Aansturing Mechanische ventiatie via KNX RF

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WerkenviaRF
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 14-03-2017
Weet iemand hoe ik mijn mechanische ventilatie via KNX RF kan aansturen. Ik heb een touch display (die het niet meer doet) en niet de beschikking over de software (dus geen ETS databank).

Het gaat om de BUVA Q-stream die volgens mij gebaseerd is op de Renson Healtbox II, een machine uit Belgie.

Ik wil aansturing vanaf een PC gaan doen (eventueel tablet of smartphone) en denk dat dit kan via een KNX RF USB-stick (dongel).

Het probleem is de aansturingssoftware op de PC. Is het mogeljik de software van ayControl te gebruiken en daar een simpele 1-2-3 standen in te programmeren? En werkt dat dan ook in de aansturing van de machine?
Zijn er eventueel alternatieven?
Is er een manier om de machine uit te lezen?

De fabrikant in Belgie geeft de software niet vrij maar ik denk dat dit meer is: opzet scherm op het touchdisplay en oa de timer instelling. Ik ben tevreden met een stand 1, 2 of 3 aanstuing maar vanaf een eigen device (en niet de standaard touch display die heel duur is). Als dit lukt wil ik het uitbreiden met aansturing van andere apparaten.

Ik denk dat het mogelijk moet zijn. Ik wil het echt voor elkaar krijgen en alle aanbevelingen om het voor elkaar te krijgen zijn welkom.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • prutser001
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 16-06 17:04

prutser001

Vaak zit het tegen en soms zi

Dit is een interessant topic, ik volg deze even.

Zelf heb ik een Orcon mechanische ventilatie. : http://www.orcon.nl/shop/...ening-en-co2-ruimtesensor

En die werkt ook via RF, ik heb niet gekeken of het mogelijk is. De CO2 meter zit aan 220 en de 'afstandsbediening' werkt op een CR2032.

De afstandsbediening heeft 6 opties '1-2-3', 'half uur max vermogen knop' (Tot 3 keer drukken voor 1,5 uur), een Auto knop en een 'niet thuis' knop (als je voor een langere periode weg bent).

1 Ding weet ik wel bij mij stond er niets in de gebruiks handleiding over aansturing door programma's van derden. Ik heb een mail gestuurd naar 'Orcon' maar nog geen reactie vernomen.

Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WerkenviaRF
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 14-03-2017
prutser001 schreef op vrijdag 29 mei 2015 @ 18:04:
Dit is een interessant topic, ik volg deze even.

Zelf heb ik een Orcon mechanische ventilatie. : http://www.orcon.nl/shop/...ening-en-co2-ruimtesensor

En die werkt ook via RF, ik heb niet gekeken of het mogelijk is. De CO2 meter zit aan 220 en de 'afstandsbediening' werkt op een CR2032.

De afstandsbediening heeft 6 opties '1-2-3', 'half uur max vermogen knop' (Tot 3 keer drukken voor 1,5 uur), een Auto knop en een 'niet thuis' knop (als je voor een langere periode weg bent).

1 Ding weet ik wel bij mij stond er niets in de gebruiks handleiding over aansturing door programma's van derden. Ik heb een mail gestuurd naar 'Orcon' maar nog geen reactie vernomen.
Even gezocht maar ik kan zo snel niet vinden via welk protocol dit apparaat communiceert maar ik denk dat het mogelijk moet zijn om de aansturing te doen vanaf een tablet / smartphone. Naar mijn idee moet dan met de juiste software het signaal over wifi naar iets als een PC, Server of NAS gaan waaraan dan RF apparatuur hangt. Voor mij moet dat de KNX RF stick zijn.
Als de Orcon met een ander protocol werkt moet er een andere stick in. Als de PC en de MV elkaar vinden / praten met elkaar, moet het mogelijk zijn om de MV aan te sturen.

Ben benieuwd naar nog meer reacties.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Batilan
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22-06 23:32
Nog iemand geinteresseerd in dit onderwerp? Ik zou heel graag een Orcon MV via RF willen kunnen aansturen. Weet iemand wat voor modulatie er gebruikt wordt (ASK, FSK, PSK)?

