Situatie
Dell R610 met Perc 6/i
OS op virtual disk "OS" (twee fysieke disks in RAID-1)
Een van deze disks staat nu op "Failed" en daarmee dus de Virtual Disk op "Degraded" (nieuwe disk wordt vandaag geleverd)
Volgens Dell support (en mijn eigen ervaring) zou het een kwestie moeten zijn van die nieuwe disk er in rossen en wachten tot de mirror hersteld is.
Probleem
De handleiding in Open Manage zegt net iets anders.... Hier wordt gesteld dat je eerst een Consistency Check moet uitvoeren, voordat de disk verwijderd kan worden. Maar die optie (weliswaar volgens de documentatie ondersteund door de controller) is niet aanwezig. Het enige wat in de buurt komt is "Replace member disk...", maar volgens sommige documenten op internet zou dit slechts het handmatig terugzetten van een hot spare zijn.
Help
Kortom, kan ik die nieuwe disk er gelijk in zetten of moet er eerst nog iets geconfigureerd worden? Iemand hier ervaring mee...?
Dell R610 met Perc 6/i
OS op virtual disk "OS" (twee fysieke disks in RAID-1)
Een van deze disks staat nu op "Failed" en daarmee dus de Virtual Disk op "Degraded" (nieuwe disk wordt vandaag geleverd)
Volgens Dell support (en mijn eigen ervaring) zou het een kwestie moeten zijn van die nieuwe disk er in rossen en wachten tot de mirror hersteld is.
Probleem
De handleiding in Open Manage zegt net iets anders.... Hier wordt gesteld dat je eerst een Consistency Check moet uitvoeren, voordat de disk verwijderd kan worden. Maar die optie (weliswaar volgens de documentatie ondersteund door de controller) is niet aanwezig. Het enige wat in de buurt komt is "Replace member disk...", maar volgens sommige documenten op internet zou dit slechts het handmatig terugzetten van een hot spare zijn.
Help
Kortom, kan ik die nieuwe disk er gelijk in zetten of moet er eerst nog iets geconfigureerd worden? Iemand hier ervaring mee...?
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former - Albert Einstein