik de Nest nog niet had en de Nefit thermostaat aan die draden aangesloten zat, kon ik ook via de Chronotherm boven de CV laten stoken.
Dat is nu dus niet meer mogelijk?
Ik wil de print inderdaad niet opblazen, was al bang dat die 24v wellicht te veel is. Toch vreemd dat de VC8015 een apart kroonsteentje heeft om daarop een thermosstaat aan te sluiten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DJKroon
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-12-2024

DJKroon

Fikkiestoker

Je oude nefit thermostaat, zat die op de modulerende aansluiting of op het aan/uit contact van je ketel? En hoe is je nest nu aangesloten (ben niet bekend met nest)
Zit er ook geen extra elektra kastje bij je zoneklep of ketel? Of andere bedrading ervan? Je hebt een potentiaal vrij contact nodig om je ketel op aan/uit in te schakelen als de zoneklep open gaat.

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • keitje
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 30-03 21:39
Zowel de nest als de oude nefit zit/zat op aan/uit aangesloten op de ketel.
De Nefit is geen Opentherm ketel, kan alleen maar aan/uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DJKroon
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-12-2024

DJKroon

Fikkiestoker

Het klopt dat nefit geen standaard opentherm heeft, maar wel een eigen modulerende aansluiting.
Omdat je ketel een nefit thermostaat had, had dit een modulerend type kunnen zijn.

Nefit heeft de modulerende aansluiting al sinds het 'Fasto tijdperk' standaard op de ketel. Zeker de Proline ondersteunt een modulerende thernostaat. Normaal gesproken leverd nefit hun eigen thermostaat bij de ketel die modulerend werkt. Welke nefit thermostaat heb je?

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955

Pagina: 1