Als iemand thuis een Orcon MV MVS-15P heeft met RF bediening en deze zou werken op ASK dan zouden we wellicht middels rtl_433 en een rtlsdr dongle de bitstream kunnen analyseren. Indien FSK of PSK dan is e.e.a. wellicht uit te lezen door een paar gnuradio blocks aan elkaar te knopen.

Als dit niets oplevert zal ik toch voor een Itho Ecofan moeten gaan. Het lijkt er op dat het inmiddels mogelijk is deze box aan te sturen via RF: http://www.progz.nl/blog/...-itho-cve-eco-rft-part-6/

Ik geef echter de voorkeur aan de wat robuustere (en naar ik heb begrepen nog stillere en zuiniger) Orcon, dus als iemand iets vergelijkbaars heeft gedaan wil bereiken voor de Orcon dan ben ik zeer geinteresseerd. Als je een Orcon bezit kan ik eventueel assisteren bij het analyseren van het RF signaal.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zaadstra
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 14-06 23:31

zaadstra

Überprutser

Interessant, ik ben dit aan het uitzoeken voor de Itho Ecofan Sp. Deze heeft het over een RFT module (zal wel voor Ruft staan :o ).

Wat ik heb gevonden is dat het protocol van deze RFT over 868 MHz gaat, meer nog niet.

Ik vind die afstandsbediening ronduit duur en zoek naar een alternatief. Verder moet het aan de domotica komen. Als het draadloos niet lukt, dan gaat het schakelen gebeuren met zo'n Klikaanklikuit 3-in-1 schakelblokje, moet lukken met de Perilex.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • p.dorn
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 23-03 17:22
Hoi TS,

Ben je er nog uitgekomen? Ik zit ondertussen met dezelfde situatie: we hebben een BUVA Q-stream en die wil ik ook graag aansturen vanaf een computer (usb oid).

Ben benieuwd of jij of iemand anders nog progressie heeft geboekt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Holland23
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 30-05-2023
Topic is al oud, probeer het toch maar.

Ik heb een draadloos 868,3 MHz Orcon MVS 15 huisventilatie systeem. Dus draadloos protocol testen kan evt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • damylen
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online
Volgens mij heeft de BUVA Q-stream ook een 0-10v aansturing (als je de kap er afschroeft). Dan zou je hem theoretisch ook met een simpele 0-10v klik aan klik uit dimmer (http://www.klikaanklikuit.nl/shop/nl/acm-lv10/) moeten kunnen aansturen.

Ik zeg in theorie want ik heb er ooit een keer een uur mee zitten stoeien zonder succes. Maar dat kwam meer omdat ik die dimmer niet goed verbonden kreeg met m'n afstandsbediening. Weet dus niet hoe de Q-stream er op reageert.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • itris
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 15-06 20:12
Mochten er nog meer mensen hun orcon aan hun home automation willen koppelen (of aan een smartphone, computer, whatever) ik heb ook zo'n ding en werk er graag aan mee.

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • SqyD
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 09-05 14:41
Ik heb het wat anders aangepakt:
* Raspberry Pi zero met wifi
* Een goedkope PWM naar 10V convertor uit china: http://www.dx.com/p/maite...green-318473#.Wb7sWcgjGUk
* Beetje python code om er een MQTT apparaat van te maken: https://gist.github.com/S...12df767a0cc892bcde23d025c
* En uiteindelijk alles aan mijn Home Assistant gehangen. (code in dezelfde gist.)

Alles past prima in de qstream behuizing. Ik hoop dat iemand er wat aan heeft.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Skit3000
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 20:51
SqyD schreef op maandag 18 september 2017 @ 01:48:
Ik heb het wat anders aangepakt:
* Raspberry Pi zero met wifi
* Een goedkope PWM naar 10V convertor uit china: http://www.dx.com/p/maite...green-318473#.Wb7sWcgjGUk
Als je een Wemos gebruikt in plaats van Raspberry Pi Zero, kun je een DC Power Shield gebruiken en de 10v die je op de PWM aansluit, doorlussen naar deze power shield. Je hebt dan geen externe USB adapter meer nodig.

