Kabeldikte voor 40A hoofdschakelaar?

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LauPro
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21-07 21:16

LauPro

Prof Mierenneuke®

Topicstarter
Bij een kleine verdeelkast hebben we 1 hoofdschakelaar van 3 fasen 40A en hier 3 aardleks met respectievelijk 9 groepen totaal.

De groepenkast had eerst 6 groepen echter is recent door verhuurder uitgebreid.

Mij wat werkzaamheden zat ik eens te kijken en ik zie dat de voeding van deze verdeelkast van een andere kast komt waar 3x63A smeltzekering in zit.

De kabeldikte is momenteel 3x2,5mm2. Volgens mij is dit veel te dun? Dit moet toch 10mm2 zijn? De afstand is ongeveer 3 meter.

Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wim-Bart
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 10-01-2021

Wim-Bart

Zie signature voor een baan.

0 t/m 10 Ampère 1 mm2
10 t/m 16 Ampère 1.5 mm2
16 t/m 25 Ampère 2.5 mm2
25 t/m 32 Ampère 4 mm2
40 Ampère 6 mm2
40 t/m 63 Ampère 10 mm2
63 t/m 100 Ampère 16 mm2
100 t/m 125 Ampère 25 mm2
125 t/m 160 Ampère 35 mm2

Dus inderdaad vanaf de 63A zekering moet het 10mm2 zijn.

[ Voor 11% gewijzigd door Wim-Bart op 18-09-2015 03:41 ]

Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 19:10
Kabeldikte voor 40A hoofdschakelaar? 6mm2. Maar na je 63A zekeringen moet je inderdaad 10mm2 gebruiken.

Die 40A hoofdschakelaar achter een 63A voorbeveiliging mag trouwens sowieso al niet he? Die schakelaar mag immers maximaal 40A afschakelen. Of is het geen schakelaar maar een installatieautomaat?

Ennuhm... 3 aderige kabel voor een 3 fase aansluiting? Zeker weten dat dat er geen 5 zijn?

Is dit voor een woning? Dan is 3x63A sowieso wel heel ruig.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xiphalon
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 21:19
Hoe lang is die kabel? Dat zal je ook mee moeten nemen voor de berekening. Korte stukjes kan 6mm2 prima, langere kabels zit je rap op de 10mm2

Beter lezen. Voor 3 meter moet 6mm2 ook prima kunnen.

2,5 mm2 is veel te krap

Uiteraard als het een 40A zekering is, niet als het een schakelaar is, dan moet je inderdaad minimaal 10mm2 gebruiken en die schakelaar vervangen door een >63A exemplaar. Vergeet dan de bedrading in je kast ook niet te vervangen :)

[ Voor 62% gewijzigd door Xiphalon op 18-09-2015 09:32 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 18:36

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Wim-Bart schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 03:40:
0 t/m 10 Ampère 1 mm2
10 t/m 16 Ampère 1.5 mm2
16 t/m 25 Ampère 2.5 mm2
25 t/m 32 Ampère 4 mm2
40 Ampère 6 mm2
40 t/m 63 Ampère 10 mm2
63 t/m 100 Ampère 16 mm2
100 t/m 125 Ampère 25 mm2
125 t/m 160 Ampère 35 mm2

Dus inderdaad vanaf de 63A zekering moet het 10mm2 zijn.
of dikker. Hangt voornamelijk af of er nog groepen aan hangen behalve die van 40A

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 18:09
Post eens wat foto's zijn we dol op. Die 63A zijn meszekeringen?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LauPro
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21-07 21:16

LauPro

Prof Mierenneuke®

Topicstarter
Wat foto's:

Rechts de middelste 3 zijn 3x63A smeltzekering naar L1
Afbeeldingslocatie: http://www.laupro.nl/etc/2015/09/DSC_0083.JPG

L1 kast overzicht
Afbeeldingslocatie: http://www.laupro.nl/etc/2015/09/DSC_0085.JPG

Hoofschakelaar detail L1 kast (deze zit ongeveer 3 meter van de smeltzekeringen af).
Afbeeldingslocatie: http://www.laupro.nl/etc/2015/09/DSC_0086.JPG

Er loopt inderdaad 5x2,5mm2.

Ik moet nog 5 groepen bijplaatsen ivm los opgestelde apparatuur die eigen groepen moeten hebben (oven, afwasmachine).

Wat ik eigenlijk wil doen is er een 63A hoofdschakelaar in zetten en nog een aardlek, en dan per aardlek 4 groepen maken (totaal 16).

[ Voor 3% gewijzigd door LauPro op 18-09-2015 15:07 ]

Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Raven
  • Registratie: November 2004
  • Niet online

Raven

Marion Raven fan

offtopic:
Plaatjes zijn stuk: Firefox kan de server op www.laupro.nl niet vinden.

It's not just you! http://laupro.nl looks down from here.

[ Voor 26% gewijzigd door Raven op 18-09-2015 14:15 ]

After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...

Oscar Wilde


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • anboni
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 17:54
Ik kan de server wel benaderen, maar krijg een 404 op de plaatjes...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LauPro
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21-07 21:16

LauPro

Prof Mierenneuke®

Topicstarter
Xiphalon schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 09:25:
Uiteraard als het een 40A zekering is, niet als het een schakelaar is, dan moet je inderdaad minimaal 10mm2 gebruiken en die schakelaar vervangen door een >63A exemplaar. Vergeet dan de bedrading in je kast ook niet te vervangen :)
De grap is dat de bedrading in de kast wel 6mm2 is volgens mij. Dat moet voldoende zijn voor naar een aardlek van 40A toch?

