Voorafgaande aan een verbouwing ben ik bezig om een verdeelplan te maken voor de elektrische installatie.
Op dit moment heb ik 35A hoofdzekering met wat 16A automaten en 1x 20A automaat voor PV(had niet gehoeven).
Echter we koken nu op gas, dit wordt met de nieuwe keuken Inductie. De siemens plaat welke we op het ook hebben is 10,8kW 220-240V klik, ook wens ik nog een warmtepomp te installeren a 5kW
We zullen zowieso naar 3 fasen denk ik. Echter zit er een groot verschil tussen 3x25A en 3x35A een 675 euro op jaarbasis.
Mijn vraag is: redt ik het op een 3x25A het volgende aan te sluiten:
1x WP droger.
2x ovenmagnetron,
2015 model vaatwasser,
Koffiezetapparaat(alleen hele korte piek).
Iemand die mij kan vertellen of 3x25A toereikend is?
Op dit moment heb ik 35A hoofdzekering met wat 16A automaten en 1x 20A automaat voor PV(had niet gehoeven).
Echter we koken nu op gas, dit wordt met de nieuwe keuken Inductie. De siemens plaat welke we op het ook hebben is 10,8kW 220-240V klik, ook wens ik nog een warmtepomp te installeren a 5kW
We zullen zowieso naar 3 fasen denk ik. Echter zit er een groot verschil tussen 3x25A en 3x35A een 675 euro op jaarbasis.
Mijn vraag is: redt ik het op een 3x25A het volgende aan te sluiten:
- Inductieplaat : 10,8kW (verdeeld over 2 of 3 fasen?)
- PV: 3,7kW (telt dit mee of hoef je dit niet erbij op te tellen?)
- Panasonic WH-MDC05F3E5 warmtepomp 2x16A, 2e wordt alleen heel even voor defrost gebruikt. 2x3,7kW=7,4kW max in theorie, echter heb ik op een Duits forum al gelezen dat nog niemand hem boven de 3kW per zekering heeft zien uitkomen, wellicht dat je mag aannemen dat 2x3kW=6kW praktisch de max is van deze WP
1x WP droger.
2x ovenmagnetron,
2015 model vaatwasser,
Koffiezetapparaat(alleen hele korte piek).
Iemand die mij kan vertellen of 3x25A toereikend is?
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L