Plafoniere werkt opeens niet meer

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 22:12
Ik sta voor een raadsel en hoop dat jullie nog goede tips hebben.

De plafoniere in de hal werkt sinds vanochtend opeens niet meer.

Nu heb ik de volgende stappen al uitgevoerd, wat kan ik nog meer doen?

1. Aardlek en groep nagekeken (beide in orde),
2. Lampen verwisseld,
3. Een verhuisfitting aangesloten met nieuwe lamp,
4. Andere apparaten op dezelfde groep nagekeken (werken).

Wat ik me nu nog kan bedenken is dat de aan/uit schakelaar defect is of anders bedrading.

Wie weet raad? _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cctl01
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 16:42
Vaevictis_ schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:41:

Wat ik me nu nog kan bedenken is dat de aan/uit schakelaar defect is of anders bedrading.

Wie weet raad? _/-\o_
Zo te zien weet je het zelf heel goed, succes.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • franssie
  • Registratie: Februari 2000
  • Nu online

franssie

Save the albatross

Als het de schakelaar niet is, dan in de centraaldoos kijken of er iets in een lasdop los is gaan zitten, kan je die gelijk vervangen door lasklemmen :)

franssie.bsky.social | 🎸 Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Een goed probleem komt nooit alleen | Gibson guitar Fender Guitar God Damn Guitar


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 22:12
franssie schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:48:
Als het de schakelaar niet is, dan in de centraaldoos kijken of er iets in een lasdop los is gaan zitten, kan je die gelijk vervangen door lasklemmen :)
Thanks, daar was ik nog niet op gekomen. Wel vreemd dat het spontaan niet meer werkt (na 14 jaar).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 22:12
cctl01 schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:45:
[...]


Zo te zien weet je het zelf heel goed, succes.
Als je niets zinnings hebt te melden, waarom dan reageren? :(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cctl01
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 16:42
Vaevictis_ schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 15:17:
[...]


Als je niets zinnings hebt te melden, waarom dan reageren? :(
Als je zelf weet hoe je verder kunt waarom open je dan een topic 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Executer
  • Registratie: Juli 2005
  • Nu online

The Executer

Lekker belangrijk!

Jongens, houd het even netjes en lief :( .




Wat je zou kunnen doen is even met een multimeter meten of er stroom op de fitting komt te staan. Geen stroom? Bij schakelaar gaan meten. Geen stroom? Verder richting meterkast gaan zoeken tot je op het punt komt waar je wel stroom hebt. Daartussen zit dan je probleem.

"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 22:12
The Executer schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 15:25:
Jongens, houd het even netjes en lief :( .




Wat je zou kunnen doen is even met een multimeter meten of er stroom op de fitting komt te staan. Geen stroom? Bij schakelaar gaan meten. Geen stroom? Verder richting meterkast gaan zoeken tot je op het punt komt waar je wel stroom hebt. Daartussen zit dan je probleem.
Ook nog niet aan gedacht. Goede tip, dat ga ik dan eerst doen. Daarom open ik dus dit topic.
Omdat ik niet veel verstand heb van elektra en jullie dus wel :D

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jbhc
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 19:07
Niet met een multimeter. Dan meet je alleen maar onzin. In een 230v installatie meet je met een duspol of gelijkwaardig meetinstrument.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wceend
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 04-04 15:45
als je het helemaal low tech wil houden even met een spanningszoeker (schroevendraaier) wat fase drade aanrakenen je weet het direct.
Daar heb je echt geen dure instrumenten voor nodig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sissors
  • Registratie: Mei 2005
  • Niet online
Enige probleem van een spanningszoeker is dat het lampje nog best redelijk kan gaan branden bij lange draden die parallel aan andere kabels lopen, simpelweg door overspraak.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jbhc
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 19:07
Ik zal mijn mening over het meten met een spanningszoeker maar helemaal voor me houden.
(En de nul is natuurlijk helemaal niet van belang in de stroomkring)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hardware-lover
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online

hardware-lover

verder kijken dan ......

