10 t/m 16 Ampère 1.5 mm2
16 t/m 25 Ampère 2.5 mm2
25 t/m 32 Ampère 4 mm2
40 Ampère 6 mm2
40 t/m 63 Ampère 10 mm2
63 t/m 100 Ampère 16 mm2
100 t/m 125 Ampère 25 mm2
125 t/m 160 Ampère 35 mm2
Dus inderdaad vanaf de 63A zekering moet het 10mm2 zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door Wim-Bart op 18-09-2015 03:41 ]
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
Die 40A hoofdschakelaar achter een 63A voorbeveiliging mag trouwens sowieso al niet he? Die schakelaar mag immers maximaal 40A afschakelen. Of is het geen schakelaar maar een installatieautomaat?
Ennuhm... 3 aderige kabel voor een 3 fase aansluiting? Zeker weten dat dat er geen 5 zijn?
Is dit voor een woning? Dan is 3x63A sowieso wel heel ruig.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Beter lezen. Voor 3 meter moet 6mm2 ook prima kunnen.
2,5 mm2 is veel te krap
Uiteraard als het een 40A zekering is, niet als het een schakelaar is, dan moet je inderdaad minimaal 10mm2 gebruiken en die schakelaar vervangen door een >63A exemplaar. Vergeet dan de bedrading in je kast ook niet te vervangen
[ Voor 62% gewijzigd door Xiphalon op 18-09-2015 09:32 ]
of dikker. Hangt voornamelijk af of er nog groepen aan hangen behalve die van 40AWim-Bart schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 03:40:
0 t/m 10 Ampère 1 mm2
10 t/m 16 Ampère 1.5 mm2
16 t/m 25 Ampère 2.5 mm2
25 t/m 32 Ampère 4 mm2
40 Ampère 6 mm2
40 t/m 63 Ampère 10 mm2
63 t/m 100 Ampère 16 mm2
100 t/m 125 Ampère 25 mm2
125 t/m 160 Ampère 35 mm2
Dus inderdaad vanaf de 63A zekering moet het 10mm2 zijn.
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Rechts de middelste 3 zijn 3x63A smeltzekering naar L1
L1 kast overzicht
Hoofschakelaar detail L1 kast (deze zit ongeveer 3 meter van de smeltzekeringen af).
Er loopt inderdaad 5x2,5mm2.
Ik moet nog 5 groepen bijplaatsen ivm los opgestelde apparatuur die eigen groepen moeten hebben (oven, afwasmachine).
Wat ik eigenlijk wil doen is er een 63A hoofdschakelaar in zetten en nog een aardlek, en dan per aardlek 4 groepen maken (totaal 16).
[ Voor 3% gewijzigd door LauPro op 18-09-2015 15:07 ]
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
LauPro schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 14:06:
Wat foto's:
Plaatjes zijn stuk: Firefox kan de server op www.laupro.nl niet vinden.
It's not just you! http://laupro.nl looks down from here.
[ Voor 26% gewijzigd door Raven op 18-09-2015 14:15 ]
After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...
Oscar Wilde
De grap is dat de bedrading in de kast wel 6mm2 is volgens mij. Dat moet voldoende zijn voor naar een aardlek van 40A toch?Xiphalon schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 09:25:
Uiteraard als het een 40A zekering is, niet als het een schakelaar is, dan moet je inderdaad minimaal 10mm2 gebruiken en die schakelaar vervangen door een >63A exemplaar. Vergeet dan de bedrading in je kast ook niet te vervangen
In principe is er een vrij goede verdeling van groepen over de fases. De enige reden om de 40A-hoofdschakelaar te vervangen is omdat deze met 63A is afgezekerd.
Echter voor de 3x63A smeltzekeringen zit ook weer een 63A-hoofdschakelaar. Hier zit het ketelhuis op en wat andere zaken.
Ik vind het een rare constructie eerlijk gezegd. Hoe kan je nu meerdere 63A-groepen achter 1 63A-hoofdschakelaar zetten? Misschien beter om de smeltzekeringen naar 40A om te zetten voor de veiligheid?
Maximale op te nemen vermogen schat ik op 40-45A. Dit zou zijn als de oven-wasmachine-kookplaat-waterkoker-wasmachine-droger allemaal tegelijk aan staan en maximaal stroom trekken. Niet echt realistisch.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
*) Schakelt dus niet zoals een zekering automatisch af bij stromen >40A.
Ik zou de zekeringen zelfs vervangen door 25A of anders 35A zekeringen, dat is zat voor 9 eindgroepen. Zelfs als je alles tegelijkertijd hebt aanstaan, gaat er niet direct een zekering knappen dat duurt even bij geen kortsluitstromen (zeg, >3 x Inom).
En de kabel alsnog vervangen voor een 6mm2 of 10mm2 exemplaar.
Weet je trouwens zeker dat die 63A op de zekering zelf staat en niet op de huls (dat ding waar je de zekering instopt en als geheel in de kast schroeft) als maximale stroom?
[ Voor 81% gewijzigd door Xiphalon op 18-09-2015 15:39 ]
Is het een woning achter deze kast? 3x35A is dan echt zat. Gewoon de pasmoeren en zekeringen vervangen, dat scheelt je de aanschaf van een nieuwe hoofdschakelaar.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Als je al tijden wegkomt met 3*16A, dan hoef je verder niks aan te passen, evt omzetten naar 20 of 25a ivm selektiviteit.
Als het daadwerkelijk 50A is, dan zou ik de volledige installatie vanaf de eerste hoofdzekering (nog voor de meter) doornemen. Wie weet wat voor rare dingen je dan nog meer tegen kan/zal komen.
Soms ben ik er wel, en soms ook weer niet.
Ik denk dat ik dit even zo laat en de 40A hoofdschakelaar ook niet aan pas. Misschien dat ik het geheel ombouw naar 3x35A voor de zekerheid. Gezien de afstand moet 2,5mm2 voldoende zijn toch lijkt mij. Aan de andere kant geeft 25A zo'n 6000 Watt en het is niet echt realistisch dat dat op 1 fase gevraagd gaat worden mits we de belastingen goed verdelen.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
De voedingskabel te dun. Deze moet op z'n minst naar 4mm2
"Er is vast niemand nonchalant genoeg is om er zomaar 50A in te draaien" Ik heb wel gekkere dingen gezien.
Persoonlijk zou ik 3x35 ook prettiger vinden. De voedingskabel moet dan wel naar 6mm2
Voor deze afstand met 25A is 2,5mm2 toch gewoon prima? Alleen bij langere lengtes moet je dikker gaan. Als ik deze zou vervangen zou ik er meteen 6mm2 van maken zodat ik naar 3x35 kan gaan. Echter denk ik dat het voorlopig wel prima is zo. Ik denk dat dat wel handig is.
Op deze kast zit alleen een keuken (kookplaat+vaatwasser+oven), serverruimte (minder dan 1000 watt), en stuk of 10 werkplekken en dan droger en wasmachine voor de doucheruimte. Dus ik denk dat het wel ruim voldoende is.
Ik kwam er trouwens achter dat de doucheruimte gewoon op smeltzekeringen zit zonder aardlek of iets