Ik heb het extra draadgebonden contact van een deursensor (X10 DS90 Draadloze Deur/Raam Sensor) verbonden aan een dubbele metalen toegangspoort welke met draadstangen in de betonnen koloms zit.
Als de poort open gaat geeft deze een melding dat de poort open is op deze manier.
Op het contact meet ik 3V (waarde van de batterij) als het open is, ik meet echter geen stroomverbruik. (uA).
Zou de batterij op deze manier echter snel dalen in capaciteit door verlies stroom via de draadstangen naar de koloms?
Als de poort open gaat geeft deze een melding dat de poort open is op deze manier.
Op het contact meet ik 3V (waarde van de batterij) als het open is, ik meet echter geen stroomverbruik. (uA).
Zou de batterij op deze manier echter snel dalen in capaciteit door verlies stroom via de draadstangen naar de koloms?