Over wat voor lamp hebben we het hier? Gewoon 230v of hangt er ergens een trafo tussen?
Gezien de leeftijd (14 jaar), gok ik op standaard 230v.

[ Voor 24% gewijzigd door hardware-lover op 30-12-2014 16:27 ]

Testing, one, two ...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jbhc
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 19:07
Een fitting met peertje lijkt mij geen trafo te hebben. Althans, ik ben ze nog niet tegengekomen ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hardware-lover
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online

hardware-lover

verder kijken dan ......

jbhc schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 16:29:
Een fitting met peertje lijkt mij geen trafo te hebben. Althans, ik ben ze nog niet tegengekomen ;)
Waar zie jij een vermelding van een peertje? Ik kijk er zo overheen denk ik?

Testing, one, two ...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SeatRider
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 14:05

SeatRider

Hips don't lie

Ik gok in
Vaevictis_ schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:41:
3. Een verhuisfitting aangesloten met nieuwe lamp,

Nederlands is makkelijker als je denkt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hardware-lover
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online

hardware-lover

verder kijken dan ......

Maar dat zegt niets over wat er oorspronkelijk aan het plafond hangt (hing)?

Testing, one, two ...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jbhc
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 19:07
Dat is waar :)

[ Voor 71% gewijzigd door jbhc op 30-12-2014 16:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Nu online

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

Zelf een paar weken gelede hetzelfde gehad. Vermoede een lamp die stuk was, vervangen door en nieuwe.. niets. Nog en amdere nieuwe weer niets.. voor de zekerheid nog een hele andere lamp gepakt en die deed het.
Wat bleek, de schroefdraad van de eerste 2 was net te kort om goed in de fitting te passen.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 22:12
Bedankt allen. Het mysterie is opgelost.

Er is nog een andere schakelaar die blijkbaar in serie staat met de andere. We gebruiken die eerste nooit, en blijkbaar heeft iemand die uitgezet. Waardoor de laatste niet meer werkte 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • albino71
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online

albino71

Leef rijk, sterf arm

Prima aangesloten dus, niets meer aan doen....

Zoiets?

https://www.youtube.com/watch?v=wjZWav-LIns

:+

Te koop....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • franssie
  • Registratie: Februari 2000
  • Nu online

franssie

Save the albatross

lol. dan even een lasklem op de kabels van die eerste schakelaar zetten (dus effectief de schakelaar afkoppelen) en een briefje erachter voor de volgende bewonders waarom je dat gedaan hebt.

franssie.bsky.social | 🎸 Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Een goed probleem komt nooit alleen | Gibson guitar Fender Guitar God Damn Guitar


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 32279

Vaevictis_ schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 21:14:
Bedankt allen. Het mysterie is opgelost.

Er is nog een andere schakelaar die blijkbaar in serie staat met de andere. We gebruiken die eerste nooit, en blijkbaar heeft iemand die uitgezet. Waardoor de laatste niet meer werkte 8)7
lol, leer je nog wat van je huis na 14 jaar :o

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ploink
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 12-04 21:04
franssie schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 21:46:
lol. dan even een lasklem op de kabels van die eerste schakelaar zetten (dus effectief de schakelaar afkoppelen) en een briefje erachter voor de volgende bewonders waarom je dat gedaan hebt.
Een stukje papier als "firestarter" voor een vonkje dat daar onverhoopt kan ontstaan? ;)

Je kan ook een extra schakeldraadje tussen de twee schakelaars trekken en ze dan in hotelschakeling zetten.

