2-1-kap (1977) 150m² | Vloerverwarming all the way | Quatt Duo | 18 Zonnepanelen (SolarEdge + GoodWe)
Klinkt als een dode PIX 
Ik heb dit gedrag wel eens eerder gezien bij een PIX515e Failover opstelling die het niet meer deed na een blikseminslag in de buurt van het pand. Een van de PIXen gaf om het kwartier een willekeurig karakter op console, de andere gaf helemaal geen output meer.
Om de PIXen te defaulten heb je helaas echt toegang nodig tot de console. De Baud-rate is overigens inderdaad 9600 voor PIXen, je zou kunnen proberen om verschillende Baud-rates te proberen (misschien dat iemand de Baud-rate heeft aangepast in het verleden), echter zou je dan brabbel verwachten op 9600 Baud.
Ik heb dit gedrag wel eens eerder gezien bij een PIX515e Failover opstelling die het niet meer deed na een blikseminslag in de buurt van het pand. Een van de PIXen gaf om het kwartier een willekeurig karakter op console, de andere gaf helemaal geen output meer.
Om de PIXen te defaulten heb je helaas echt toegang nodig tot de console. De Baud-rate is overigens inderdaad 9600 voor PIXen, je zou kunnen proberen om verschillende Baud-rates te proberen (misschien dat iemand de Baud-rate heeft aangepast in het verleden), echter zou je dan brabbel verwachten op 9600 Baud.
Bedankt voor jullie reacties.
Uiteindelijk bleek dit probleem in de biosbatterijtjes te zitten.
De spanning was te laag en daardoor konden de PIXes niet starten.
Uiteindelijk bleek dit probleem in de biosbatterijtjes te zitten.
De spanning was te laag en daardoor konden de PIXes niet starten.
2-1-kap (1977) 150m² | Vloerverwarming all the way | Quatt Duo | 18 Zonnepanelen (SolarEdge + GoodWe)
Het is best raar dat het aan de bios batterij ligt. Want die voeding moet toch genoeg spanning geven aan die Pix.
Ieder geval bedankt voor het delen van het oplossing.
Ieder geval bedankt voor het delen van het oplossing.
Die had ik even niet verwacht! Gelukkig dat het zo makkelijk te repareren was!