Mijn gashaard is op afstand te bedienen maar helaas is de RF frequentie afwijkend en krijg ik het daardoor niet opgenomen in mijn domotica systeem.
De huidige afstandbediening van de gashaard heeft twee knopjes; de ene regelt de kachel ophoog en de andere... je raadt het al.
Het ontvangende kastje in de haard is een simpel ding en gaat met twee kabeltjes naar de gas regelaar; als je "hoger" zendt, gaat er 6 volt op de blauwe aansluiting, als je "lager" zendt, gaat er 6 volt op de bruine aansluiting. Als je niets zendt, staat er geen spanning op de draden.
De voeding van het RF ontvang kastje is een adaptor met bescheiden specificaties; 4,5 VDC en 300 mA
Als ik de uitgang meet van het RF kastje, dan zie ik dat hij ongeveer 6 V levert als er een knopje wordt ingedrukt op de AB.
Ik wil graag de haard besturing opnemen in mijn Domoticz systeem. Ik ben dan ook op zoek naar een oplossing waarmee ik de bestaande afstandbediening vervang door een KaKU of z-wave oplossing.
Fibaro heeft een inbouwschakelaar met 2 relais. Dat zou wellicht kunnen, maar theoretisch kun je dan tegelijk hoger en lager zenden..
Wie kan me helpen?
Ernst
De huidige afstandbediening van de gashaard heeft twee knopjes; de ene regelt de kachel ophoog en de andere... je raadt het al.
Het ontvangende kastje in de haard is een simpel ding en gaat met twee kabeltjes naar de gas regelaar; als je "hoger" zendt, gaat er 6 volt op de blauwe aansluiting, als je "lager" zendt, gaat er 6 volt op de bruine aansluiting. Als je niets zendt, staat er geen spanning op de draden.
De voeding van het RF ontvang kastje is een adaptor met bescheiden specificaties; 4,5 VDC en 300 mA
Als ik de uitgang meet van het RF kastje, dan zie ik dat hij ongeveer 6 V levert als er een knopje wordt ingedrukt op de AB.
Ik wil graag de haard besturing opnemen in mijn Domoticz systeem. Ik ben dan ook op zoek naar een oplossing waarmee ik de bestaande afstandbediening vervang door een KaKU of z-wave oplossing.
Fibaro heeft een inbouwschakelaar met 2 relais. Dat zou wellicht kunnen, maar theoretisch kun je dan tegelijk hoger en lager zenden..
Wie kan me helpen?
Ernst