[ Voor 15% gewijzigd door Skit3000 op 09-10-2018 12:34 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SqyD
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 09-05 14:41
Ik heb de suggestie van @Skit3000 overgenomen en de raspberry pi zero vervangen door een Wemos D1 mini met een powershield zodat de Wemos gevoed wordt met de 10V spanning die de fan unit levert. Ik gebruik esphome.io firmware die heel gebruiksvriendelijk een koppeling met Home Assistant. Werkt superstabiel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • p.deelen
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 09-03-2024
SqyD schreef op woensdag 22 mei 2019 @ 12:03:
Ik heb de suggestie van @Skit3000 overgenomen en de raspberry pi zero vervangen door een Wemos D1 mini met een powershield zodat de Wemos gevoed wordt met de 10V spanning die de fan unit levert. Ik gebruik esphome.io firmware die heel gebruiksvriendelijk een koppeling met Home Assistant. Werkt superstabiel.
Heb zelf ook een Orcon ventilatie. Nu zou ik hem graag willen koppelen aan Home Assistant. Zie dat jij hiervoor een Wemos D1 mini heb gebruikt. Zou je mij kunnen vertellen hoe je deze heb aangesloten en wat de configuratie is van de Wemos D1 mini?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SqyD
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 09-05 14:41
Ik denk dat je hier een eind mee komt:
https://gist.github.com/S...1c2e21988406d2bdaec24f031

Aansluiten is vrij eenvoudig:
* 12V voeding en aarde van de ventilatie unit naar de Wemos Power shield en het PWM bordje.
* PWM (aansluiting D3, zie de config in de gist) naar het PWM bord
* 0-10V uitgangs spanning van PWM bord naar de ingang op de ventilatie.

Helpt dit plaatje (van @martijn2401)
Afbeeldingslocatie: http://oi64.tinypic.com/nbsxoo.jpg

[ Voor 14% gewijzigd door SqyD op 01-07-2019 19:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nelus82
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 16-04 08:16
SqyD schreef op maandag 3 juni 2019 @ 18:36:
Ik denk dat je hier een eind mee komt:
https://gist.github.com/S...1c2e21988406d2bdaec24f031

Aansluiten is vrij eenvoudig:
* 12V voeding en aarde van de ventilatie unit naar de Wemos Power shield en het PWM bordje.
* PWM (aansluiting D3, zie de config in de gist) naar het PWM bord
* 0-10V uitgangs spanning van PWM bord naar de ingang op de ventilatie.

Helpt dit plaatje (van @martijn2401)
[Afbeelding]
Ik kom niet helemaal uit het aansluiten en helaas doet de foto het niet meer.

Input power (vanaf de MV) komt op aansluiting 1 en 2 van de PWM.
Uitgangs spanning (naar de MV) komt op aansluiting 5 en 6 van de PWM.


Komt de aansluiting van de D3 van de mini dan op aansluiting 3 van de PWM, en hoeft aansluiting 4 van de PWM niet aangesloten te worden?

[ Voor 8% gewijzigd door Nelus82 op 23-09-2019 11:50 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SqyD
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 09-05 14:41
Ik denk dat we andere PWM module gebruiken. Die van mijn heeft geen genummerde aansluitingen. Hoe dan ook dienen alle drie de onderdelen (de ventilatie unit, de D1 mini en de PWM module) geaard te zijn, anders wordt het een zootje. Net even een nieuwe foto gemaakt. Hoop dat het helpt. Succes!

https://twitter.com/SqyD/status/1176133163447410688

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Nelus82
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 16-04 08:16
SqyD schreef op maandag 23 september 2019 @ 15:57:
Ik denk dat we andere PWM module gebruiken. Die van mijn heeft geen genummerde aansluitingen. Hoe dan ook dienen alle drie de onderdelen (de ventilatie unit, de D1 mini en de PWM module) geaard te zijn, anders wordt het een zootje. Net even een nieuwe foto gemaakt. Hoop dat het helpt. Succes!

https://twitter.com/SqyD/status/1176133163447410688
Bedankt voor de foto! Het werkt nu allemaal.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blubgup
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 06-02 19:21
Hi,

Ik heb exact dit ook gemaakt maar krijg het helaas nog niet voor elkaar dat de MV ook reageert op het moment dat ik in HA switch tussen low en high. Ik heb met de multimeter gecheckt en zie het voltage op de draad tussen de wemos en de pwm wel wisselen tussen de 0.15v en 3v en ook de output van de pwm maar het apparaat lijkt er niet op te reageren. Iemand tips?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stefanroelofs
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 11-09-2024
Iedereen bedankt voor de info in dit topic! Ik heb ook een Buva q-stream MV unit, en ik ga dit ook proberen te maken.

