optocoupler 4N25 om 24V AC te detecteren

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Promy
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 19:52
M'n schuifpoort heeft een contact voor een (max 3W) waarschuwingslamp die gevoed wordt door 24V AC.
Nu wil ik dit graag koppelen aan een arduino. Hiervoor zou ik gebruik maken van een optocoupler 4N25
Normaal gezien gebruik ik die dingen voor DC voedingen.
Ik kwam volgend schema tegen, maar ik heb er geen idee van of dit correct is?
Een ander schema was dit:

-----
If you run 23VAC thru a 5.6K resistor then a 1K across that will give you about 3.5 VAC then thru a diode(3.5*1.415-0.7) and cap you should get about 4.25V.
··················· 5.6K······914 DIODE
AC In -------\/\/\/\------|>--------------------------- To Stamp Pin (input)
······························ |········· |························ |
····························· \·········· |························ \
····························· /········-------·· 1UF CAP···· /··· 4.7K
··························1K \·········/---\···················· \
······························/·········· |························ /
······························ |········ ·|························ |
AC In -------------------------------------------------- Stamp GND
----

Bij het 2e schema: dat is een gewone (niet gepolariseerde) cap vermoed ik?

[ Voor 54% gewijzigd door Promy op 12-01-2015 20:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sprite_tm
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 11-08 04:52

Sprite_tm

Semi-Chinees

Bij het eerste schema: 100uF is een beetje overkill imo, zou daar zelf iets van 10uF ofzo pakken.

Bij het tweede schema: Kan beide. Als het een gepolariseerde cap is wil je de + aan de kant van de diode hebben. Als je er echter een optocoupler aan wilt knopen zijn die 1K en die 4K7 zijn echter redelijk overbodig, en ik vraag me af of die condo dan veel gaat doen; die kan je ws ook weglaten als je het niet erg vind dat er een 50Hz blokgolf op de uitgang van de optocoupler staat.

[ Voor 74% gewijzigd door Sprite_tm op 12-01-2015 20:38 ]

Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Promy
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 19:52
misschien dwaze bijkomende vraag, maar een cap (niet gepolariseerd waar er als opdruk opstaat U1K100 is toch 1 uF voor 100V of heb ik het mis...(gogle geeft me geen goeie uitleg...)
zou zelfde moeten zijn als 1u0K 63? (deze is dan 63V)
Update: volgens wat ik kan vinden is het inderdaad zo.

@Sprite_tm: het is de bedoeling om een mooi continu signaal te hebben aan de andere kant van de opto.
Het aanleverd signaal kan ofwel continu, snel knipperen of traag knipperen (of uit) zijn, dus best geen 50Hz signaal
Is het eerste schema dan beter hiervoor? (mag die 2200pF groter of kleiner zijn, bv 1 of 10nF?)