Graag de menig van anderen:
Om de servers bij ons op kantoor te beschermen tegen stroomuitval hebben we een HP R5500 XR UPS staan. Na een probleem afgelopen week heb ik net contact gehad met de support afdeling van HP en het verhaal daar vind ik zo vreemd dat ik graag deel.
Volgens HP is de correcte procedure voor het wisselen van de batterijen van de UPS:
Dit zou betekenen dat ik mijn servers of 48 uur uit moet laten staan, of 48 uur op net-spanning moet draaien of een backup UPS moet neerzetten.
En... dat ik in een periode van twee dagen 2x buiten productie tijden de heleboel mag af en weer opstarten.
En dat dan iedere 2,5 jaar, want dat is de aanbevolen life-span van de batterijen.
Dit lijkt me niet de manier om dingen te doen.
Om de servers bij ons op kantoor te beschermen tegen stroomuitval hebben we een HP R5500 XR UPS staan. Na een probleem afgelopen week heb ik net contact gehad met de support afdeling van HP en het verhaal daar vind ik zo vreemd dat ik graag deel.
Volgens HP is de correcte procedure voor het wisselen van de batterijen van de UPS:
- breng alle aangesloten apparatuur down
- zet de ups uit
- koppel alle apparatuur af
- vervang de batterijen
- start de ups
- laat de batterijen 48 opladen
- koppel de servers weer aan
Dit zou betekenen dat ik mijn servers of 48 uur uit moet laten staan, of 48 uur op net-spanning moet draaien of een backup UPS moet neerzetten.
En... dat ik in een periode van twee dagen 2x buiten productie tijden de heleboel mag af en weer opstarten.
En dat dan iedere 2,5 jaar, want dat is de aanbevolen life-span van de batterijen.
Dit lijkt me niet de manier om dingen te doen.