Nog even een maandje wachten tot de DC power shield aankomt vanuit China.

Nog een vraagje: als ik de MV aanstuur via het 0-10V signaal, wat gebeurd er dan op het touchscreen display beneden? (deze)

Werkt het tijd-programma nog? Of zegt deze alleen: externe besturing oid?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blubgup
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 06-02 19:21
Ik heb het inmiddels aan de praat, bij mij zat het hem nog in de 3 schakelaartjes op het rode knopje van de printplaat van de MV. Hier moest ik 1 nog naar ON zetten. Valt mij op dat HA overruled op het touchscreen beneden. Als ik hem in HA op high zet dan verandert er niks wanneer ik beneden aan de knoppen zit van het touchscreen. Zou mooi zijn als het touchscreen beneden alsnog overruled op HA, misschien dat dit met die schakelaars te maken heeft op het rode knopjes. Wellicht kan @SqyD nog aangeven hoe die schakelaars bij hem staan, ik kan het moeilijk zien op de foto.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stefanroelofs
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 11-09-2024
Ik had de handleiding voor de MV al gevonden:
https://www.buva.nl/uploa...iehandleiding-2017-06.pdf
Op pagina 9 staat idd dat dipswitch 1 op ON moet staan.
De overige dipswitches zijn niet van toepassing denk ik.

Gebruik jij ook het esphome programmatje van @SqyD hierboven?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SqyD
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 09-05 14:41
Fijn dat het werkt. Ik ben deze week buiten de deur en zal volgende week even kijken hoe mijn schakelaars staan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blubgup
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 06-02 19:21
stefanroelofs schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 20:37:
Ik had de handleiding voor de MV al gevonden:
https://www.buva.nl/uploa...iehandleiding-2017-06.pdf
Op pagina 9 staat idd dat dipswitch 1 op ON moet staan.
De overige dipswitches zijn niet van toepassing denk ik.

Gebruik jij ook het esphome programmatje van @SqyD hierboven?
Ja de ESPHome addon voor home assistant is echt perfect! super makkelijk!
Het is mij niet helemaal duidelijk of ik de hoofdschakelaar in de keuken als primair apparaat kan instellen, dat is in ieder geval nog niet gelukt. @SqyD gaf in PM aan dat dit bij hem wel werkt (hoofdschakelaar overruled bij hem HA)

[ Voor 18% gewijzigd door blubgup op 21-01-2020 20:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stefanroelofs
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 11-09-2024
Nog ff een vraagje m.b.t. die DC Power Shield. Ik zie op de foto dat je hem hebt aangesloten met zo'n ronde barrel stekker. Deze heb ik niet liggen. Kan ik hem ook gewoon aansluiten via de groene schroef terminal daaronder? Ik neem aan dat dit dezelfde aansluiting is..

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blubgup
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 06-02 19:21
stefanroelofs schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 21:20:
Nog ff een vraagje m.b.t. die DC Power Shield. Ik zie op de foto dat je hem hebt aangesloten met zo'n ronde barrel stekker. Deze heb ik niet liggen. Kan ik hem ook gewoon aansluiten via de groene schroef terminal daaronder? Ik neem aan dat dit dezelfde aansluiting is..
Ja volgens mij kan dat ook, ik heb hem meebesteld toen ik de powershield bestelde. Kost net niets op ali en vond het wel zo makkelijk :-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sypher
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 08:24
SqyD schreef op maandag 3 juni 2019 @ 18:36:
Ik denk dat je hier een eind mee komt:
https://gist.github.com/S...1c2e21988406d2bdaec24f031

Aansluiten is vrij eenvoudig:
* 12V voeding en aarde van de ventilatie unit naar de Wemos Power shield en het PWM bordje.
* PWM (aansluiting D3, zie de config in de gist) naar het PWM bord
* 0-10V uitgangs spanning van PWM bord naar de ingang op de ventilatie.

Helpt dit plaatje (van @martijn2401)
[Afbeelding]
Heb inmiddels ook mijn Wemos + PWM + powershield binnen en wil deze 5 jarige todo eens van mijn bordje vegen maar het plaatje is gebroken.

