Uitleg vooraf : de CV-ketel die ik hier bespreek is op professionele wijze omgebouwd van aardgas naar propaan. Reacties aangaande dat propaan kut is, ombouwen niet toegestaan is of rotzooien met gas onverstandig is, zullen genegeerd worden.
Ik heb een Intergas HR 22-28 solo ketel. Deze is opgehangen in een schuurtje om een warmtewisselaar van warmte te voorzien.
Inmiddels ben ik bij het stadium dat ik de ketel kan testen, maar ik krijg 'm niet aan de praat.
De 2 draden voor een thermostaat zijn samengebonden, zodat de ketel denkt dat er een normale klokthermostaat aan hangt die om warmte vraagt.
Een status display geeft aan wat de ketel doet. Bij het aanzetten schiet deze eerst naar 2 (zelftest) om vervolgens naar 3 te springen (ventilator op toerental brengen) en uiteindelijk 4 (ontsteken). Op dat moment hoor ik de drukregelaar gas doorlaten en zie ik warme rook uit de rookgasafvoer komen. De ketel zelf vind het echter niet genoeg want hij spring terug naar 3 om vervolgens in een loop te pogen te ontsteken.
Na 4 pogingen geeft de ketel het op en schiet in error 4 (geen vlamsignaal).
Wanneer ik blijf resetten en blijf proberen schiet de ketel op een geven moment naar stand 1 (temperatuur te hoog). Na verloop van tijd is de ketel afgekoeld en kan ik opnieuw proberen.
Om er zeker van te zijn dat de ketel goed zijn rookgas kwijt kan en voldoende zuurstof krijgt heb ik de concentrische rookgasafvoer (en luchttoevoer) aangesloten en door de wand naar buiten geïnstalleerd. Helaas zonder verschil.
Ik heb propaan en LPG geprobeerd met een 30 mbar drukregelaar en een 50 mbar drukregelaar (met de laatste wel betere resultaten).
De ketel heb ik vorig jaar gekocht van een handelaar op een chaletpark waar deze op flessen propaan hebben gewerkt. Ik heb al een mail naar de verkoper gestuurd, maar omdat het een jaar geleden is verwacht ik niet veel respons.
Iemand enig idee in welke hoek ik de oplossing kan zoeken ?
Ik heb een Intergas HR 22-28 solo ketel. Deze is opgehangen in een schuurtje om een warmtewisselaar van warmte te voorzien.
Inmiddels ben ik bij het stadium dat ik de ketel kan testen, maar ik krijg 'm niet aan de praat.
De 2 draden voor een thermostaat zijn samengebonden, zodat de ketel denkt dat er een normale klokthermostaat aan hangt die om warmte vraagt.
Een status display geeft aan wat de ketel doet. Bij het aanzetten schiet deze eerst naar 2 (zelftest) om vervolgens naar 3 te springen (ventilator op toerental brengen) en uiteindelijk 4 (ontsteken). Op dat moment hoor ik de drukregelaar gas doorlaten en zie ik warme rook uit de rookgasafvoer komen. De ketel zelf vind het echter niet genoeg want hij spring terug naar 3 om vervolgens in een loop te pogen te ontsteken.
Na 4 pogingen geeft de ketel het op en schiet in error 4 (geen vlamsignaal).
Wanneer ik blijf resetten en blijf proberen schiet de ketel op een geven moment naar stand 1 (temperatuur te hoog). Na verloop van tijd is de ketel afgekoeld en kan ik opnieuw proberen.
Om er zeker van te zijn dat de ketel goed zijn rookgas kwijt kan en voldoende zuurstof krijgt heb ik de concentrische rookgasafvoer (en luchttoevoer) aangesloten en door de wand naar buiten geïnstalleerd. Helaas zonder verschil.
Ik heb propaan en LPG geprobeerd met een 30 mbar drukregelaar en een 50 mbar drukregelaar (met de laatste wel betere resultaten).
De ketel heb ik vorig jaar gekocht van een handelaar op een chaletpark waar deze op flessen propaan hebben gewerkt. Ik heb al een mail naar de verkoper gestuurd, maar omdat het een jaar geleden is verwacht ik niet veel respons.
Iemand enig idee in welke hoek ik de oplossing kan zoeken ?