“Advertising says to people, 'Here's what we've got. Here's what it will do for you. Here's how to get it.'”
Kijk hier eens: mux' blog: Hoe werkt een voeding nou precies - deel 1
In het eerste schema dat je tegen komt zie je in het midden, links van de diodebrug, twee condensatoren met het middenpunt aan aarde. Een van die twee (Y-) condensatoren is er mss de oorzaak van dat je een lekstroom kunt bemerken.
De bovenste condensator zit aan de ene kant aan de fase en aan de andere kant aan de aarde. Daar zal dus een stroompje gaan lopen. Dat stroompje is afhankelijk van de waarde van die condensator.
De wisselstroomweerstand van de condensator bereken je met Xc=1/2πfC. Ik kom voor een condensator van 10kpF al op een stroompje van 0.7 mA.
Als de aarde niet goed is aangesloten, zal dat stroompje bij aanraking toch naar aarde willen en door jou kunnen gaan lopen!
Je kunt met een stroommetertje eens meten tussen een gegarandeerd goede aarde en je laptop. Als er dan een stroompje loopt, is ergens je aarding niet op orde en weet je wat meer, want die aarde kan natuurlijk ook verderop in je leiding onderbroken zijn (bv een geaard verlengsnoer aangesloten op een niet geaarde wandcontactdoos).
In het eerste schema dat je tegen komt zie je in het midden, links van de diodebrug, twee condensatoren met het middenpunt aan aarde. Een van die twee (Y-) condensatoren is er mss de oorzaak van dat je een lekstroom kunt bemerken.
De bovenste condensator zit aan de ene kant aan de fase en aan de andere kant aan de aarde. Daar zal dus een stroompje gaan lopen. Dat stroompje is afhankelijk van de waarde van die condensator.
De wisselstroomweerstand van de condensator bereken je met Xc=1/2πfC. Ik kom voor een condensator van 10kpF al op een stroompje van 0.7 mA.
Als de aarde niet goed is aangesloten, zal dat stroompje bij aanraking toch naar aarde willen en door jou kunnen gaan lopen!
Je kunt met een stroommetertje eens meten tussen een gegarandeerd goede aarde en je laptop. Als er dan een stroompje loopt, is ergens je aarding niet op orde en weet je wat meer, want die aarde kan natuurlijk ook verderop in je leiding onderbroken zijn (bv een geaard verlengsnoer aangesloten op een niet geaarde wandcontactdoos).
Weet veel niet, daarom slechts garantie tot op de stoep ;-) Vraag je niet af of je opslagmedium defect kan raken, maar vraag je af wanneer dat zal gebeuren! En dan?