Heb je deze wellicht nog ergens? Of nog beter: heb je wellicht een foto van de binnenkant van je Qstream hoe dit daar aangesloten zit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SqyD
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 09-05 14:41

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ATCO
  • Registratie: December 2004
  • Niet online
Heeft iemand ervaring met een dergelijke constructie voor een Orcon HRC 400?

https://www.orcon.nl/producten/hrc-400-maxcomfort/

Ik zou graag de unit via home assistant op een lage nachtstand laten zetten en s morgens weer hoger.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rickbouman
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 04-04 23:19
ATCO schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 09:11:
Heeft iemand ervaring met een dergelijke constructie voor een Orcon HRC 400?

https://www.orcon.nl/producten/hrc-400-maxcomfort/

Ik zou graag de unit via home assistant op een lage nachtstand laten zetten en s morgens weer hoger.
Oud topic maar ik zou ook graag een Orcon HRC400 (maar dan de Ecomax) willen aansturen via een Raspberry met Home Assistant.
De RF afstandsbedieningen werken via 868MHz dus misschien is daar wat mogelijk.

Is iemand hier toevallig ook mee bezig?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • gebruiker_brink
  • Registratie: Maart 2006
  • Niet online
rickbouman schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 01:46:
[...]
Oud topic maar ik zou ook graag een Orcon HRC400 (maar dan de Ecomax) willen aansturen via een Raspberry met Home Assistant.
De RF afstandsbedieningen werken via 868MHz dus misschien is daar wat mogelijk.

Is iemand hier toevallig ook mee bezig?
In dit topic is veel te vinden over het aansturen van Orcon ventilatoren Orcon ventilator aansturen 868,3 MHz

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Dabbadoeber
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 07-07-2024
Mijn huis is net opgeleverd en hier zit ook een Buva Qstream in met Wifi.
ik heb inmiddels een tcpdump gemaakt van de communicatie tussen de ventilator en de Q-stream app.
ik ben echter geen communicatie wizard. maar het ziet er naar uit dat de commandos naar de Qstream via HTTP POST gaan (dat zie ik in mijn wireshark).
iemand hier ervaring mee ?

ik zie zoiets staan:

JavaScript Object Notation: application/json
Object
Member Key: Value
String value: TIMER 30 MIN 41% DEMAND CONTROL OFF DAY
Key: Value

POST /Timer HTTP/1.1
Host: 10.0.20.51
Content-Type: application/json
Connection: keep-alive
Accept: */*
User-Agent: Q-Stream/18 CFNetwork/1209 Darwin/20.2.0
Content-Length: 51
Accept-Language: nl-nl
Accept-Encoding: gzip, deflate

{"Value":"TIMER 30 MIN 41% DEMAND CONTROL OFF DAY"}

iemand hier ervaring in om bijvoorbeeld dit te sturen via node red?

Na een paar uur rommelen is het gelukt om de BUVA Qstream aan te sturen via de ingebouwde wifi
Hierbij de gebruikte Node-red flow