[ Voor 12% gewijzigd door Ploink op 31-12-2014 00:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 22:12
Zoiets ja :-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 22:12
franssie schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 21:46:
lol. dan even een lasklem op de kabels van die eerste schakelaar zetten (dus effectief de schakelaar afkoppelen) en een briefje erachter voor de volgende bewonders waarom je dat gedaan hebt.
Dat zou kunnen, maar ga een hack toepassen. Een stuk duck tape over de schakelaar plakken zodat deze niet uit kan. Staat wel minder mooi, maar ook snel ongedaan te maken.

Bedankt voor jullie hulp.

Dit draadje mag dicht.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SeatRider
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 14:05

SeatRider

Hips don't lie

Vaevictis_ schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 21:14:
Bedankt allen. Het mysterie is opgelost.

Er is nog een andere schakelaar die blijkbaar in serie staat met de andere. We gebruiken die eerste nooit, en blijkbaar heeft iemand die uitgezet. Waardoor de laatste niet meer werkte 8)7
Misschien was het de bedoeling hier een hotelschakeling van te maken, maar hebben ze bij het verwijderen van de schakelaar (bvb na verven/behangen) deze verkeerd gemonteerd. Heb ik ook wel eens gehad. Voor een hotelschakeling heb je 2 driepolige schakelaars nodig (en drie draden).

Nederlands is makkelijker als je denkt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ploink
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 12-04 21:04
SeatRider schreef op woensdag 31 december 2014 @ 08:28:
[...]

Misschien was het de bedoeling hier een hotelschakeling van te maken, maar hebben ze bij het verwijderen van de schakelaar (bvb na verven/behangen) deze verkeerd gemonteerd. Heb ik ook wel eens gehad. Voor een hotelschakeling heb je 2 driepolige schakelaars nodig (en drie draden).
Twee enkelpolige wisselschakelaars en twee draden, hoewel het ook met 3 kan.
Onderstaande is het simpelst.
Afbeeldingslocatie: http://bin.ilsemedia.nl/m/m1dytjfw3qu5.jpg
Bartjezz in "aansluiten wissel/hotel schakelaar"

Wikipedia maakt het wat ingewikkelder.
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Alternatieve_wisselschakeling.svg/270px-Alternatieve_wisselschakeling.svg.png
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wisselschakeling

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Techneut
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
SeatRider schreef op woensdag 31 december 2014 @ 08:28:
[...]

Misschien was het de bedoeling hier een hotelschakeling van te maken, maar hebben ze bij het verwijderen van de schakelaar (bvb na verven/behangen) deze verkeerd gemonteerd. Heb ik ook wel eens gehad. Voor een hotelschakeling heb je 2 driepolige schakelaars nodig (en drie draden).
Zou kunnen, ik acht dit heel goed mogelijk. Of het plan was er en men realiseerde zich niet, of op het laatste moment pas, dat hier een tweede zwarte draad voor nodig was. Alleen even mierenn...., dit heet niet driepolige-, maar wisselschakelaar. En whats a name? Wel, een driepolige schakelaar bestaat ook, maar is iets heel anders, zoals 6 aansluitklemmen tegen 3 bij een wisselschakelaar. Dit voor het geval je er een wil bestellen.
Ploink schreef op woensdag 31 december 2014 @ 11:06:
[...]

Twee enkelpolige wisselschakelaars en twee draden, hoewel het ook met 3 kan.
Onderstaande is het simpelst.
[afbeelding]
Bartjezz in "aansluiten wissel/hotel schakelaar"

Wikipedia maakt het wat ingewikkelder.
[afbeelding]
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wisselschakeling
Helemaal correct, zo kan het eventueel ook. Maar dan wel de eerste van de twee. Destijds was de onderste van de twee van Wikipedia niet toegestaan. Ik ben geen installatieman, maar ik kan me haast niet voorstellen dat dit nu anders zou zijn.

Edit:
Dat verbod volgens NEN1010 staat er trouwens bij in dat artikel van Wikipedia.

[ Voor 3% gewijzigd door Techneut op 02-01-2015 22:45 ]

Pagina: 1