Ik heb zelf twee Sunon's, KD1208PTS3 op 7V ipv 12V, ik hoor ze bijna niet meer:
http://www.sunon.com.tw/standard.htm
Voor de liefhebber:
Het is altijd een compromis tussen geluid en luchtverplaatsing. 1[m]=3[f], dus 1[m^3] = 3*3*3[f^3]=27[f^3]=bijna 30[f^3]. En 1[h]=60[min] dus 1[m^3/h]=30/60[f^3/min]=0,5[f^3/min]

een makkelijk getal. En 1[f^3]=1[CFM] btw...

Anyway, 2[m^3/h]=1[CFM]
Voorbeeld: 40[m^3/h]=20[CFM]
Misschien kun je kijken naar de prijs (in herrie) van luchtverplaatsing, zeg dBA/CFM (CFM wordt dacht ik het meest gebruikt, dus dan doe we dat ook maar ipv [m^3/h]. Volg je me nog? iig, hoe groter die verhouding hoe meer herrie per geleverde lucht oid.
Dus die Papst van 12[dBA] bij 33[m^3/h] levert dan een getal op van 12/16,5=0,72.
Bovengenoemde Sunon levert (uit de tabel van SUNON) : 25/31=0,80 Die SUNON KD1208PTS3 is dus net iets "slechter" dan die Pabst.
En een SUNON KD1208PTS1 levert: 32,5/37,5=0,87 weer iets slechter dus.
Door zelf de verhoudig te berekenen kun je dus inschatten of een koeler beter of slechter presteert in termen van geluidsproductie en luchtverplaatsing, om die twee dingen gaat het bij de meeste mensen
Maar je kunt natuurlijk ook de KD1208PTS3 (25dBA en 31 CFM) ook ipv op 12 Volt op 7 Volt laten lopen (zwart aansluiten op +5V en rood op +12V, verschil is 7V ...), dan maakt ie bij mij nauwelijks nog geluid en blaast nog behoorlijk, maar dat is natuurlijk lastig vergelijken met de waardes uit tabellen.
Ik heb voor een SUNON KD1208PTS3 14,50 betaald in een vaag winkeltje in Nijmegen, "Technica", maar de KD1208PTS1 is ook te koop bij NedCool dacht ik voor meer ping ping

.
KD1208PTS1 moest 12,50 kosten bij Technica.