code:
1
[{"id":"fa91ad78.ab8ff","type":"http request","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"Status","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"http://10.0.20.51/Status","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":730,"y":2160,"wires":[["e888e410.956588"]]},{"id":"e888e410.956588","type":"debug","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1140,"y":2220,"wires":[]},{"id":"4124aca7.3ab544","type":"inject","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":420,"y":2160,"wires":[["fa91ad78.ab8ff"]]},{"id":"b1394e31.796b3","type":"http request","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"Levels","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"http://10.0.20.51/Levels?index=1","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":730,"y":2200,"wires":[["e888e410.956588"]]},{"id":"af0c60be.74e7b","type":"inject","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":420,"y":2200,"wires":[["b1394e31.796b3"]]},{"id":"24e5aa76.7c31e6","type":"http request","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"Qnom","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"http://10.0.20.51/Qnom","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":730,"y":2360,"wires":[["e888e410.956588"]]},{"id":"980ac628.2e8758","type":"inject","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":420,"y":2360,"wires":[["24e5aa76.7c31e6"]]},{"id":"cdcb68e2.7aea58","type":"http request","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"DateTime","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"http://10.0.20.51/DateTime","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":740,"y":2400,"wires":[["e888e410.956588"]]},{"id":"ef23bf75.d553","type":"inject","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":420,"y":2400,"wires":[["cdcb68e2.7aea58"]]},{"id":"7c6826bd.855898","type":"http request","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"Schedule","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"http://10.0.20.51/Schedule?Day=6","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":740,"y":2440,"wires":[["e888e410.956588"]]},{"id":"41ed32f.a5e7dcc","type":"inject","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":420,"y":2440,"wires":[["7c6826bd.855898"]]},{"id":"3bb15a88.5374f6","type":"inject","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":420,"y":2480,"wires":[["3c51cb22.e89b14"]]},{"id":"96f2b153.235b9","type":"inject","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":300,"y":2520,"wires":[["2b79bbc7.5c4544"]]},{"id":"3c51cb22.e89b14","type":"http request","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"AQI","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"http://10.0.20.51/AQI","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":730,"y":2480,"wires":[["e888e410.956588"]]},{"id":"e4c2cc9c.df049","type":"http request","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","method":"use","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":750,"y":2520,"wires":[["e888e410.956588"]]},{"id":"2b79bbc7.5c4544","type":"change","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"method","pt":"msg","to":"POST","tot":"str"},{"t":"set","p":"url","pt":"msg","to":"http://10.0.20.51/Timer","tot":"str"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"Value\":\"TIMER 30 MIN 41% DEMAND CONTROL OFF DAY\"}","tot":"json"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":560,"y":2520,"wires":[["e4c2cc9c.df049"]]},{"id":"71832785.a0a308","type":"http request","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"Levels","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"http://10.0.20.51/Levels?index=2","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":730,"y":2240,"wires":[["e888e410.956588"]]},{"id":"70f7abe9.33a5e4","type":"http request","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"Levels","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"http://10.0.20.51/Levels?index=3","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":730,"y":2280,"wires":[["e888e410.956588"]]},{"id":"1faf7e2d.771882","type":"http request","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"Levels","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"http://10.0.20.51/Levels?index=4","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":730,"y":2320,"wires":[["e888e410.956588"]]},{"id":"e2ec5181.f6cfb","type":"inject","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":420,"y":2240,"wires":[["71832785.a0a308"]]},{"id":"9aa4a8c4.122be8","type":"inject","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":420,"y":2280,"wires":[["70f7abe9.33a5e4"]]},{"id":"65c5763b.b5a178","type":"inject","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":420,"y":2320,"wires":[["1faf7e2d.771882"]]},{"id":"29db2739.625ea8","type":"change","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"method","pt":"msg","to":"POST","tot":"str"},{"t":"set","p":"url","pt":"msg","to":"http://10.0.20.51/Timer","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1000,"y":2580,"wires":[["8b9a8a9c.e5ad58"]]},{"id":"1c942002.285c","type":"debug","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1390,"y":2580,"wires":[]},{"id":"7b794b9b.cb5e74","type":"function","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","func":"var Timer = global.get('FanTime');\nvar speed = global.get('FanSpeed');\n\n\n\nmsg.payload = { \"Value\" : \"TIMER \"+ Timer +\" MIN \"+ speed +\"% DEMAND CONTROL OFF DAY\" }\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":740,"y":2580,"wires":[["29db2739.625ea8"]]},{"id":"5ba7bbcc.c071a4","type":"ui_slider","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"slider ventilatie","label":"slider ventilatie","tooltip":"","group":"edaee387.5cf53","order":4,"width":0,"height":0,"passthru":true,"outs":"end","topic":"speed","min":0,"max":"100","step":1,"x":300,"y":2560,"wires":[["30d7b92d.7fea86"]]},{"id":"2a048686.b9bc6a","type":"ui_slider","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"slider tijd","label":"slider tijd","tooltip":"","group":"edaee387.5cf53","order":4,"width":0,"height":0,"passthru":true,"outs":"end","topic":"time","min":0,"max":"60","step":1,"x":280,"y":2620,"wires":[["20a32330.f8bafc"]]},{"id":"20a32330.f8bafc","type":"function","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","func":"global.set('FanTime', msg.payload)\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":540,"y":2620,"wires":[["7b794b9b.cb5e74"]]},{"id":"30d7b92d.7fea86","type":"function","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","func":"global.set('FanSpeed', msg.payload)\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":540,"y":2560,"wires":[["7b794b9b.cb5e74"]]},{"id":"8b9a8a9c.e5ad58","type":"http request","z":"5a19fce9.ed1ec4","name":"","method":"use","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":1190,"y":2580,"wires":[["1c942002.285c"]]},{"id":"edaee387.5cf53","type":"ui_group","z":"","name":"Ventilatie","tab":"ed1321f8.f146a","order":3,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"ed1321f8.f146a","type":"ui_tab","z":"","name":"Test dashboard","icon":"dashboard","disabled":false,"hidden":false}]

