Hi,
Ik lees regelmatig hier, post weinig, maar ik heb nu toch besloten om hier eens een poging te wagen om mijn probleem te beschrijven en hopelijk wat duidelijkheid te verkrijgen.
Situatieschets:
1) 2x Dell R610 met beide 1x LSI 9207-8e en 1x Intel Ethernet Server Adapter 10 Gbit.
2) 2x SuperMicro sc847e16-rjbod1
Beide Dell R610's worden met SAS kabels aan beide JBOD enclosures gekoppeld en het is de bedoeling dat hiervan een Windows Server 2012R2 Storage Space Failover Cluster gebouwd wordt. Van beide servers loopt er naar beide JBOD enclosures en SAS kabel.
Om een failover cluster te bouwen, moeten beide servers de schijven in de JBOD enclosures kunnen zien en dat is nu net waar het mis gaat. Als ik server 1 aanzet, ziet deze de schijven in de JBOD enclosure, zet ik vervolgens ook server 2 aan, dan ziet deze de schijven ook. Probleem is echter dat dan server 1 niet meer bij de schijven komt. Herstart ik server 1, dan komt deze weer bij de schijven in het JBOD enclosure, maar server 2 niet. Herstart ik dan server 2, kan die er weer bij, maar server 1 niet. Kortom, het ziet er naar uit dat de schijven in het JBOD enclosure slechts door 1 server gelijktijdig aangesproken mogen worden.
Ik kan er echter nergens harde info over vinden. Het hele gebeuren van SAS en single/dual expanders e.d. is me niet echt duidelijk. Mijn normaliter vrij goede Google skills laten me ook in de steek in deze, ik kan niet aan de juiste info komen hierover zo lijkt het.
Het einddoel (2 servers die beide aan 2 enclosures worden gekoppeld en failover kunnen doen) is vrij eenvoudig en ook ondersteund, alleen loop ik vast op het feit dat de schijven in de JBOD enclosures naar het lijkt door slechts 1 server gelijktijdig benaderd kunnen worden.
Ongetwijfeld vergeet ik nu informatie te delen die jullie wellicht nodig hebben om mijn vraag te beantwoorden. Indien mogelijk lever ik dat natuurlijk graag aan.
Hopelijk kunnen jullie mij een beetje in de goede richting helpen.
Bij voorbaat dank voor jullie reacties!
Ik lees regelmatig hier, post weinig, maar ik heb nu toch besloten om hier eens een poging te wagen om mijn probleem te beschrijven en hopelijk wat duidelijkheid te verkrijgen.
Situatieschets:
1) 2x Dell R610 met beide 1x LSI 9207-8e en 1x Intel Ethernet Server Adapter 10 Gbit.
2) 2x SuperMicro sc847e16-rjbod1
Beide Dell R610's worden met SAS kabels aan beide JBOD enclosures gekoppeld en het is de bedoeling dat hiervan een Windows Server 2012R2 Storage Space Failover Cluster gebouwd wordt. Van beide servers loopt er naar beide JBOD enclosures en SAS kabel.
Om een failover cluster te bouwen, moeten beide servers de schijven in de JBOD enclosures kunnen zien en dat is nu net waar het mis gaat. Als ik server 1 aanzet, ziet deze de schijven in de JBOD enclosure, zet ik vervolgens ook server 2 aan, dan ziet deze de schijven ook. Probleem is echter dat dan server 1 niet meer bij de schijven komt. Herstart ik server 1, dan komt deze weer bij de schijven in het JBOD enclosure, maar server 2 niet. Herstart ik dan server 2, kan die er weer bij, maar server 1 niet. Kortom, het ziet er naar uit dat de schijven in het JBOD enclosure slechts door 1 server gelijktijdig aangesproken mogen worden.
Ik kan er echter nergens harde info over vinden. Het hele gebeuren van SAS en single/dual expanders e.d. is me niet echt duidelijk. Mijn normaliter vrij goede Google skills laten me ook in de steek in deze, ik kan niet aan de juiste info komen hierover zo lijkt het.
Het einddoel (2 servers die beide aan 2 enclosures worden gekoppeld en failover kunnen doen) is vrij eenvoudig en ook ondersteund, alleen loop ik vast op het feit dat de schijven in de JBOD enclosures naar het lijkt door slechts 1 server gelijktijdig benaderd kunnen worden.
Ongetwijfeld vergeet ik nu informatie te delen die jullie wellicht nodig hebben om mijn vraag te beantwoorden. Indien mogelijk lever ik dat natuurlijk graag aan.
Hopelijk kunnen jullie mij een beetje in de goede richting helpen.