Voor industrieel PC'tje wat gevoed wordt door 24volt DC (80watt) ben ik aan het kijken of er hier een simpel noodstroom voorziening voor te maken is.
Een standaard 230vac UPS zou natuurlijk altijd werken (machine maar PCtje in zit heeft verder gewoon 230 aansluiting), maar wellicht is het makkelijker om direct de 24 volt op te vangen.

Zou heel simpel met een 24volt accupakket met intelligente lader, PC hier parallel op aansluiten al voldoende zijn ? Of komt er toch wel wat meer bij kijken ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • StarWing
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 04-07 16:33

StarWing

Huh ?!?

UPS met een 240/24VDC voeding erachter ?

Page intentionally left blank.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Madshark
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online
Zijn er inderdaad UPS'en met 240in en 24VDC uit ? Kon ze zo snel nog niet vinden, welke in vond zijn gewoon reguliere 240->240 modellen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Crp
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 02-07 17:37

Crp

Er zijn een aantal fabricanten die een 24V UPS leveren
Kijk eens bij de volgende clubjes:

Phoenix:
https://www.phoenixcontac...71-4ea3-a528-1e85612526c4

Puls:
http://www.pulspower.com/...qNav=product&objectId=187

Of andere merken zoals Meanwell en Siemens

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Raven
  • Registratie: November 2004
  • Niet online

Raven

Marion Raven fan

Mogelijke zelfbouw oplossing: http://www.mini-box.com/Y...p-Load-Sharing-Controller + standaard loodaccu+lader en http://www.mini-box.com/DCDC-USB (Die componenten zijn in NL verkrijgbaar, wel even zoeken trouwens.)

De loadsharing controller gebruikt maar één input - die met de hoogste spanning - als het verschil tussen de inputs minimaal (zo uit mijn hoofd) 150mV is. Dus als je 24 volt pc een klein beetje tolerantie heeft (zeg +/- 10%), dan kun je die dcdc-converter net ietsje lager instellen dan dat de primaire voeding levert waarna de load sharing controller zich als schakelaar gaat gedragen. Primaire voeding aan: Die verbinden met de output, valt primaire voeding weg: secundaire input (accu+dcdc converter) verbinden met output. Dat omschakelen moet zo snel gaan dat de pc er niks van zou moeten merken.

Zo'n soort UPS heb ik hier liggen voor thinITX pc's (19v DC) alleen nog niet in gebruik genomen :P

[ Voor 4% gewijzigd door Raven op 18-11-2014 14:53 ]

After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...

Oscar Wilde


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Techneut
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
Crp schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 12:39:
Er zijn een aantal fabricanten die een 24V UPS leveren
Kijk eens bij de volgende clubjes:

Phoenix:
https://www.phoenixcontac...71-4ea3-a528-1e85612526c4

Puls:
http://www.pulspower.com/...qNav=product&objectId=187

Of andere merken zoals Meanwell en Siemens
Allemaal best leuk, maar is dat echt wel nodig? Rechtstreeks voeden door de accu werkt toch ook zoals TS zelf al min of meer in z'n startbericht voorstelt. Bij uitval van de netvoeding, in dit geval dus het permanent opladen van de accu, krijg je daarvan een signaal, althans zo kun je het maken, en je weet dan dat je teert op de niet onbeperkte capaciteit van de accu zodat je net als bij een UPS tijd hebt om gepaste maatregelen te nemen. Eigenlijk geen verschil met een UPS en de benodigde installatie is uiterst eenvoudig. Kortom, heeft in plaats daarvan een UPS dan nog enig voordeel?

Je kunt ook een UPS op 230 V kiezen, maar ook dan, waarom zou je zo moeilijk doen als het zo simpel als bovenstaand met enkel een gewone acculader ook kan? Zet gewoon twee auto-accu's in serie en je bent klaar. De bufferwerking daarvan is zo krachtig dat je niets merkt van de netspanningsrimpel op de gelijkspanning. Bovendien is de spanning ruimschoots constant genoeg.
Dus nogmaals, waarom zo omslachtig als het simpel ook kan?

Edit:
Op zich een goede opmerking hieronder, daar had ik ook al aan gedacht. Maar volgens mij geldt die 14,4 V per 12 volts-accu voor onbelaste toestand en daalt die spanning fors zodra er enige belasting van betekenis is. Maar goed, wat let je om bij twijfel het even met een te vergelijken vermogen te belasten? B.v. met een aantal autolampen.

Maar mocht het toch bezwaarlijk blijken te zijn, zet er dan een spanningsstabilisator tussen van voldoende vermogen, altijd nog eenvoudiger en goedkoper dan een UPS.

[ Voor 14% gewijzigd door Techneut op 18-11-2014 17:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • memphis
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 23:57

memphis

48k was toen meer dan genoeg.

De enige vraag is dan of de 24v ook 28 tot 28.8v aan kan. Een autoaccu lader zal de accu tot 14 of 14.4v laden. Maar inderdaad lijkt mij dat een prima opstelling. en met 40Ah accu's kan je nog wel 10 uur doorwerken.

Overigens kan je ook kijken naar een vrachtwagen accu, deze zijn veelal 24v.

Er zijn mensen die mij een GOD vinden


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
memphis schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 16:42:
De enige vraag is dan of de 24v ook 28 tot 28.8v aan kan. Een autoaccu lader zal de accu tot 14 of 14.4v laden. Maar inderdaad lijkt mij dat een prima opstelling. en met 40Ah accu's kan je nog wel 10 uur doorwerken.

Overigens kan je ook kijken naar een vrachtwagen accu, deze zijn veelal 24v.
goede DC-DC regulator er tussen die van 20~30VDC -> 24VDC wil maken.

moet je alleen een acculader vinden die continu 4 of meer ampere kan leveren... je systeem moet immers ook gevoed worden als de accu's bij geladen moeten worden..

404 Signature not found


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Infant
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 13:18

Infant

It's a floating Dino!

En je zou een zo oud en brak mogelijke lader moeten vinden: Een goede moderne lood accu lader overlaad je accu's nooit, en schakelt af als hij vind dat deze vol is. (Sommige moet je eerst helemaal los koppelen, voordat ze weer gaan laden.)

Het mooist zou zijn, als je iets vind wat never nooit je accu helemaal vol laad, dus bijv. maar tot 24.0 - 24.5 Volt, en dus tot in het eind der tijd doorgaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Infant schreef op zaterdag 22 november 2014 @ 23:13:
En je zou een zo oud en brak mogelijke lader moeten vinden: Een goede moderne lood accu lader overlaad je accu's nooit, en schakelt af als hij vind dat deze vol is. (Sommige moet je eerst helemaal los koppelen, voordat ze weer gaan laden.)

Het mooist zou zijn, als je iets vind wat never nooit je accu helemaal vol laad, dus bijv. maar tot 24.0 - 24.5 Volt, en dus tot in het eind der tijd doorgaat.
op zich is zo`n oldskool lader.. niks meer dan een transformator en een gelijkrichter...
dus die zou je zelf wel kunnen bouwen opzich, gewoon een 24V voeding ( of iets meer zodat je er nog een extra diode achter kan zetten ) en je zou er al zijn..

wel zou ik iets van accu bewaking er bij maken dat je accu niet compleet leeg getrokken word.
en kijken of je PCtje echt strak 24V wil of wat tollerant is en bv gewoon 20~30V DC accepteert.