[ Voor 82% gewijzigd door Dabbadoeber op 11-01-2021 17:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aee74
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 14-03-2021
SqyD schreef op woensdag 22 mei 2019 @ 12:03:
Ik heb de suggestie van @Skit3000 overgenomen en de raspberry pi zero vervangen door een Wemos D1 mini met een powershield zodat de Wemos gevoed wordt met de 10V spanning die de fan unit levert. Ik gebruik esphome.io firmware die heel gebruiksvriendelijk een koppeling met Home Assistant. Werkt superstabiel.
Ik heb zelf een Buva Qstream hygro. Maar de 0-10v aan sluiting ontbreekt.
Enig idee hoe je op deze een externe input aansluit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stefanroelofs
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 11-09-2024
Ik heb recent ook mijn Buva Qstream 'slim' gemaakt, mbv. instructies hier.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1rdAqpxM2BnqeZ_1MnK-tfk8FdM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uqMrxR7BUF2ByHGrLP1YqULp.jpg?f=fotoalbum_large

Erg tevreden met het resultaat!

espHome config voor de liefhebber hier.
Aee74 schreef op maandag 1 maart 2021 @ 16:46:
[...]


Ik heb zelf een Buva Qstream hygro. Maar de 0-10v aan sluiting ontbreekt.
Enig idee hoe je op deze een externe input aansluit?
Hoe weet je dat die 0-10V input ontbreekt? Als dat zo is word het lastig ben ik bang.
Probeer de user manuals te vinden voor jouw type Buva, mssn staat daar nuttige info.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aee74
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 14-03-2021
stefanroelofs schreef op maandag 1 maart 2021 @ 16:56:
Ik heb recent ook mijn Buva Qstream 'slim' gemaakt, mbv. instructies hier.

[Afbeelding]

Erg tevreden met het resultaat!


espHome config voor de liefhebber hier.


[...]

Hoe weet je dat die 0-10V input ontbreekt? Als dat zo is word het lastig ben ik bang.
Probeer de user manuals te vinden voor jouw type Buva, mssn staat daar nuttige info.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/krqhQM9lu6J6xXY0D0ksIM3rac4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H95oncSOjMdSp53PTlfqXTal.png?f=fotoalbum_large

Dit is de print die ik heb. Er zitten wel externe contacten op, maar ik kan niet vinden hoe je deze kan gebruiken.

[ Voor 5% gewijzigd door Aee74 op 02-03-2021 06:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bbn_ldp
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 23-06 20:11
rickbouman schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 01:46:
[...]


Oud topic maar ik zou ook graag een Orcon HRC400 (maar dan de Ecomax) willen aansturen via een Raspberry met Home Assistant.
De RF afstandsbedieningen werken via 868MHz dus misschien is daar wat mogelijk.

Is iemand hier toevallig ook mee bezig?
Ook ik heb een hrc400, dus ben benieuwd of je er al iets verder mee bent gekomen.

Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fvdg86
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 18-04 11:38
Ik heb ook een HRC400 maxcomfort. Deze draait bij mij op mijn domotica Niko home control 2. Heb de perilex aansluiting stand 2 en 3 (zie handleiding) geschakeld naar mijn niko ventilatiemodule en daar ook de extra fase (stand1) op aangesloten. Zo kan ik via mn externe co2 sensoren mijn orcon wtw aansturen. Overigens ben ik zeer tevreden over de wtw, zeer stil en makkelijk de debiten in te stellen.

NIBE F1255 - HA - Niko home control II


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blubgup
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 06-02 19:21
Aee74 schreef op maandag 1 maart 2021 @ 17:20:
[...]

[Afbeelding]

Dit is de print die ik heb. Er zitten wel externe contacten op, maar ik kan niet vinden hoe je deze kan gebruiken.
Mijn vorige q stream was kapot gegaan en heb nu dezelfde print als jij. Helaas bij mij ook geen optie meer om iets aan te sluiten op de 0-10v connector, heb je al een oplossing gevonden?
Pagina: 1