Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

10Gbit over OM1 vezels - 150M haalbaar?

Pagina: 1
Acties:

  • DJSmiley
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 13-11 18:21
Simpele vraag, maar bij leveranciers en googlen krijg ik allerlei tegenstrijdige antwoorden:

Situatie: 150m glasvezel, multimode, OM1 (62.5 dus), nu 1Gbit verbinding

Doel: Upgraden naar 10Gbit.

10Gbase-SR gaat dus niet lukken, aangezien dat maar 33m kan overbruggen icm OM1.

Wat zijn de alternatieven? Ik zat zelf te denken aan een 10Gbase-LR optic (1310nm) icm een mode-conditioningcable. Maar de een zegt kan niet, ander zegt dat kan alleen op 1Gbit, en ander zegt dan kun je tot 550m overbruggen

Alternatief is misschien een 10Gbase-LRM module icm een MCPC

  • Bl@ckbird
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Zie:
http://www.cisco.com/c/en...ata_sheet_c78-455693.html

-LRM kan bij een core diameter van 62.5 zo'n 220 meter overbruggen.

Zie ook:
Wikipedia: 10-gigabit Ethernet
10GBASE-LRM supports distances up to 220 metres (720 ft) on FDDI-grade multimode fiber and the same 220m maximum reach on OM1, OM2 and OM3 fiber types. 10GBASE-LRM reach is not quite as far as the older 10GBASE-LX4 standard.

To ensure that specifications are met over FDDI-grade, OM1 and OM2 fibers, the transmitter should be coupled through a mode conditioning patch cord. No mode conditioning patch cord is required for applications over OM3 or OM4.

~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~


  • AK47
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 04-05-2024
10GBASE-LRM is je antwoord... ik heb dit in meerdere deployments met OM1 fiber goed zien werken afstanden van ongeveer 100-150meter.

  • Mikey!
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-11 16:03
Zoals al eerder aangegeven is 10GBASE-LRM de oplossing :) Bij gebruik van OM1 bekabeling zal je wel met Mode Conditioning Patch kabels moeten werken om een goede werking te kunnen garanderen (in sommige gevallen wilt het ook werken zonder MCP kabels. Meer informatie kan je hier vinden.