In principe is er een vrij goede verdeling van groepen over de fases. De enige reden om de 40A-hoofdschakelaar te vervangen is omdat deze met 63A is afgezekerd.

Echter voor de 3x63A smeltzekeringen zit ook weer een 63A-hoofdschakelaar. Hier zit het ketelhuis op en wat andere zaken.

Ik vind het een rare constructie eerlijk gezegd. Hoe kan je nu meerdere 63A-groepen achter 1 63A-hoofdschakelaar zetten? Misschien beter om de smeltzekeringen naar 40A om te zetten voor de veiligheid?

Maximale op te nemen vermogen schat ik op 40-45A. Dit zou zijn als de oven-wasmachine-kookplaat-waterkoker-wasmachine-droger allemaal tegelijk aan staan en maximaal stroom trekken. Niet echt realistisch.

Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xiphalon
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 21:19
Een hoofdschakelaar beveiligt* niet, je moet dus rekening houden met 63A in je hele kast, dus de hele kast moet naar 10mm2.

*) Schakelt dus niet zoals een zekering automatisch af bij stromen >40A.

Ik zou de zekeringen zelfs vervangen door 25A of anders 35A zekeringen, dat is zat voor 9 eindgroepen. Zelfs als je alles tegelijkertijd hebt aanstaan, gaat er niet direct een zekering knappen dat duurt even bij geen kortsluitstromen (zeg, >3 x Inom).
En de kabel alsnog vervangen voor een 6mm2 of 10mm2 exemplaar.

Weet je trouwens zeker dat die 63A op de zekering zelf staat en niet op de huls (dat ding waar je de zekering instopt en als geheel in de kast schroeft) als maximale stroom?

[ Voor 81% gewijzigd door Xiphalon op 18-09-2015 15:39 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 19:10
Het lijken witte verklikkers op die smeltzekeringen, 50A dus?? Slecht te zien zo op een foto. Als je het zeker wilt weten moet je ze eruit draaien en het opschrift lezen. :P

Is het een woning achter deze kast? 3x35A is dan echt zat. Gewoon de pasmoeren en zekeringen vervangen, dat scheelt je de aanschaf van een nieuwe hoofdschakelaar. ;) Wel die kabel aanpassen naar een 5x6.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Illusion
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 20:53

Illusion

(the art of)

Ik kan me oprecht niet voorstellen dat iemand dom/nonchalant genoeg is om 50A passchroeven&smeltzekeringen voor een 5G2,5 kabel te plaatsen. Ik vermoed dus dat het stiekem gewoon grijze 16A patronen zijn, met een reduceerring om ze in de grote houders te krijgen. De eerste stap is dus kijken wat er nu écht inzit en op basis daarvan beslissingen te nemen.
Als je al tijden wegkomt met 3*16A, dan hoef je verder niks aan te passen, evt omzetten naar 20 of 25a ivm selektiviteit.
Als het daadwerkelijk 50A is, dan zou ik de volledige installatie vanaf de eerste hoofdzekering (nog voor de meter) doornemen. Wie weet wat voor rare dingen je dan nog meer tegen kan/zal komen.

Soms ben ik er wel, en soms ook weer niet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LauPro
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21-07 21:16

LauPro

Prof Mierenneuke®

Topicstarter
Net even gekeken: Er zitten 25A zekeringen in de verdeelkast, dus geen 63A wat ik eerst dacht. De 40A hoofdschakelaar is dus ruim voldoende.

Ik denk dat ik dit even zo laat en de 40A hoofdschakelaar ook niet aan pas. Misschien dat ik het geheel ombouw naar 3x35A voor de zekerheid. Gezien de afstand moet 2,5mm2 voldoende zijn toch lijkt mij. Aan de andere kant geeft 25A zo'n 6000 Watt en het is niet echt realistisch dat dat op 1 fase gevraagd gaat worden mits we de belastingen goed verdelen.

Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jbhc
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 16:36
Ten eerste is het 2,5mm2 het gaat dus over het oppervlakte van kabel en niet over de dikte dus het gebruik van de schuifmaat is een beetje onzinnig.

De voedingskabel te dun. Deze moet op z'n minst naar 4mm2

"Er is vast niemand nonchalant genoeg is om er zomaar 50A in te draaien" Ik heb wel gekkere dingen gezien.

Persoonlijk zou ik 3x35 ook prettiger vinden. De voedingskabel moet dan wel naar 6mm2

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LauPro
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21-07 21:16

LauPro

Prof Mierenneuke®

Topicstarter
Oppervlakte vs diameter begrijp ik, die schuifmaat was alleen even om de dikte aan te geven van de draad.

Voor deze afstand met 25A is 2,5mm2 toch gewoon prima? Alleen bij langere lengtes moet je dikker gaan. Als ik deze zou vervangen zou ik er meteen 6mm2 van maken zodat ik naar 3x35 kan gaan. Echter denk ik dat het voorlopig wel prima is zo. Ik denk dat dat wel handig is.

Op deze kast zit alleen een keuken (kookplaat+vaatwasser+oven), serverruimte (minder dan 1000 watt), en stuk of 10 werkplekken en dan droger en wasmachine voor de doucheruimte. Dus ik denk dat het wel ruim voldoende is.

Ik kwam er trouwens achter dat de doucheruimte gewoon op smeltzekeringen zit zonder aardlek of iets 8)7 . Die ga ik dus ook maar even een eigen groepje geven...

Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!