Wie van jullie heeft het gedrag van de branderautomaat van de CV ketel tijdens tapwaterbedrijf al eens nader onderzocht?
Ik heb hier een Intergas HRE 24/18 combiketel hangen, die dienst doet als naverwarmer voor de zonneboiler en warmtepompboiler. Het viel mij op dat elke dag nog zo'n 0,3-0,5 kuub gas werd verstookt voor het maken van warm tapwater, terwijl de boilers beide minstens een temperatuur hadden van 60 graden.
Het blijkt dat deze intergasketel bij een warmtevraag kijkt of de warmtewisselaar de gevraagde temperatuur heeft en als dit niet het geval is, dan gaat de brander aan. Na enkele seconden heeft het warme water uit de boiler de CV ketel bereikt en loopt de temperatuur op.
De ketel heeft op zijn laagste vermogen nog iets van 5kW, genoeg om het tapwater 15 graden bij te verwarmen. Het water uit de warmtepompboiler is 60 graden, dus warmt de ketel het tapwater op tot 75 graden. Deze opwarming is volkomen nutteloos en niet gewenst, de ketel heeft een temperatuurbeveiliging, die de brander weer afschakelt als de temperatuur boven de 80 graden komt en de brander pas weer inschakelt als de temperatuur lager wordt dan de gewenste tapwatertemperatuur.
Ik heb toen contact opgenomen met Intergas en ik heb geprobeerd om uit te leggen dat dit regelgedrag zonde van het gas is en of hier met een aanpassing van de ketelinstelling iets aan gedaan kon worden. Bij Intergas liep ik tegen een muur, dus ben ik als rechtgeaarde tweaker aan het knutselen gegaan. Ik heb met een esp8266 en een DS18b20 temperatuursensor een thermostaat gemaakt, die de CV ketel voor de gek houdt. Als de tapwatertemperatuur boven de 65 graden komt, dan schakelt de ESP8266 met een relais een weerstand van 3,4k Ohm parallel aan de 12k NTC temperatuurvoeler van de ketel. De ketel meet dan een temperatuur van 90 graden en stopt met verwarmen. Pas als het boilervat 'leeg' is en de temperatuur lager wordt dan de gewenste temperatuur, dan springt de ketel weer aan.
Resultaat: het verbruik is gedaald naar 0,1-0,2 kuub per dag. Dat scheelt op jaarbasis iets van 100 kuub gas!! (=40% van ons gasverbruik)
Moraal van dit verhaal.. als je een CV ketel gebruikt als naverwarmer, controleer dan eens of je ketel tijdens tapbedrijf niet nutteloos draait!
Mogelijk is dit alleen een manco van Intergas en hebben andere merken het wel goed geregeld. Mijn vader heeft een Nefit ketel als naverwarmer draaien, deze schakelt de brander wel keurig uit bij hogere temperaturen.
Ik heb hier een Intergas HRE 24/18 combiketel hangen, die dienst doet als naverwarmer voor de zonneboiler en warmtepompboiler. Het viel mij op dat elke dag nog zo'n 0,3-0,5 kuub gas werd verstookt voor het maken van warm tapwater, terwijl de boilers beide minstens een temperatuur hadden van 60 graden.
Het blijkt dat deze intergasketel bij een warmtevraag kijkt of de warmtewisselaar de gevraagde temperatuur heeft en als dit niet het geval is, dan gaat de brander aan. Na enkele seconden heeft het warme water uit de boiler de CV ketel bereikt en loopt de temperatuur op.
De ketel heeft op zijn laagste vermogen nog iets van 5kW, genoeg om het tapwater 15 graden bij te verwarmen. Het water uit de warmtepompboiler is 60 graden, dus warmt de ketel het tapwater op tot 75 graden. Deze opwarming is volkomen nutteloos en niet gewenst, de ketel heeft een temperatuurbeveiliging, die de brander weer afschakelt als de temperatuur boven de 80 graden komt en de brander pas weer inschakelt als de temperatuur lager wordt dan de gewenste tapwatertemperatuur.
Ik heb toen contact opgenomen met Intergas en ik heb geprobeerd om uit te leggen dat dit regelgedrag zonde van het gas is en of hier met een aanpassing van de ketelinstelling iets aan gedaan kon worden. Bij Intergas liep ik tegen een muur, dus ben ik als rechtgeaarde tweaker aan het knutselen gegaan. Ik heb met een esp8266 en een DS18b20 temperatuursensor een thermostaat gemaakt, die de CV ketel voor de gek houdt. Als de tapwatertemperatuur boven de 65 graden komt, dan schakelt de ESP8266 met een relais een weerstand van 3,4k Ohm parallel aan de 12k NTC temperatuurvoeler van de ketel. De ketel meet dan een temperatuur van 90 graden en stopt met verwarmen. Pas als het boilervat 'leeg' is en de temperatuur lager wordt dan de gewenste temperatuur, dan springt de ketel weer aan.
Resultaat: het verbruik is gedaald naar 0,1-0,2 kuub per dag. Dat scheelt op jaarbasis iets van 100 kuub gas!! (=40% van ons gasverbruik)
Moraal van dit verhaal.. als je een CV ketel gebruikt als naverwarmer, controleer dan eens of je ketel tijdens tapbedrijf niet nutteloos draait!
Mogelijk is dit alleen een manco van Intergas en hebben andere merken het wel goed geregeld. Mijn vader heeft een Nefit ketel als naverwarmer draaien, deze schakelt de brander wel keurig uit bij hogere temperaturen.
32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan