Hallo,
Ik heb de volgende setup met een HP 2524 switch in combinatie met een Mikrotik router:
Mikrotik >>> TRUNK ETHERNET >>> HP 2524
Ik gebruik de volgende VLANs:
VLAN101
VLAN102
VLAN103
Mikrotik setup:
De Mikrotik fungeert als router, met bovenstaande VLANs gecombineerd met de fysieke poort in een bridge. DHCP server staat ook op deze bridge en werkt naar behoren.
HP Setup:
Op de HP is poort 1 geconfigureerd als uplink naar de Mikrotik met vlan101, 102 en 103 tagged. Op poort 2 staat vlan101 untagged geconfigureerd, dus een gewone access poort.
Het probleem:
Wanneer ik mijn laptop in de accesspoort stop op de HP switch, krijg ik netjes een IP adres van de Mikrotik, maar vervolgens mag ik niets, geen PING response naar de DHCP en gateway, welke dezelfde zijn. Geen connectie naar het internet toe, kortom een IP en daar blijft het bij.
Wat ik al geprobeerd heb tot nu toe:
- Cross kabel in plaats van een straight kabel
- Reset naar factory default op de HP switch
- Upgraden van de software op de 2524
- Andere laptop aan de untagged poort van de HP switch; zelfde effect
- Setup aanpassen op de mikrotik; geen effect
- Andere HP switch geprobeerd: HP 5308XL; WERKT
Exact dezelfde configuratie als op de 2524 overgezet naar de HP 5308XL. en hierop krijg ik alles wel werkend. Internet, pingen naar gateway etc.
Wat doe ik fout, of wat zie ik over het hoofd hier. De HP 2524 en 5308XL zijn verschillende modellen, maar ik kan niet alle 2524 gaan vervangen voor de 5308XL. We hebben rond de 17 HP 2524 switches en hiermee moet het gaan werken. Of wat is het verschil tussen deze types,.
Ik heb de volgende setup met een HP 2524 switch in combinatie met een Mikrotik router:
Mikrotik >>> TRUNK ETHERNET >>> HP 2524
Ik gebruik de volgende VLANs:
VLAN101
VLAN102
VLAN103
Mikrotik setup:
De Mikrotik fungeert als router, met bovenstaande VLANs gecombineerd met de fysieke poort in een bridge. DHCP server staat ook op deze bridge en werkt naar behoren.
HP Setup:
Op de HP is poort 1 geconfigureerd als uplink naar de Mikrotik met vlan101, 102 en 103 tagged. Op poort 2 staat vlan101 untagged geconfigureerd, dus een gewone access poort.
Het probleem:
Wanneer ik mijn laptop in de accesspoort stop op de HP switch, krijg ik netjes een IP adres van de Mikrotik, maar vervolgens mag ik niets, geen PING response naar de DHCP en gateway, welke dezelfde zijn. Geen connectie naar het internet toe, kortom een IP en daar blijft het bij.
Wat ik al geprobeerd heb tot nu toe:
- Cross kabel in plaats van een straight kabel
- Reset naar factory default op de HP switch
- Upgraden van de software op de 2524
- Andere laptop aan de untagged poort van de HP switch; zelfde effect
- Setup aanpassen op de mikrotik; geen effect
- Andere HP switch geprobeerd: HP 5308XL; WERKT
Exact dezelfde configuratie als op de 2524 overgezet naar de HP 5308XL. en hierop krijg ik alles wel werkend. Internet, pingen naar gateway etc.
Wat doe ik fout, of wat zie ik over het hoofd hier. De HP 2524 en 5308XL zijn verschillende modellen, maar ik kan niet alle 2524 gaan vervangen voor de 5308XL. We hebben rond de 17 HP 2524 switches en hiermee moet het gaan werken. Of wat is het verschil tussen deze types,.