Eind middag/begin avond zag ik dat één van mijn 2 switches in een datacentrum uitgevallen is. Op basis van andere data (een SAN die nog maar 1 powersource heeft) vermoed ik dat de stroomtoevoer (die waarschijnlijk gedeeld is) een probleem heeft.
Hoewel het misschien vrij logisch is, vraag ik mij af: kan ik zonder problemen deze switch weer van stroom voorzien? De andere switch (stack nummer 1, master) werkt nog goed.
Betreffen beiden SGE2000's.
Ik kan mij van een paar jaar geleden herinneren dat toen ik van standalones naar een stack ging, de configuratie verloren ging. Dit zou erg pijnlijk zijn in de productie, vandaar dat ik extra voorzichtig ben.
Mijn vraag is eigenlijk tweedelig:
1. Als het een stroomonderbreking is, geeft het geen risico de switch in te schakelen met huidige kabels? Vanzelfsprekend ervanuit gaande dat ik de configuratie opgeslagen had? Moet ik nog iets bijzonders doen?
2. Wanneer het een ander probleem was (config corrupt, switch vervangen door ander), heeft het risico deze op de eerste aan te sluiten via stackpoorten (12/24) terwijl deze ingeschakeld is?
Ik heb diverse pagina's van Cisco gelezen over troubleshooten met stacks, maar het lukt mij niet een antwoord te vinden dat zeker is. Op Tweakers.net kwam ik geen vergelijkbaar topic tegen.
Bij voorbaat dank!
EDIT:
De manual van de SGE2000 lijkt te zeggen dat het vanzelf goed gaat met de provisioning, maar ik vind het erg eng dit te doen in productie. Ik denk dat iemand met praktijkervaring mij meer zekerheid kan bieden dit "te bevestigen".
Hoewel het misschien vrij logisch is, vraag ik mij af: kan ik zonder problemen deze switch weer van stroom voorzien? De andere switch (stack nummer 1, master) werkt nog goed.
Betreffen beiden SGE2000's.
Ik kan mij van een paar jaar geleden herinneren dat toen ik van standalones naar een stack ging, de configuratie verloren ging. Dit zou erg pijnlijk zijn in de productie, vandaar dat ik extra voorzichtig ben.
Mijn vraag is eigenlijk tweedelig:
1. Als het een stroomonderbreking is, geeft het geen risico de switch in te schakelen met huidige kabels? Vanzelfsprekend ervanuit gaande dat ik de configuratie opgeslagen had? Moet ik nog iets bijzonders doen?
2. Wanneer het een ander probleem was (config corrupt, switch vervangen door ander), heeft het risico deze op de eerste aan te sluiten via stackpoorten (12/24) terwijl deze ingeschakeld is?
Ik heb diverse pagina's van Cisco gelezen over troubleshooten met stacks, maar het lukt mij niet een antwoord te vinden dat zeker is. Op Tweakers.net kwam ik geen vergelijkbaar topic tegen.
Bij voorbaat dank!
EDIT:
De manual van de SGE2000 lijkt te zeggen dat het vanzelf goed gaat met de provisioning, maar ik vind het erg eng dit te doen in productie. Ik denk dat iemand met praktijkervaring mij meer zekerheid kan bieden dit "te bevestigen".