Hallo allen,
wellicht is dit forum niet de juiste plek voor mijn vraag, maar ik zit een beetje met mijn handen in het haar door volgend probleem.
Situatie:
Ketel + thermostaat eigendom, wij bezitten deze woning sinds halverwege augustus.
Ketel: Agpo Ferroli Megadens 3 (https://www.jurrenco.nl/index.php?p=ferroli-megadens-31), druk 1,6 bar en 1 jaar geleden onderhoudsbeurt gehad onder vorige eigenaar.
Thermostaat: Ferroli (Honeywell) Romeo klokthermostaat, door ketel gevoed en op OpenTherm aansluiting aangesloten(http://www.ferroli.nl/pro...ten/romeo-klokthermostaat). Niet WA gestuurd.
Probleem:
Sinds grofweg een maand levert de ketel ongevraagd warmte aan de radiatoren in huis. Dit merk ik door en warmere kamer (logisch) en de melding van storing op de thermostaat. De thermostaat staat op dat moment gewoon uit. Ik kan middels de knopjes de storingsmelding achterhalen, hier staat dan "comm", waarvan ik aanneem communicatie. Als ik dan de parameters uitlees denkt de thermostaat of verteld de ketel aan de thermostaat dat de warmwateraanvoer ~30 graden is, evenals de retour. Als dan na verloop van tijd de storingsmelding verdwijnt zijn deze waarden ~50 respectievelijk ~36 graden.
Wanneer ik op het moment van storing naar de ketel loop geeft deze een of meerdere vlammetjes weer (want verwarmen) maar geen foutmelding oid.
Dit gebeurt dus een 6 tot 10 keer per dag, 's ochtends vroeg, 's avonds, terwijl er geen tapwater gevraagd wordt en terwijl de thermostaat uitgeschakeld is (als in geen verwarming, thermostaat is
wel gewoon aangesloten). Mijn vermoeden was dus tot heden ochtend dat de communicatie tussen ketel en thermostaat misgaat en de ketel daardoor denkt te moeten stoken. Echter staat op dit moment de ketel te branden terwijl de thermostaat gewoon uit staat (als in geen ingestelde temperatuur). De parameters geven aan dat het water 45 graden is en de retour 36.
Ik hoop dat iemand dit probleem herkend. Googlen levert mij geen soortgelijke situatie's op en bij Breman zit ik vast aan nulbeurten en abo's. Het wordt te warm in huis >21 graden door goede isolatie en daarbij is het gewoon zonde van het geld. In de maand december is er nu 4,5 kuub gas per dag doorheen aan het gaan, terwijl dit in de periode terwijl dit van halverwege augustus tot 1 oktober 0,5 kuub was.
Ik begrijp dat ik geen kenner ben op dit gebied en snap het als er nog aanvullende informatie benodigd is. In ieder geval dank voor diegenen die mij hierin kunnen helpen.
wellicht is dit forum niet de juiste plek voor mijn vraag, maar ik zit een beetje met mijn handen in het haar door volgend probleem.
Situatie:
Ketel + thermostaat eigendom, wij bezitten deze woning sinds halverwege augustus.
Ketel: Agpo Ferroli Megadens 3 (https://www.jurrenco.nl/index.php?p=ferroli-megadens-31), druk 1,6 bar en 1 jaar geleden onderhoudsbeurt gehad onder vorige eigenaar.
Thermostaat: Ferroli (Honeywell) Romeo klokthermostaat, door ketel gevoed en op OpenTherm aansluiting aangesloten(http://www.ferroli.nl/pro...ten/romeo-klokthermostaat). Niet WA gestuurd.
Probleem:
Sinds grofweg een maand levert de ketel ongevraagd warmte aan de radiatoren in huis. Dit merk ik door en warmere kamer (logisch) en de melding van storing op de thermostaat. De thermostaat staat op dat moment gewoon uit. Ik kan middels de knopjes de storingsmelding achterhalen, hier staat dan "comm", waarvan ik aanneem communicatie. Als ik dan de parameters uitlees denkt de thermostaat of verteld de ketel aan de thermostaat dat de warmwateraanvoer ~30 graden is, evenals de retour. Als dan na verloop van tijd de storingsmelding verdwijnt zijn deze waarden ~50 respectievelijk ~36 graden.
Wanneer ik op het moment van storing naar de ketel loop geeft deze een of meerdere vlammetjes weer (want verwarmen) maar geen foutmelding oid.
Dit gebeurt dus een 6 tot 10 keer per dag, 's ochtends vroeg, 's avonds, terwijl er geen tapwater gevraagd wordt en terwijl de thermostaat uitgeschakeld is (als in geen verwarming, thermostaat is
wel gewoon aangesloten). Mijn vermoeden was dus tot heden ochtend dat de communicatie tussen ketel en thermostaat misgaat en de ketel daardoor denkt te moeten stoken. Echter staat op dit moment de ketel te branden terwijl de thermostaat gewoon uit staat (als in geen ingestelde temperatuur). De parameters geven aan dat het water 45 graden is en de retour 36.
Ik hoop dat iemand dit probleem herkend. Googlen levert mij geen soortgelijke situatie's op en bij Breman zit ik vast aan nulbeurten en abo's. Het wordt te warm in huis >21 graden door goede isolatie en daarbij is het gewoon zonde van het geld. In de maand december is er nu 4,5 kuub gas per dag doorheen aan het gaan, terwijl dit in de periode terwijl dit van halverwege augustus tot 1 oktober 0,5 kuub was.
Ik begrijp dat ik geen kenner ben op dit gebied en snap het als er nog aanvullende informatie benodigd is. In ieder geval dank voor diegenen die mij hierin kunnen helpen.