Hey Hallo,
Server support hier.
Wat je kunt gebruiken om je RAID te configureren is de Service Pack Proliant. SPP in het kort omdat het nog om een oude generatie server gaat.
De nieuwere Servers Gen8 en Gen9 is de SPP omgedoopt tot de PSP wat staat voor de Proliant Service Pack.
Dit wordt niet meer op een DVD geleverd maar wel te downloaden en je kan ze tegenwoordig op een USB stick kwijt.
Onderstaande link kan je de laatste officiële SPP vinden.
http://h17007.www1.hp.com...rvice_pack/spp/index.aspx
Wanneer je Server garantie heeft dan kan je dit direct downloaden.
Via de SPP die gewoon als de smart start DVD werkt kan je na wat begin schermen, in de opties menu terecht komen, waar je Grote iconen vindt van [Installatie] en een ander [Maintenance/Onderhoud] kies deze om dan vervolgens de ACU (Array Controller Utility] te kunnen opstarten.
Hier kan je dus je schijven selecteren en allemaal tot een RAID HDD enclosure samenstellen.
Wanneer je diverse verschillende schijven in een RAID plaatst houd dan wel rekening ermee, dat de kleinste HDD schijf in je RAID de leidende factor wordt in een RAID.
VB: Wanneer je een 1x 72 GB, 2x 146 GB een 1x 300 GB en je vormt deze HDDs tot 1 RAID en dan maakt het niet uit welke. Dat alle HDD's dus alleen maar 72GB groot gaan leveren en het overige vrije ruimte dus niet gebruikt kan worden. Dus in dit geval worden alle HDD's ruimte aangepast door de RAID utility tot allemaal 72GB schijven dit doordat de langzaamste schijf en kleinste HDD met minste GB de leidende factor wordt in je RAID.
Dit is de reden waarom we voorschrijven allemaal dezelfde schijven te gebruiken in een RAID vorming.
Houd ook rekening bij een RAID 5 heb je ook een optie om sneller je DATA te schrijven en te lezen, dit gebeurd middels de cache module, die aangesloten wordt op de RAID controller. Wanneer je de Cache module ook nog van een batterij module voorziet wordt dit schrijven dus ook sneller gedaan.
Met HP Servers heb je ook nog de mogelijkheid, omdat een RAID 5 minstens 3 HDD schijven vereist, om een Spare Optie aan te geven in je RAID.
Wat wil deze Spare optie zeggen, dat een HDD schijf dus alleen maar wordt gebruikt wanneer 1 van de 3 HDD schijven in een FAIL stand terecht komt of in een Predictive Fail [Mogelijke Fout] terecht komt. Predictive Fail is dat de HDD schijf dus vervangen dient te worden omdat er iets met de HDD aan de hand is. Wanneer je een Spare HDD hebt dan wordt de Spare in dit geval dus aangesproken en gereed gemaakt om in de RAID plaats te nemen, hiervoor wordt ie door de RAID controller in orde gemaakt en neemt die plaats van de HDD die FAILED is over.
In een RAID 5 kan er dus 1 HDD stuk gaan of FAILEN en de Server blijft gewoon doorwerken, je moet dan de HDD vervangen hiervoor hoef je de Server niet uit te zetten.
Alles wat rode handels of rode knoppen heeft in een HP Server is wat wij noemen "Hot Swapable" of te wel te vervangen wanneer de Server gewoon aan staat. RAID 5 is daarom ook een ideale RAID om te hebben omdat er bepaalde gegevens van de RAID over meerdere schijven wordt verdeeld (Paritie check gegevens). Deze gegevens helpen je RAID/DATA opnieuw op te bouwen wanneer er een HDD failed.
Wanneer je garantie op je Server hebt staan kan je altijd HP Direct zelf bellen en zij zullen je verder helpen, door een vervangende HDD op te sturen wanneer deze nog in garantie valt.
Dit kan gecontroleerd worden door hen, doormiddel van de serienummer die op een kleine HP sticker vermeld staat op de HDD door te geven. Als je dit niet bij de hand hebt, kan je ook je server serienummer doorgeven, wanneer je de HDD's tegelijk met de Server hebt gekocht.